TEMA: Duda VET

Duda VET hace 8 años 3 semanas #163655

  • MONTIEL
  • Avatar de MONTIEL
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 427
  • Gracias recibidas 77
  • Karma: 13
escipion escribió:
Buenas ,esos ventiladores que giraban al reves y que has dejado parados,realmente has comprobado en que direccion impulsaban el aire??(ya lo ha comentado un compañero anteriormente),es que pueden ser perfectamente de diferentes fabricantes y aun girando las palas en direccion contraria a los otros ventiladores existentes ,muevan el aire en la misma direccion.Por otro lado por norma cuando tienes un problema de bajo nivel de refrigerante en una instalacion de ese tipo el primer servicio en fallar es el servicio que se encuentra mas alejado....
Un saludo

Sí, siempre que la instalación esté bien ejecutada y tenga TE de choque en la línea de líquido.
¡Esto del medio ambiente!¿será porque ya destruimos la mitad?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda VET hace 8 años 3 semanas #163657

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
frigotron escribió:
Cuidao!
no generalizar con el tema de los ventiladores y su sentido porque puede pasar que giren en sentidos distintos y por haber sido cambiados alguno por otra marca y/o modelo aun así impulsen el aire en el sentido correcto.
Lo primero que haría es verificar que el aire de cada ventilador impulse en el sentido correcto luego actuar. thump924906m

Efestivamente, no se deve confundir sentido de giro con sentido de flujo de aire, pero tambien es cierto que el compañero habló de impelente y aspirante, lo que no dejaría lugar a dudas 632415.gif

ASludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Norit

Duda VET hace 8 años 3 semanas #163658

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Norit escribió:
A ver, dos de los 5 ventiladores de un evaporador giraban al revés, he probado lo de cambiar polaridad del condensador y nada. Los he anulado y colocado entre dos q giran bien y, el distribuidor de la vet se ha ido descongelando pero la temperatura apenas bajo un grado. Medí subenfriamiento en el servicio mas lejano q es el que enfría mejor y era de 8-9k y en ninguno de los servicios coincidían. He probado lo de las solenoides y en algunas había hasta 2º de diferencia. Las he desmontado y limpiado, y he vuelto a colocar, y han mejorado bastante, han bajado hasta 4º, pero no al set point de 1º. He metido algo de gas y ahora si que si. Todas han bajado hasta 1º. Pero la carga no ha sido muy considerable, unos 3kg, para una instalación que, según el depósito de liquido debe llevar unos 50-60kg, pienso q ha sido insignificante, pero bueno parece que ha dado resultado, no me ha dado tiempo de medir recalentamiento en todas pero las que he mirado estaban una en 18k y la otra en 16k. Me da la sensación de que esta instalación lleva mucho tiempo falta de mantenimiento, y pienso que todo lo que he hecho le ha venido bien. Mañana vuelvo a ver como sigue y os pongo todos los datos.
Me surgen varias dudas,
-¿por qué el servicio más cercano es el que tarda más en mostrar la mejoría?
-¿por qué el servicio mas lejano, según me cuenta el cliente, nunca ha fallado?
-¿por que "cojines" han puesto dos ventiladores impelentes cuando todos los demás son aspirantes?
Cansino, hice lo de cerrar solenoides y dejar solo la que quería probar y lo q pasó fue q subió la temperatura 3-4º.
Gracias por todas las sugerencias, todas me han servido. Saludos

Y mientras dejaste toda la central para esa cámara sola, ¿funcionaba algún compresor? porque sinó es dificil lo que comentas.
A que presión está regulada?
Con que zona muerta?
Tiene reducciones de capacidad?
Que temporizaciones actuan sobre los compresores?
Presión de condensación?

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda VET hace 8 años 3 semanas #163659

  • MONTIEL
  • Avatar de MONTIEL
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 427
  • Gracias recibidas 77
  • Karma: 13
No hay que complicarse tanto,está claro que al sistema le faltaba refrigerante.
Ya lo único que tienes que hacer es verificar fugas y poner los ventiladores adecuados y,de camino no estaría mal un test de acidez y cambiar todos los filtros de la instalación.
¡Esto del medio ambiente!¿será porque ya destruimos la mitad?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

Duda VET hace 8 años 3 semanas #163660

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
No creo que conocer la regulación y las presiones de trabajo de la instalación sea complicarse la vida.
Lo que no veo normal es que funcionando solo una cámara se le suba la tª.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, biel1

Duda VET hace 8 años 3 semanas #163662

  • MONTIEL
  • Avatar de MONTIEL
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 427
  • Gracias recibidas 77
  • Karma: 13
cansino escribió:
No creo que conocer la regulación y las presiones de trabajo de la instalación sea complicarse la vida.
Lo que no veo normal es que funcionando solo una cámara se le suba la tª.

SAludos.

Cansino me refería a comentarios anteriores.Estoy 100% de acuerdo en tus apreciaciones.
Yo también creo que la central está mal regulada.
¡Esto del medio ambiente!¿será porque ya destruimos la mitad?
Última Edición: hace 8 años 3 semanas por MONTIEL.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino

Duda VET hace 8 años 3 semanas #163669

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Hola compañeros,compañero Montiel:a que te refieres a con una TE de choque?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda VET hace 8 años 3 semanas #163671

  • Norit
  • Avatar de Norit
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 279
  • Gracias recibidas 91
  • Karma: 6
escipion escribió:
Buenas ,esos ventiladores que giraban al reves y que has dejado parados,realmente has comprobado en que direccion impulsaban el aire??(ya lo ha comentado un compañero anteriormente),es que pueden ser perfectamente de diferentes fabricantes y aun girando las palas en direccion contraria a los otros ventiladores existentes ,muevan el aire en la misma direccion.Por otro lado por norma cuando tienes un problema de bajo nivel de refrigerante en una instalacion de ese tipo el primer servicio en fallar es el servicio que se encuentra mas alejado....
Un saludo
En este caso es al revés, de ahí mi duda, el primer servicio es el que tardó mas en notar la mejoría.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda VET hace 8 años 3 semanas #163673

  • Norit
  • Avatar de Norit
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 279
  • Gracias recibidas 91
  • Karma: 6
MONTIEL escribió:
Posiblemente la instalación no tenga TE de choque en la línea de líquido,por eso los últimos servicios tardan más en dar señal de falta de refrigerante.
Me refiero al primer servicio, no al ultimo. Perdón si no me he explicado bien. Y no se que significa "TE"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda VET hace 8 años 3 semanas #163674

  • Norit
  • Avatar de Norit
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 279
  • Gracias recibidas 91
  • Karma: 6
escipion escribió:
Buenas ,esos ventiladores que giraban al reves y que has dejado parados,realmente has comprobado en que direccion impulsaban el aire??(ya lo ha comentado un compañero anteriormente),es que pueden ser perfectamente de diferentes fabricantes y aun girando las palas en direccion contraria a los otros ventiladores existentes ,muevan el aire en la misma direccion.Por otro lado por norma cuando tienes un problema de bajo nivel de refrigerante en una instalacion de ese tipo el primer servicio en fallar es el servicio que se encuentra mas alejado....
Un saludo
Los ventiladores q giraban al revés también tenian el flujo al revés, he especificado q son impelentes y los otros aspirantes.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda VET hace 8 años 3 semanas #163675

  • Norit
  • Avatar de Norit
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 279
  • Gracias recibidas 91
  • Karma: 6
cansino escribió:
No creo que conocer la regulación y las presiones de trabajo de la instalación sea complicarse la vida.
Lo que no veo normal es que funcionando solo una cámara se le suba la tª.

SAludos.
Compañero, así fue, funcionaba un solo compresor y la temperatura subió al menos 4º.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino

Duda VET hace 8 años 3 semanas #163677

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Buenas estoy siguendo el tema con especial atención y el compañero norit ha hecho algunas preguntas interesantes que no se han respondido aun, las vuelvo a poner a ver si alguno puede responderlas, gracias

-¿Por qué el servicio más cercano es el que tarda más en mostrar la mejoría?
-¿por qué el servicio mas lejano, según me cuenta el cliente, nunca ha fallado?

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Norit