Según el R.S.I.F., IF006, apartado 1, los circuitos frigoríficos deberán soportar las presiones que puedan producirse durante el funcionamiento, reposo y transporte. La presión máxima admisible se debe determinar teniendo en cuenta la siguiente tabla siguiente y el mapa de zonas climáticas.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Segun el RSIF en su IF06, despues de localizar las fugas debemos realizar una prueba de presión, que consiste en elevar la presión del N2 contenido en el circuito a la presión de prueba según Tª de referencia.
Por ejemplo:
E quipo frigorífico de condensación por aire, con evaporador de tiro forzado R-404A, provisto de resistencias de desescarche, que va a operar en Asturias. Tendremos además en cuenta, que la unidad condensadora ha sido intervenida, para la colocación de un depósito separador de aspiración.
Primero determinamos la temperatura de diseño a partir del mapa de zonas climáticas. En nuestro caso, Asturias, se corresponde con la zona climática I, =32ºC, ver mapa de zonas climáticas.
Entrando en la tabla de temperaturas de referencia con ≤32ºC, para un condensador de condensación por aire (Sector de alta presión con intercambiador expuesto a temperatura ambiente)
Sector de alta presión, 55ºC.
A continuación y sirviéndonos de una tabla de refrigerantes, determinamos la presión de saturación del refrigerante correspondiente a esa temperatura de referencia, obteniendo así la presión máxima admisible. Teniendo en cuenta el tipo de refrigerante con el que trabajamos, que en nuestro caso es R-404 A, tendremos:
Sector de alta presión, presión máxima admisible = 14 bar aproximadamente
El R.S.I.F. en el apartado 1.3 de la instrucción MI-IF09 dice que los montajes efectuados in situ, deben probarse a una presión igual a 1,1 x PS. Así pues, realizaremos las pruebas de presión o de resistencia a las siguientes valores
Sector de alta presión: 1,1 x 14 = 15,4 bar
No sé si estaré en lo correcto pero así lo entiendo yo.
Ahora bien que pasa cuando el condensador es enfriado por líquido. ¿Cual es la máxima temperatura de líquido?
¿Cual es la diferencia entre intercambiador expuesto a temperatura ambiente e intercambiador expuesto a temperatura exterior?
¿Las unidades condensadas por agua entran dentro del apartado Sector de alta presión con condensador enfriado por líquido?
Gracias de antemano y un saludo