Sres, tengo una consulta.
En una unidad de a/c de ductos su compresor scroll de 5 tr se quemó y necesito cambiarlo. Mi consulta es, cuál es la mejor recomendación, cambiar el acumulador de aceite de la succión o simplemente hacerle una limpieza para quitarle lo sucio y acidez acumulada?. Claro siempre cumpliendo con todo el protocolo de limpieza y barrido de todas las tuberías antes de colocar el nuevo compresor.
Si se puede limpiar el acumulador de aceite para ahorrarle al cliente cual sería el mejor proceso para hacerlo?
De antemano muchas gracias, por sus comentarios y sugerencias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Disculpen es correcto me equivoqué de nombre al hacer la consulta. Es el separador de liquidos que está en la aspiración del compresor. Con soplarlo con nitrógeno será suficiente, en necesario hacerlo en algún sentido en especifico?. Salida - entrada o resulta igual?. Se que está bastante contaminado...
Gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
En algunos viene marcado en la parte superior in /out y en otros basta con observar las entradas que tiene para saber su posición.
Lo puedes limpiar con algún disovente o agente limpiador o con refrigerante.
Vas realizando enjuagues en el sentido inverso a su uso hasta que salga limpio el agente limpiador.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1, rcmcr
Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
Mensajes: 2291
Gracias recibidas 1023
Karma: 77
Cuanto vale eso?
.
Si no le haces un hueco por debajo,
.
metes un alambre por el "orificio expandidor del refrigerante liquido y absorvedor del aceite"
.
es decir:
.
que el te asegures que el huequito esta libre.
.
NUNCA SABRAS SI LO ESTA; SI NO LO VES.
.
Y si ese huequito se tapa:
.
NO SALE EL ACEITE HASTA QUE REVOSE POR EL EXTREMO SUPERIOR DE LA "U" INVERTIDA.
.
Cambialo.
Última Edición: hace 9 años 2 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Buenos días compañeros,otro entretenido tema,cierto rcmr,tienes que tener ese orificio del separador limpio,recuerda que se puede limpiar el circuito con refrigerante,ya que es un agente detergente importante, cuántos compresores han caído por éste efecto del refrigerante.
Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.