• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Refrigeracion

Refrigeracion hace 9 años 2 meses #144362

  • tecnoalberto
  • Avatar de tecnoalberto
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 363
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Hola buenas estoy mirando en un circuito de aire acondicionado que diferencia de temperatura es el aconsejable dejar para el recalentamiento y el subenfriamiento para el recalentamiento en mi calegio me dijeron que habia que dejar diferencia de 5 grado y mi oficial dice que son 10 y para el subenfriamiento me dijeron en el colegio que 10 grado y mi oficial dice que 15 .. Me podriais aclarar que respuesta es la correcta y por que?? Gracias compañeros
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Refrigeracion hace 9 años 2 meses #144363

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Hola compañero, me quedo con lo que te dijeron en el colegio, cuanto mas estires ambos parámetros menos rendimiento tendrá el equipo, lo que intentamos con el subenfriamiento y recalentamiento es aprovechar al máximo la superficie de los intercambiadores, si en el evaporador dejas 10º quiere decir que el refrigerante se ha evaporado todo y se ha recalentado 10º, no tendras golpes de liquido pero bajas el rendimiento y se calienta mas el compresor y el aceite reduciendo su vida util.

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Refrigeracion hace 9 años 2 meses #144366

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Yo pienso que lo que le ha querido decir el oficial es que el sobrecalentamiento total debe de estar sobre 10°C no se estaba refiriendo al sobrecalentamiento útil si no al total, a cuanto dejaríais los más experimentados el recalentamiento para alta temperatura? (aire acondicionado) buen tema de conversación un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Refrigeracion hace 9 años 2 meses #144389

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
En pocas palabras sin números el recalentamiento debe ser el mínimo y el subenfriamiento el máximo.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino

Refrigeracion hace 9 años 2 meses #144404

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Ojo!!
A la salida del evaporador recalentamiento a la entrada de la unit exterior habría que añadir el que se produce en la línea frigorífica.
Y a la salida del condensador el subenfriamiento habría que añadir el total justo antes del dispositivo de expansión.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Refrigeracion hace 9 años 2 meses #144418

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Siempre que sale este tema al final nadie se pone de acuerdo. Mi opinión es clara si una válvula de expansión viene regulada de fabrica a 5 o 6ºC sera por algo, yo solo toco la regulación de las válvulas de expansión si por alguna circunstancia el evaporador no da toda la potencia que deveria o equipos partidos con grandes tiradas de tubería.
En el caso de los condensadores igual si un condensador según el fabricante tiene una potencia con un subenfriamiento determinado si aumentamos este lo que hacemos es disminuir su capacidad en términos absolutos también hay que recordar que un aumento del subenfriamiento determina un aumento de capacidad y el evaporador tiene su limite.
Resumiendo es el frigorista quien comprobando todos los parámetros es el que determina los valores mas aceptables para cada instalación ya que exceptuando equipos con carga critica todos los demás los valores esteran influenciados por factores como distancias de lineas si la condensadora esta a nivel superior o inferior del evaporador etc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Refrigeracion hace 9 años 2 meses #144421

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
En definitiva que dependiendo de la unidad y las características que te da el fabricante te da un subenfriamiento x y un sobrecalentamiento x si ahora variamos por ejemplo la tirada de tuberías tendremos según nuestros criterios que ajustar dicho sobrecalentamiento y subenfriamiento...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Refrigeracion hace 9 años 2 meses #144422

  • tecnoalberto
  • Avatar de tecnoalberto
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 363
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Bueno entonces si le pones un subenfriamiento y recalentamiento mayor y menor del que te dice el frabricante le bajas el rendimiento no???
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Refrigeracion hace 9 años 2 meses #144430

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Yo con el paso de los años y tocar maquinas lo que e aprendido es que cada maquina es un mundo y los equipos no siempre se encuentran en las condiciones idóneas según el fabricante, por poner un ejemplo muchas veces nos encontramos con evaporadores que ya sea por los conductos u otros problemas no dan el caudal requerido y a la hora de realizar una puesta en marcha y cargar de gas tienes que regular la válvula porque esta se encuentra en constante desbalanceo o equipos que la condensadora esta a 30 metros de altura y para que el visor de liquido este sin burbujas te tienes que ir a 10 o14ºC se subenfriamiento, el frio no es una formula matemática son muchas las variables a tener en cuenta a la hora de revisar una maquina. Hace poco un ingeniero me discutía porque si el control de condensación de una maquina estaba tarado a 17 bares como es posible que en la excel todas las unidades condensaban entre los 18 y 19 bares le tuve que explicar que esa desviación era por el peso de la columna de la linea de liquido o otros equipos que de pronto no mantenían la temperatura ambiente claro si les cambias los filtros y les colocas un G4 le estamos reduciendo el caudal de paso por todo esto comento que aunque hay unas pautas fijas es el frigorista quien deve evaluar las condiciones idoneas de funcionamiento
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo

Refrigeracion hace 9 años 2 meses #144448

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Así es "goldete", los números y las palabras (conceptos y teorías), "tratan" de explicar como funcionan las cosas.
Y las cosas no son "exactas......
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo

Refrigeracion hace 9 años 2 meses #144453

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Aunque estoy de acuerdo con todo lo expresado, como siempre, advertir que las VET bienen reguladas de fabrica para un recalentamiento de 5ºC cuando expandimos a 0ºC, pero cuando la temperatura de expansion cambian, tambien cambia el recalentamiento, aunque sea minimamente.

Por esto, hay que controlar siempre el recalentamiento, y ajustarlo en caso de que sea necesario.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Refrigeracion hace 9 años 2 meses #144476

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Un dato a tener en cuenta:
La tubería de baja se aísla para que el recalentamiento no suba desde la salida del evaporador hasta la entrada al compresor. Y la tubería de alta no se aísla para que pierda más calor (subenfrie) en el recorrido desde la salida del condensador hasta la entrada a la VET. Claro esta que el intercambiador utilizado en equipos de congelación desvirtúa esta afirmación.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.239 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information