TEMA: Como bajar el DT en un Evaporador

Como bajar el DT en un Evaporador hace 9 años 1 mes #146682

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, tocando "solo" la VET no creo se consigan grandes diferencias en la Dt pero si ademas disminuimos velocidad de ventiladores se podrian alcanzar mejorar la Dt, a consta de menor rendimiento, siempre que se disminuya el recalentamiento practicamente cero, algo peligroso, y reducir carga en el evaporador.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

Como bajar el DT en un Evaporador hace 9 años 1 mes #146683

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
xeliño escribió:
Hola, tocando "solo" la VET no creo se consigan grandes diferencias en la Dt pero si ademas disminuimos velocidad de ventiladores se podrian alcanzar mejorar la Dt, a consta de menor rendimiento, siempre que se disminuya el recalentamiento practicamente cero, algo peligroso, y reducir carga en el evaporador.
Saludos

Creo q es al contrario....aumentar velocidad reduce el Dt.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Como bajar el DT en un Evaporador hace 9 años 1 mes #146685

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, si consideramos la Dt como la diferancia entre la temperatura de entrada de aire en el evaporador (temperatura interior de la camara) menos la temperatura de salida del aire, SI; si considero la Dt como la diferencia entre la temperatura de la camara menos la temperatura de evaporacion, NO; o eso pienso.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Como bajar el DT en un Evaporador hace 9 años 1 mes #146686

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
mak4na escribió:
Hoy es de esos dias en que me pongo a estudiar y leer bibliografia de "frio" (no es el cuento de Frozen jajaja)... y e estado leyendo sobre el DT o diferencial termico, como aumentando el tamaño de un evaporador conseguimos un mayor DT etc.. Mi pregunta es... Seria posible jugar con el DT de un evaporador de una instalacion en concreto?

Por ejemplo para ver si me explico bien:

Supongamos que tenemos un equipo evaporando a -5 y una temperatura de camara de 5ºC (Un DT 10 )... seria posible manteniendo la misma temperatura de cámara disminuir el DT a 5 o 6 con el mismo equipo isntalado.

Un saludo
Yo vuelvo a mis origenes con la pregunta disminuir el DT de un evaporador es facil se aumenta el caudal de aire y ya tenemos aumentado el DT; a la segunda pregunta manteniendo la temperatura de la camara tambien el termostato corta y punto.
La instalacion se comportara segun el tipo de expansion que tenga y si el compresor tiene capacidad para mover mas gas.
Ahora y vuelvo a mi primera respuesta que pocos la han cojido si modifico el DT de un evaporador que ocurre con el HR de la camara.
Os dejo un diagrama de como se modifica la humedad cambiando el DT de un evaporador a temperatura constante en el recinto.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, xeliño, camacho d, silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

Como bajar el DT en un Evaporador hace 9 años 1 mes #146688

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Con los ventiladores lo que se consigue es aumentar la convección y el caudal que pasa por fuera de los tubos del intercambiador: ítem: 2-5-4
bibing.us.es/proyectos/abreproy/4049/fic...ENTOS+TE%D3RICOS.pdf


ADP: Temperatura promedio de la superficie del serpentín, también conocida por algunos como temperatura del punto de rocío del serpentín abreviado en inglés como ADP
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Como bajar el DT en un Evaporador hace 9 años 1 mes #146697

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Primero,
.
www.forofrio.com/index.php/foro-24/75-re...rificas?limitstart=0
.
Luego Pregunto Yo:
.
Para que queremos bajar el DT?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Como bajar el DT en un Evaporador hace 9 años 1 mes #146699

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, pues supongo que para lo unico que se consigue es aumentar la Hr en la camara que como se aprecia en el magnifico grafico aportado por goldete los evaporadores estaticos consiguen hemedades relativas mas altas que los de tiro forzado igual que cuanto mas bajo sea el Dt.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Como bajar el DT en un Evaporador hace 9 años 1 mes #146734

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hombre más que aumentar es mantener o que no disminuya a unos valores muy bajos para evitar la merma del producto cuando el equipo está en funcionamiento.
La humedad no viene sola, es el proceso de deshidratacion del producto.
A no ser que la aportemos adicionalmente.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Como bajar el DT en un Evaporador hace 9 años 1 mes #146735

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Y te digo yo que en muchos casos después del chapucero viene el zapatero remendon Jajajja!!
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Como bajar el DT en un Evaporador hace 9 años 1 mes #146812

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
Yo no suelo montar aparatos nuevos,los suelo modificar ....para aumentar humedad suelo evaporar mas alto y tambien modifico el diferencial del termostato ,no es muy correcto pero supongo que es mas barato ..........tambien deberiamos de ser concientes de el aumento de humedad y la fabricacion de bichos
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, silenbloc, francismorcillo

Como bajar el DT en un Evaporador hace 9 años 1 mes #146874

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Un evaporador por si mismo, no genera humedad, puede robar mas o puede robar menos humedad, pero siempre se perdera un porcentaje si no se usa un Humidificador.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Como bajar el DT en un Evaporador hace 9 años 1 mes #146887

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
También depende del tiempo de permanencia del género en la cámara.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.272 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information