• Página:
  • 1

TEMA: No arranca compresor.

No arranca compresor. hace 8 años 9 meses #151714

  • Jjim
  • Avatar de Jjim
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 24
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
765229.gif
Revise una vitrina horizontal de 2 metros evaporador sin forzador de aire y el compresor no arranca, las lecturas que me da en los pines del compresor son las siguientes.
Común- arranque = 8 ohms
Común- trabajo = 2 ohms
arranque -trabajo = 10 ohms.

el voltaje es a 127 volts.

Al tratar de arrancarlo directo solo se escucha un zumbido y al desconectar el puente momentaneo entre arranque y trabajo se calienta el cable.

¿aqui es donde surge mi duda por que si marca continuidad entre los tres bornes no arranca el compresor acaso esta amarrado?

ya le di unos golpes y tampoco.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

No arranca compresor. hace 8 años 9 meses #151715

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
si, esta agarrotado.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Jjim

No arranca compresor. hace 8 años 9 meses #151733

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
La vitrina está preparada para ése voltaje ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

No arranca compresor. hace 8 años 9 meses #151742

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola y donde estan los condensadores no tiene,y la seguridad del compresor si no cierra, es por que esta mal , no arranca el compresor, y sino tiene el condensador tampoco arranca, comprueba esto, ¿ si no agarrado. ? saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

No arranca compresor. hace 8 años 9 meses #151745

  • TONY35
  • Avatar de TONY35
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
1- creo que deberias comprobar si realmente ese compresor debe funcionar a 127 voltios qque me suena muy raro.
2-conecta los correspondientes condensadores de arranque y trabajo y mide el consumo del motor haciendolo comparar con el de la placa.
3-los datos de ohmios en bobinas no parecen estar mal, ¿pero son los que te dice el fabricante a esa temperatura ambiente?.
4-si tienes un meger a mano mide el aislamiento de las bobinas.
5-si pasa la tension a traves de un rele de arranque comprueba la temperatura del mismo, la continuidad de la bobina y si la tension que le entra de red es la misma que la que sale.
un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.218 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information