• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: capilar

capilar hace 8 años 2 meses #160882

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Hola buenas tengo varias dudas como siempre que termina la semana jajaja a un usuario del foro se le obstruyo el capilar con aceite... no debería de haber cambiado el capilar por uno exactamente igual del mismo diámetro y de la misma longitud? Este hombre sustituyó el capilar y lo puso de la misma longitud pero de ub diámetro superior... mi duda es, esto se puede hacer? Se supone que con más diámetro tiene menos pérdida de carga y tendríamos más caudal volumetrico y menos recalentamiento en rl circuito no? Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

capilar hace 8 años 2 meses #160883

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Pues si, tendrá más caudal másico de refrigerante que afectará al recalentamiento obviamente...mayor diámetro de capilar debe ser compensado con más longitud de éste...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino, rodrigomigel@gmail.com, kendobass

capilar hace 8 años 2 meses #160884

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Entonces por ejemplo si nos ocurriera que el capilar se nos obstrullera con aceite, la mejor solución sería cambiar el capilar por uno de un tamaño superior y aumentarle su longitud, así actuaríamos en este caso no?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

capilar hace 8 años 2 meses #160885

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
se debe tener en cuenta que el capilar es directamente proporcional al diámetro, o sea que a un determinado diámetro un determinado largo.

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

capilar hace 8 años 2 meses #160905

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
En los "Tiempos Antiguos" cuando Los Fabricantes eran pocos y completamente fiables, mantenían la calidad y las especificaciones y se podían usar Tablas como esta
.
www.google.co.ve/url?sa=t&source=web&cd=...w8uvKMW6KAgRmFyF9ZwQ

.
Ahora, con los orientales y los importadores barateros, te servirá de guía espiritual

.
Porque Si No Miden la Alta Presión y la Baja Presión No Sabrán Que Pasa
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, frigotron, silenbloc

capilar hace 8 años 2 meses #160907

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Jesusjf84 escribió:
Hola buenas tengo varias dudas como siempre que termina la semana jajaja a un usuario del foro se le obstruyo el capilar con aceite... no debería de haber cambiado el capilar por uno exactamente igual del mismo diámetro y de la misma longitud? Este hombre sustituyó el capilar y lo puso de la misma longitud pero de ub diámetro superior... mi duda es, esto se puede hacer? Se supone que con más diámetro tiene menos pérdida de carga y tendríamos más caudal volumetrico y menos recalentamiento en rl circuito no? Un saludo

estas seguro?
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

capilar hace 8 años 2 meses #160909

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
joseregue escribió:
En los "Tiempos Antiguos" cuando Los Fabricantes eran pocos y completamente fiables, mantenían la calidad y las especificaciones y se podían usar Tablas como esta
.
www.google.co.ve/url?sa=t&source=web&cd=...w8uvKMW6KAgRmFyF9ZwQ

.
Ahora, con los orientales y los importadores barateros, te servirá de guía espiritual

.
Porque Si No Miden la Alta Presión y la Baja Presión No Sabrán Que Pasa

bra32fd1gvoo risa136:,gif risa136:,gif risa136:,gif bra32fd1gvoo muy bueno!!!!!
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

capilar hace 8 años 2 meses #160939

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
fabricantes de churros, hay en todas partes , pero probadores de capilares hay uno en cada esquina,si me parece lo corto, si me parece la alargo,o pongo otro diametro mayor, o menor, segun agusto de cada uno,


capilar doble por que si?
Última Edición: hace 8 años 2 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, silenbloc

capilar hace 8 años 2 meses #161044

  • Estopa
  • Avatar de Estopa
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 269
  • Gracias recibidas 45
  • Karma: 3
Hola
Si cambiamos las medidas del capilar nos vamos de madre...pero bueno todo se puede hacer con cierta medida.
Lo que me hace gracia es que se tenga que cambiar un capilar por que tenga aceite 956844.gif ??
Antes que el capilar siempre hay un filtro mecánico, (es de soldar, con alúmina activada para la humedad, y un filtro de maya). Esto es lo que hay que cambiar si se obstruye . Es muy fácil y económico....
Si queréis os cuento como se comprueba y se cambia (os lo dice un abuelo ja ja jjajaa thump_121259 ).
Saludos
Para ser frigorista no hace falta estar loco,...pero ayuda.
Última Edición: hace 8 años 2 meses por Estopa.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

capilar hace 8 años 2 meses #161058

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
En equipos con R134a en más de una ocasión me he encontrado los capilares , filtro y hasta el condensador obstruidos por aceite carbonizado y alguna vez he podido salvar el capilar calentandolo un poco con el soplete y nitrógeno seco .
Si se resiste se cambia y listo .
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kendobass

capilar hace 8 años 2 meses #161075

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
siempre que cambio compresor y me es facil de cambiar,cambio capilar ,sin comprobar ,que medida de capilar llevaba ,me harte de respetar la medida del constructor ,tambien cambio el ventilador del condensador .....no me ha ido tan mal mi teoria ......SI... reconozco que no es un funcionamiento correcto ,pero a su vez ,reafirmo que menos correcto es el capilar que le puso el que sacando pecho diseño el aparato si lo tuviese que hacer bien hecho ....aun estaria cambiando compresor ,si es bueno saber, como se debe de hacer correctamente ,cuando las temperaturas ambientes ,la carga del aparato sean las mismas y siempre estemos en la misma estacion del año
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

capilar hace 8 años 2 meses #161090

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Cuando se obstruye por el paso del aceite lo suyo entonces es pasar a un capilar con más diámetro y para compensar este le aumentaremos la longitud...? Y por cierto entonces es buena práctica cuando cambiamos un compresor averiado, una vez sustituido cambiarle también el capilar no?calculándoselo nosotros mismos... un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kendobass
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.254 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information