TEMA: problemas con cámara frigorifica

problemas con cámara frigorifica hace 9 años 8 meses #133860

  • Alefrig
  • Avatar de Alefrig
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 33
  • Karma: 0
Muy buenas tengo una cámara de congelación que trabaja -18 grados le e sustituido la válvula expacion , orificio 02, filtro y desidratador y cambio de refrigerante r422 e realizado el cambio prueba de estanquidad , vacío y carga máquina trabajando en baja 1 bar y alta 15 bar de presión y el problema que no consigue los -18 grados de temperatura aver si me podréis ayudar gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problemas con cámara frigorifica hace 9 años 8 meses #133865

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Buenas Alefrig, que tipo de R422 pusiste el D o A?
La presión de baja está muy baja, tenías que tener una presión de evaporación un poco más alta, que recalentamiento tienes?
Y el subenfriamiento?
El visor que te indica?
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, Alefrig

problemas con cámara frigorifica hace 9 años 8 meses #133870

  • Alefrig
  • Avatar de Alefrig
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 33
  • Karma: 0
Pues la carga con r422d y mirando una aplicación de gases a una temperatura de -25 grados =1 bar en baja presión, el visor no está totalmente lleno se ve el paso burbujeando y el recalentamiento no lo e mirado la válvula es tex-2 compatible r22/407
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problemas con cámara frigorifica hace 9 años 8 meses #133872

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
EL 422 D no esta recomendado para baja temperatura, suele instalarse el 422 A para estas aplicaciones, es más empleado en comercial para vitrinas de lacteos, carne, etc.

Creo que tienes la presión casi apropiada (para mí lo ideal sería 0.8 bar) y dificilmente bajarás de ahí con ese gas...como ves, ¿Hasta donde llegas? ...-13ºC, -14ºC ?

Si puedes indica el recalentamiento que tienes...es vital saber si esta bien cargada.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 9 años 8 meses por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Alefrig

problemas con cámara frigorifica hace 9 años 8 meses #133873

  • ururef
  • Avatar de ururef
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 348
  • Gracias recibidas 103
  • Karma: 13
Hola colegas, pienso que deberías espesar por contar el motivo del cambio, la razón de que has colocado orificio 02 y la capacidad marca y modelo del compresor. Es posible que hallas errado el orificio?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Alefrig

problemas con cámara frigorifica hace 9 años 8 meses #133877

  • Alefrig
  • Avatar de Alefrig
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 33
  • Karma: 0
El compresor copelano dwm modelo dlfe 201-ewl
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problemas con cámara frigorifica hace 9 años 8 meses #133878

  • Alefrig
  • Avatar de Alefrig
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 33
  • Karma: 0
Tendría que mirar el recalentamiento a simple vista la válvula esta escarchada y las curvas de cobre del evaporador no todas tienen escarcha y la descarga un poco tibia e mirado también la solenoide esta correcta
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problemas con cámara frigorifica hace 9 años 8 meses #133882

  • roberius
  • Avatar de roberius
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 37
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
caro colega em todos os sistemas de camaras frias para congelamento, seja qual for o refrigerante as pressões de trabalho são semelhantes (0,2 a 0,8 bar ) P. de sucção e (12 a 15 bar) P. de descarga.
TE/TEX 02 - orificio ideal e o (01) o (02) aumenta a capacidade da valvula baixando a eficiencia.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Alefrig

problemas con cámara frigorifica hace 9 años 8 meses #133884

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Literatura inherente al tema:
R422a: Se hace necesario estudiar todo el documento sobre todo en el ítem 2.7 válvulas de expansión. fempa.es/webcms/usuario/documentos/20091...itucionR22-R422A.pdf

R 422c: Mirar los diagramas de presión temperatura lo mismo que sobre-calentamiento y sub-enfriamiento: www2.dupont.com/Refrigerants/es_ES/asset...nloads/k10942_sp.pdf
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 9 años 8 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: ururef

problemas con cámara frigorifica hace 9 años 8 meses #133915

  • Alefrig
  • Avatar de Alefrig
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 33
  • Karma: 0
Buenas a todos hoy e estado con la cámara lo 1° mire temperatura del control me marcaba -8 grados 2°mire las presiones en baja 1 bar alta 15 bar visor no completamente lleno le e metido más gas 422d con un termómetro a 30 centimetros de la aspiración del compresor y regulando la válvula de espacion y mirando que allá una diferencia de 10 grados aproximados teniendo en la aspiración 2 grados de temperatura y una presión en baja de 2 bar =-12 grados y la e dejado como lo veis
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problemas con cámara frigorifica hace 9 años 8 meses #133922

  • zatoichidani
  • Avatar de zatoichidani
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Yo comprobaría el orificio de nuevo. En congelados, tiene que ser una cámara muy pequeña para llevar un orificio 02.
El TE-02 (por poner un ejemplo) con R-404A a -35ºC llega a 1,50Kw de potencia en evaporador. En mi experiencia, casi siempre he tenido que seleccionar un orificio TE-5 para cámaras de congelados (los que van por separado con elemento termostático, cuerpo y orificio), pero siempre han sido cámaras bastante grandes, con más de 5 Kw de necesidad frigorífica.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Alefrig

problemas con cámara frigorifica hace 9 años 8 meses #133923

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Yo pienso que el problema reside en el refrigerante que ha escogido para el equipo.
Tiene más deslizamiento que el A y tiene una mayor presión de evaporación, que para el compresor que tiene es un factor importante.
También puede usar el 407a pero igual se queda un poco justa de condensador.
El administrador ha desactivado la escritura pública.