Norit escribió:
A ver, dos de los 5 ventiladores de un evaporador giraban al revés, he probado lo de cambiar polaridad del condensador y nada. Los he anulado y colocado entre dos q giran bien y, el distribuidor de la vet se ha ido descongelando pero la temperatura apenas bajo un grado. Medí subenfriamiento en el servicio mas lejano q es el que enfría mejor y era de 8-9k y en ninguno de los servicios coincidían. He probado lo de las solenoides y en algunas había hasta 2º de diferencia. Las he desmontado y limpiado, y he vuelto a colocar, y han mejorado bastante, han bajado hasta 4º, pero no al set point de 1º. He metido algo de gas y ahora si que si. Todas han bajado hasta 1º. Pero la carga no ha sido muy considerable, unos 3kg, para una instalación que, según el depósito de liquido debe llevar unos 50-60kg, pienso q ha sido insignificante, pero bueno parece que ha dado resultado, no me ha dado tiempo de medir recalentamiento en todas pero las que he mirado estaban una en 18k y la otra en 16k. Me da la sensación de que esta instalación lleva mucho tiempo falta de mantenimiento, y pienso que todo lo que he hecho le ha venido bien. Mañana vuelvo a ver como sigue y os pongo todos los datos.
Me surgen varias dudas,
-¿por qué el servicio más cercano es el que tarda más en mostrar la mejoría?
-¿por qué el servicio mas lejano, según me cuenta el cliente, nunca ha fallado?
-¿por que "cojines" han puesto dos ventiladores impelentes cuando todos los demás son aspirantes?
Cansino, hice lo de cerrar solenoides y dejar solo la que quería probar y lo q pasó fue q subió la temperatura 3-4º.
Gracias por todas las sugerencias, todas me han servido. Saludos
Y mientras dejaste toda la central para esa cámara sola, ¿funcionaba algún compresor? porque sinó es dificil lo que comentas.
A que presión está regulada?
Con que zona muerta?
Tiene reducciones de capacidad?
Que temporizaciones actuan sobre los compresores?
Presión de condensación?
SAludos.