• Página:
  • 1

TEMA: Consulta sobre enfriadores de agua

Consulta sobre enfriadores de agua hace 9 años 1 mes #146258

  • Donovan80
  • Avatar de Donovan80
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Estimados: Les comento que uno de nuestros enfriadores perdió el refrigerante, en realidad el equipo tiene dos compresores y uno salio de servicio, el técnico frigorista reparo la avería y repuso el refrigerante luego de hacer vacío, cuando le pregunte como era el procedimiento me dijo que el refrigerante se cargaba liquido por la parte de alta y vapor por la tubería de aspiración. ¿Como se logra cargar con dos estados diferentes si la maquina estaba parada? Perdonen mi ignorancia pero no he podido avanzar con esto.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Consulta sobre enfriadores de agua hace 9 años 1 mes #146259

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
La verdad es que cada frigorista tiene sus trucos a la hora de cargar de gas un equipo; como norma general un equipo de pequeña potencia si lo cargas por liquido siempre se excede de la carga, tambien varia si el condensador es de agua o aire.
En tu caso una enfriadora de agua lo normal es con la bomba del evaporador en marcha y con la maquina parada llenar el circuito con liquido el evaporador, tranquilo nunca tendrás problemas de exceso de carga y ese gas enseguida se evapora, de esta forma conseguirías que entre el 80% de la carga posteriormente con la maquina en marcha ya no te saltara por baja y se ajusta la carga en una toma que suele haber en la linea que hay pasada la válvula de expansión y entrada al evaporador: Si optas por gas en la aspiración te puedes tirar horas con una enfriadora.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Donovan80

Consulta sobre enfriadores de agua hace 9 años 1 mes #146261

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
No se que refrigerante será... pero si el circuito esta en vacio.... no veo problema para cargar el equipo por circuito de liquido o de baja. El equipo va aaspirar gas ya sea liquido o gaseoso hasta que se nivelen las presiones circuito botella refrigerante. Si la carga se realiza antes de que esto se produzca no es necesario tener el equipo en funcionamiento. Los equipo de aire acondicionado que suelen cargarse por peso segun placas de caracteristicas, se cargan despues de hacer vacio sin necesidad de arrancar el equipo y da igual que lo hagas por liquido por gas o por los dos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Donovan80

Consulta sobre enfriadores de agua hace 9 años 1 mes #146302

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Yo cómo enfriadores de agua, lo relacionó a las fuentes de beber.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Consulta sobre enfriadores de agua hace 9 años 1 mes #146304

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola,yo digo lo mismo,fuentes de beber,pero con dos motores,ufffff mejor le dejas al frigorista que haga su trabajo, y tu hagas el tuyo,
Última Edición: hace 9 años 1 mes por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.213 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information