Galapago escribió:
Hola primero gracias a todos
El punto de arranque seria 3º y paro 6º. (sp=3º hysteresis=3º)
joseb: el problema es que hay un par de veces al dia en que no arranca a 6º.
Roverman: es un refrigerador comercial
xeliño: si quieres lo pasamos al otro post, por mi ningun problema,no se como se hace.
faraona: el desescarche esta anulado, eso que dices de las aperturas de puerta podria ser... lo investigare
Cansino: tenia entendido que cuando un compresor esta mal lubricado se calienta y eso puede llegar a hacer que salte por klixon y eso hacer que no arranque en la temperatura de consigna, pero vista tu respuesta parece ser que me equivocaba, y casi prefiero buscarme la vida y revisar toda esa informacion que cuelga por el foro que seguro que aprendo algo, ya que parece molestarte hablar con una persona que denota tal falta de conocimiento como yo.
Pensaba que este era un foro en el que mejorar y compartir dudas y respuestas, lo siento.
Muchas Gracias a todos
Hola.
Estimado galápago, siento mucho que mi comentario le haya ofendido, ya que en ningun caso era mi intención.
No se porqué piensa que no quiero entablar debate con usted, de hecho creo que he intervenido positivamente en sus dos post.
Con respecto a su comentario del aceite, he de decir que entendí que relacionaba el aceite con el efecto de refrigeración de la máquina, cuando por lo que parece se refería a la refrigeración del compresor.
DE todas maneras está equivocado, ya que el elemento que debe refrigerar el motor es el propio gas de aspiración.
(recalentamiento)
En caso de falta de aceite, al extremo de que derive en un aumento de la tª por esa mala lubricación, creo que griparía antes de transmitir esa tª al clixon. Otra cosa sería que lubricara mal llegando a aumentar el consumo y esto hiciera saltar el clixon.
No obstante un compresor del tipo que comentas puede llevar 200cm3 de aceite, y al realizar el vacío no creo que saques mas de un dedal.
Sobre el otro comentario que realizó sobre la densidad del refrigerante y la inercia y los ciclos, me gustaría que explicaras un poco mas como llegas a esa conclusión.
Yendo al tema de la subida de la tª , ¿ como lo has controlado??
Segun mi esperiencia puedo decir que es muy util para nuestro trabajo disponer de un registrador de tª básico que permita ver la variación de la tª a lo largo del día.
Dices que tienes anulados los desescarches. ¿no le hacen falta?
SAludos.