• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: armario congelador infrico echa nieve

armario congelador infrico echa nieve hace 8 años 7 meses #154124

  • Edupes
  • Avatar de Edupes
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
hola, lo primero espero que este post este bien aqui.
os expongo mi problema y a ver que opinais: tengo un armario congelador infrico con la consigna a -19ºC funciona bien excepto porque a los pocos dias de estar trabajando llena de hielo los alimentos de las bandejas, tiene desescarche por inversion de ciclo, 20 min cada 3 horas. y el ventilador del evaporador solo funcionan a la vez que el compressor.
esta tarde he cambiado el ventilador para que funcione siempre y cuando no este en desescarche ni con la puerta abierta a ver que tal resultado me da, que opinais? que hariais vosotros?
gracias anticipadas y saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

armario congelador infrico echa nieve hace 8 años 7 meses #154125

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.

Quizás debieras aumentar el tiempo de goteo y revisar el parámetro que controla la parada de ventilador por temperatura. de evaporador.


SAludeos
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo

armario congelador infrico echa nieve hace 8 años 7 meses #154128

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
un descarche cada tres horas me parece mucho prueba cada 8 hora y controla lo que el compañero cansino te aconseja ya nos contaras un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, francismorcillo

armario congelador infrico echa nieve hace 8 años 7 meses #154129

Comprueba también que esté bien nivelado, que cierren correctamente las puertas por si esta entrando humedad. Yo quitaría todo el hielo dejaría trabajar unas horas e intentaría ver como hace un desescarche completo. Dispone de desagüe? Evacua bien el agua?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo

armario congelador infrico echa nieve hace 8 años 7 meses #154130

Aunque creo que Cansino a dado en el clavo.... Poco tiempo de goteo. Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

armario congelador infrico echa nieve hace 8 años 7 meses #154139

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
lafaraonadelfrio escribió:
un descarche cada tres horas me parece mucho prueba cada 8 hora y controla lo que el compañero cansino te aconseja ya nos contaras un saludo

No me había fijado en lo de cada 3 horas, tienes toda la razón que cada 8, o cada 6 deve ser mas que suficiente.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

armario congelador infrico echa nieve hace 8 años 7 meses #154142

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
cansino podrias explicar esto la parada del ventilador por temperatura del evaporador ,si es con inversion de ciclo ,o lo hace andar o lo para para mejor el deshielo,pero a que te referis con controlarlo tambien ,sera al inicio despues de un descarche podrias aclararlo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

armario congelador infrico echa nieve hace 8 años 7 meses #154143

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Me refiero al parámetro que se suele denominar FST, fan stop temperature.

La cosa es que despues del desescarche el ventilador interior no funcione hasta que el evaporador esté a una tª que garantice que no vas a evacuar calor, o aire caliente y húmedo a la cámara.

Saludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, refrio, francismorcillo

armario congelador infrico echa nieve hace 8 años 7 meses #154227

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Edupes escribió:
hola, lo primero espero que este post este bien aqui.
os expongo mi problema y a ver que opinais: tengo un armario congelador infrico con la consigna a -19ºC funciona bien excepto porque a los pocos dias de estar trabajando llena de hielo los alimentos de las bandejas, tiene desescarche por inversion de ciclo, 20 min cada 3 horas. y el ventilador del evaporador solo funcionan a la vez que el compressor.
esta tarde he cambiado el ventilador para que funcione siempre y cuando no este en desescarche ni con la puerta abierta a ver que tal resultado me da, que opinais? que hariais vosotros?
gracias anticipadas y saludos

os expongo mi problema y a ver que opinais: tengo un armario congelador infrico con la consigna a -19ºC funciona bien excepto porque a los pocos dias de estar trabajando llena de hielo los alimentos de las bandejas

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 8 años 6 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

armario congelador infrico echa nieve hace 8 años 7 meses #154256

  • Edupes
  • Avatar de Edupes
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
gracias por la ayuda, con lo que hice mejore al 80% y casi ho hace hielo, la verdad no se como esta nivelado, esta en la cocina asi que le entra humedad eso esta claro, lo del fst me parece una cosa muy interesante pero diria que no lo tiene.
el tema de desescarchar cada 6 u 8 horas lo podre cambiar supongo pero me tengo que meter en la programacion que hasta ahora lo hacia una empresa y un operario me dijo que el desescarche era de 20 min sin poder variarlo... ya vere que consigo hacer, igualmente muchas gracias a todos los que han aportado soluciones asi da gusto
un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

armario congelador infrico echa nieve hace 8 años 7 meses #154264

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Dependiendo del modelo de electronica, el parametro de parada de ventilador por temperatura, se llamara " fsd " o de otra forma. Me parece raro que no lo tenga.

Pon el modelo de controlador e intentamos echarte una mano.

Comprueba igualmente el estado de las guarniciones de puerta, ya que tambien te podria entrar humedad por estas.

Y comprueba tambien si el armario tiene tapon de drenaje para la limpieza en el suelo. Si lo tiene y no esta puesto, tambien te entrara aire por el cuando arrancan los ventiladores.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 7 meses por francismorcillo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

armario congelador infrico echa nieve hace 8 años 7 meses #154265

Que controlador tiene instalado? Tienes datos de fabricante y referencia? Yo miraría los parámetros para ajustarlo según necesidades. Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.267 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information