• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: ICECOLD

ICECOLD hace 9 años 6 meses #137838

  • madnight
  • Avatar de madnight
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 0
Hace un tiempo un cliente me hablo de una empresa y un producto (icecold) que al parecer reducia un 20% el consumo energético de cualquier sistema de refrigeración y lo hace aumentar el rendimiento una barbaridad y hace que el aceite se quite de las paredes del tubo de cobre y evapora mejor y....Mi cliente me pregunto si yo les conocía y que opinaba.Me informe lo que pude y a todos los que pregunte me dijeron que no conocían el icecold.
Al poco tiempo se presentaron los pajaros,a petición de mi cliente,y añadieron su producto a uno de los circuitos frigoficos de una bomba de calor aire/aire de 70kw de potencia, al precio de 4000€ por menos de 33cl de aditivo.
El caso es que colocaron el contador de energía DESPUES de añadir su producto y no antes y después para poder ver la diferencia de consumo eléctrico.Os hago la misma pregunta que me hizo mi cliente,¿les conocéis?¿que opináis?
¿tenéis información o sabéis de alguien que ya lo haya usado?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ICECOLD hace 9 años 6 meses #137842

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Esta en el foro,buscalo.
Se pretendió hacer una serie de pruebas con diversos tecnicos del foro (tecnicos, no usuarios finales) y la cosa se desvaneció.
A lo primero parecia que accedian y luego se paró.
No se porque pero huele......
Han de estar por ahi los psts.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: madnight

ICECOLD hace 9 años 5 meses #137859

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
A mí me huele a timo.
Pretender que se desprenda el aceite de las paredes del evaporador en un equipo de climatización ¿?
La única solución eficaz es con un control de condensación, parcializacion de la potencia, sistemas de Free-cooling..... Etc
Si el equipo tiene antigüedad, limpieza del sistema,añadir aceite nuevo además de lo comentado.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: madnight

ICECOLD hace 9 años 5 meses #137868

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola, creo que si desprende como dos micras ,la pelicula de aceite en el tubo, hay algo en los archivos
es-la.facebook.com/pages/IceCOLD-Spain/123098287735333
!!!eficien...energetica !!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: madnight

ICECOLD hace 9 años 5 meses #137870

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
Última Edición: hace 9 años 5 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ICECOLD hace 9 años 5 meses #137885

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Como te dice Jordi, lo estuvimos viendo en una feria, se les propuso cedernos unas muestras para que hiciéramos unas pruebas en equipos de nuestros clientes y comprobar los resultador, y no accedieron, lo que da que pensar...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: madnight, cansino

ICECOLD hace 9 años 5 meses #137890

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
como ya te comentaron los compañeros en la feria de madrid en el ifema del 2011 estuvimos hablando con ellos ya que entraron en el foro ofreciendo su maravilloso producto como la panacea del frio , entonces como te comento aprovechamos la jornada de la feria para presentarnos y ofrecerles nuestros conocimientos y nuestras instalaciones para así comprobar la eficacia de sus productos y si este pasaba el control de calidad de nosotros le asegurábamos la incorporación del mismo en todas nuestras instalaciones tanto en el ámbito comercial como en el industrial, como puedes comprobar no se a hablado nunca mas de ese productos lo cual te indica que no quisieron exponerse a nuestros controles ni tampoco a que comprobáramos su veracidad y eficacia, así que de lo dicho nada de nada todo se quedo en nube de humo , aquí te muestro una imagen de esa reunión de la feria como se suele decir una imagen vale mas que mil palabras en esta imagen veras a varios del foro entre ellos me encuentro yo hablando con el encargado de la firma también nuestro amigo pabloclimatic ,eugin, miky,y algún compañero mas
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: madnight, cansino

ICECOLD hace 9 años 5 meses #137899

  • madnight
  • Avatar de madnight
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 0
Muchas gracias a todos, me queda mas claro todavía la opinión que me he creado de este producto.Yo creo que es muy posible que haga todo lo que dicen que hace, incluso que aunque el circuito tenga fuga, el icecold permanece en el circuito para siempre ya.Pero las formas, no son las correctas.Si tienes tan claro que tu producto es el mejor, no puedes poner el contador de energía después de aplicar el producto, ni tener el rostro de vender un frasquito a miles de euros, ni tener ese secretismo propio de la edad media.
En esta profesión me fio de mi sentido arácnido y de la gente que conozco,y nadie que conozco lo ha instalado.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ICECOLD hace 9 años 5 meses #137911

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
oye,,,no me habia dado cuenta....
Que grande es Pablo !!!!!
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ICECOLD hace 9 años 5 meses #137955

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Ahora soy mas grande Jordi, debo pesar unos 10 o 15 kg mas, jajaja.
Es lo que tiene dejar de fumar
Saludos
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ICECOLD hace 9 años 5 meses #137961

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Yo veo a Manu muy grande también, menos que yo...pero en otra dimensión claro 829947.gif
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 9 años 5 meses por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ICECOLD hace 9 años 5 meses #138023

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
Roverman escribió:
Yo veo a Manu muy grande también, menos que yo...pero en otra dimensión claro 829947.gif

jajajjaja cuando tu quieras nos echamos una pelea a inclinar el codo jajajajaj quien pierda paga o mejor dicho quien pierda invita a otra pelea jajajaj , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.240 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information