• Página:
  • 1

TEMA: Bajar temperatura de consigna

Bajar temperatura de consigna hace 8 años 3 meses #159946

  • tecnoalberto
  • Avatar de tecnoalberto
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 363
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Hola buenos días, tengo una duda, si tengo una cámara de conservación que trabaja sobre los 8C si yo le bajo la temperatura de consigna sobre 1 o 2 C que pasaría? Me terminaría retornando liquido al compresor? Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Bajar temperatura de consigna hace 8 años 3 meses #159951

Hola Alberto! Si la expansión es por válvula de expansión termostatica o electrónica y funcionan correctamente el recalentamiento que esta ajustado te impide el retorno de líquido. Otra cosa es el rendimiento del equipo y la potencia si te puede permitir bajar a esa consigna. Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: frigotron, silenbloc, Roverman, tecnoalberto

Bajar temperatura de consigna hace 8 años 3 meses #159957

  • tecnoalberto
  • Avatar de tecnoalberto
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 363
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Puedes ser más esplicito en el tema del rendimiento, y que quieres decir si la potencia te permite bajar esa consigna?entonces si fuera en vez de una vet un capilar si te podría retornar liquido no?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Bajar temperatura de consigna hace 8 años 3 meses #159959

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
Si todo lo demas esta correcto, lo unico que pasaria, es que estaria la camara mas tiempo en marcha
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, friosil

Bajar temperatura de consigna hace 8 años 3 meses #159963

Si como restrictor se utiliza tubo capilar siempre existe la posibilidad de retorno de liquido al compresor, en el caso de bajar el set intentaría conseguir una presión en circuito de alta elevada simulando a un día de calor, esperar a que el equipo llegue a la temperatura de consigna para comprobar la carga de refrigerante y que antes de llegar al set tenga de 5 a 8K de recalentamiento útil y también comprobar desescarches que pueden influir en el retorno de liquido. Respecto al rendimiento y pese a que comentas que solo se va a bajar 1 o 2 grados considerar que cuanto menor es la temperatura evaporada menor es la presión la densidad de vapor es menor, menor caudal masico y menor rendimiento, también tener en cuenta que al bajar el set se evapora a una temperatura menor, aumenta la escarcha en evaporador y baja la humedad en la cámara que a determinados productos o alimentos les puede influir.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: tecnoalberto
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.214 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information