• Página:
  • 1

TEMA: Cambio de aceite

Cambio de aceite hace 9 años 9 meses #133334

  • Fulanito
  • Avatar de Fulanito
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 38
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Hola a todos,

Tengo que cambiar el aceite a un compresor semihermetico, en el que a través del visor se veo de un color muy oscuro y con un exceso de nivel (por encima del visor).

Quiero sacarle un poco de aceite y ponerla maquina otra vez en marcha para intentar recuperar todo el aceite que este en el circuito. ¿Estaría bien hecha esta operación?

Después quiero cambiar el aceite y el filtro deshidratador, deja la instalación funcionando una semana y a la semana volver a cambiar el aceite y el filtro.

¿Está bien dejarlo una semana funcionando el equipo? y ¿cuánto tiempo puedo dejar el aceite POE dentro de la garrafa ya abierta? o ¿o cómo puedo conservar este aceite para que no se deteriore?

Muchas gracias a todos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cambio de aceite hace 9 años 9 meses #133341

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
puedes realizar un cambio como lo estas planteando , sobre la conservación del aceite POE con la lata abierta solo decirte que su descomposición es rapidísima por lo que no te aconsejo ni 20 minutos en ese estado aquí te pongo una idea que de seguro te servirá lo mismo sirve para conservarlo como para realizar la carga por sobrepresion , y si te fabricas otro de mayor volumen lo podrías utilizar para extraer por depresión espero te sirvan estas ideas , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

Cambio de aceite hace 9 años 9 meses #133402

  • Fulanito
  • Avatar de Fulanito
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 38
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Gracias por contestar,

ahora mismo no puedo fabricarme el recipiente que muestras en el video, me lo dejare guardado el video.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cambio de aceite hace 9 años 9 meses #133455

  • rodolfo1414
  • Avatar de rodolfo1414
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 159
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 4
Hola Fulanito.
Cito lo que decís: Quiero sacarle un poco de aceite y ponerla maquina otra vez en marcha para intentar recuperar todo el aceite que este en el circuito. ¿Estaría bien hecha esta operación?
Esto lo harías con la intención de que valla quedando el aceite en el compresor? Porque si es así, En mi opinión estarías en una incongruencia. El compresor al funcionar recuperaría el aceite por el lado de baja, pero a su vez esta metiendo aceite por el lado de alta. Por tanto si quieres sacar el aceite de todo el circuito; Deberías barrer con r141b y nitrógeno, luego si podes cargas aceite nuevo al compresor y poner en marcha nuevamente.
Para conservar el POE, la mejor opción es la que te da el compañero Lafaraonadelfrio.
Yo en lo personal utilizo una garrafa de r141b esta tiene una válvula que te permite presurizar,(al menos las que se comercializan en argentina) por tanto lo que hago es lo siguiente: le realizo un buen vacío, luego con una manguera le hago absorber el aceite del recipiente, inmediatamente le hago vacío nuevamente, ya con el aceite dentro de la garrafa, y le agrego un poco de gas o nitrógeno. (nunca mas de 70psi) y listo.
Ojo con el POE que como ya te lo menciono el compañero, en pocos minutos expuesto al ambiente, se descompone.
según la humedad ambiente... puede estropearse en 10 o 15 minutos.

Saludos choca_.gifs
Cuanto más cosas se saben más quedan por aprender, la ayuda que da el saber termina en lo que se ignora, si hasta la luz de la aurora termina al anochecer. (Jose Larralde)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cambio de aceite hace 9 años 9 meses #133613

  • Fulanito
  • Avatar de Fulanito
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 38
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Hola,
había un cilindro de carga tirado por el taller, ¿puedo utilizarlo como recipiente para guardar el aceite? o incluso para sacar el aceite del circuito?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cambio de aceite hace 9 años 9 meses #133617

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
si es estanco solo hay que acoplarle las tomas necesarias , lo único que te queda en duda es si esta limpio por dentro , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.238 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information