• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Esto sucede realmente....

Esto sucede realmente.... hace 8 años 8 meses #153322

  • -=Viti=-
  • Avatar de -=Viti=-
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 606
  • Gracias recibidas 30
  • Karma: 7
Les situo en un ejemplo a ver si esto sucederia realmente y porque.

Si tuviera un calderin de liquido de cualquier gas con una presión X... y tuviera en la parte baja de ese calderin un tubo de 1/4 de una distancia considerable en la puntita del tubo que obtendría gas o liquido y porque?
"Solo hay una forma de resistir el frío, estando contento de que haga frío" (Chartier, Emile Auguste)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Esto sucede realmente.... hace 8 años 8 meses #153324

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
lo mas seguro es que en la punta lo que tengas es gas ya que no tienes circulación ese apéndice, por pura evaporación del posible liquido una vez vaciada la capacidad del interior del tubo empiece a salir liquido la cantidad de gas dependerá de lo largo del mismo , cosa diferente es si ese tubo tuviera circulación entonces seria linea de liquido al 100x100 ,
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera

Esto sucede realmente.... hace 8 años 8 meses #153338

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Pues, pienso diferente a "lafaraónadelfrío".
Para cambiar de estado, debe de absorber o ceder calor. La presión es la misma por ser un tubo horizontal y no hay movimiento de refrigerante.
Y suponiendo que ese tubo esta mas caliente en la salida del calderin y se va enfriando hacia el extremo final, entonces el refrigerante estaría dando calor, lo contrario a evaporarse.
Como es el primer refrigerante que sale, cuando se rompe el capilar del presostato de alta, en el fuelle de este?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Esto sucede realmente.... hace 8 años 8 meses #153346

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Pues yo pienso que depende, y mucho de la temperatura exterior que este sometida dicha instalación tendras liquido o gas, por la relacion presion-temperatura del refrigerante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Esto sucede realmente.... hace 8 años 8 meses #153351

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
El tubo será otro recipiente unido al mayor y la existencia de líquido dependería de la teoría de vasos comunicantes, es decir dependerá de donde se ubique la punta respecto al nivel del líquido, habida cuenta que ambos tienen la misma presión.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Esto sucede realmente.... hace 8 años 8 meses #153364

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Coincido con mak4ana .
Pero la puntita se abre al exterior en algún momento o no ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Esto sucede realmente.... hace 8 años 8 meses #153369

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Tampoco coincido con "mak4na".
.
Para que se produzca la Condensacion de El Refrigerante, este debe estar a Mayor Temperatura que el medio donde condensa.
.
Entonces el Refrigerante, de Mayor a Menor Temperatura: Superficie del Piston, Valvula de Descarga del Compresor, Condensador, Recipiente de Liquido y Tuberia de Liquida..........
.
Tendrias que ir a situaciones bien rebuscadas, Por Ejemplo que ese tubo pase por un Horno mas Caliente que el, entonces, ahi si hay Calor Para Absorver, Ebulliendo o Evaporando.
.
A "Roberman", fijate que se puede producir "flash-gas", si es un tubo vertical larguisimo, con el Recibidor de Liquido Abajo.
.
Otra analogia:
.
Que Pasa Cuando en los Equipos de Aire Acondicionado (ojo solo Frio, para calor, abro la ventana), que llevan el Elemento Expansor en la Unidad Condensador, se colocan los dos lineas juntas, SIN AISLAR INDEPENDIENTEMENTE, y son tramos largos?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Esto sucede realmente.... hace 8 años 8 meses #153376

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Se pueden presentar muchos casos, mejor es concretar que posición, condiciones, longitud y dirección lleva el tubo, porque si empezamos a decir que pasa por un horno o que es vertical larguísimo, etc. se pueden dar muchas situaciones rebuscadas.
El recipiente es un elemento estático a presión y tanto a circuito parado como en funcionamiento tendrás una presión constante que serán la de saturación o la de condensación respectivamente, ubicándose el líquido en la parte inferior y el vapor en la superior...lo que haya en la punta de un tubito soldado a la parte inferior, dependerá de lo ya indicado...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Esto sucede realmente.... hace 8 años 8 meses #153388

  • -=Viti=-
  • Avatar de -=Viti=-
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 606
  • Gracias recibidas 30
  • Karma: 7
Lo formulo porque ha sucedido algo del estilo, en una tuberia de liquido para un mueble, me llegaba mezcla de gas-liquido y no enfriaba lo suficiente...Solucion realizar picaje antes del penultimo mueble aumentar la seccion del liquido y todo en orden.

Hablo de co2 pero pasaria lo mismo con cualquier freon.
"Solo hay una forma de resistir el frío, estando contento de que haga frío" (Chartier, Emile Auguste)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Esto sucede realmente.... hace 8 años 8 meses #153391

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Si hubieses "escribido" LINEA DE LIQUIDO......
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Esto sucede realmente.... hace 8 años 8 meses #153398

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Pues si hubiera pasado lo mismo .
Poca sección de línea para la capacidad de los dos muebles .
La pérdida de rendimiento era constante , o solamente cuando estaban el resto de ésa línea funcionando?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Esto sucede realmente.... hace 8 años 8 meses #153401

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Caída de presión excesiva, generación de flash-gas.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.255 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information