TEMA: automatismo en camaras

automatismo en camaras hace 8 años 1 mes #163796

  • tecnoalberto
  • Avatar de tecnoalberto
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 363
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Hola buenas tardes, querría saber si por ejemplo cuando montáis una camara frigorifica, realizáis vosotros el automatismo para esa camara? O soléis comprarle un controlador electrónico para dicha camara? Que soléis hacer los que tenéis más experiencia en este oficio? Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

automatismo en camaras hace 8 años 1 mes #163803

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Para minicamaras, que no precisan ni de parada por vacio, uso controladores tipo master cella de carel, Ako, eliwell...

Para equipos más grandes o con necesidades especiales de control los fabricamos nosotros.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: spiritlight9k

automatismo en camaras hace 8 años 1 mes #163810

  • tecnoalberto
  • Avatar de tecnoalberto
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 363
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Pero por ejemolo para cámaras más grandes si utilizas por decir algo transductores necesitarás utilizar la electrónica de algún fabricante o tu fábricas también el control electrónico?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

automatismo en camaras hace 8 años 1 mes #163812

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: spiritlight9k

automatismo en camaras hace 8 años 1 mes #163813

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Los fabricamos nosotros diferenciando la parte de fuerza de la maniobra y señales.

Para transductores de presion, sondas pt100/1000, presostatos mecánicos, termostatos, etc

Depende mucho de los requisitos de tu cámara y de tus conocimientos en automatismos y electricidad.

Los controladores venden desde termostatos, higrostatos, plcs..

En termostatos uso ako, higrostatos también y en plcs me van muy bien los Panasonic fp-x,


Te cobran la vida x un simple control de temperatura con un contactor, clemas de conexión, y reloj mecánico para descarche, si sabes hacerlo y tienes tiempo ahorras un buen pastizal y aprendes un montón.

Todo depende de los requerimientos de tu instalación y de lo bien que quieres controlarla.
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

automatismo en camaras hace 8 años 1 mes #163814

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Consideró que fabricar el elemento electrónico es innecesario al precio y variedad de controladores que hay en el mercado.

Si buscamos un equipo sencillo, 3, 4 relés configurables o preprogramados casi cualquier marca te servirá. Además. Que el 90% de ellos tiene el mismo formato. Por lo que puedes intercambiarlos según gustos o evolución del producto.

Como casi todos, yo empecé con Ako, sae, lae... Con el tiempo otras marcas menos conocidas han ganado terreno, son más complicados de configurar. Pero son más versátiles y funcionales a un precio más competitivo. Sobre todo cuando ves con el tiempo que los cambios de diseño, uno tras otro no hacen más que reducir calidad al producto y tener cada vez más fallosnde sonda o programación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: spiritlight9k

automatismo en camaras hace 8 años 1 mes #163815

  • tecnoalberto
  • Avatar de tecnoalberto
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 363
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Si pero no me entero bien o desconozco muchas cosas, pero por ejemplo vuelvo a lo mismo dependiendo de la cámara y lo que necesitemos, si queremos poner transductores de presión tendremos que depender de un fabricante que nos suministre un controlador que nos controle los transductores, o hay alguna manera de realizar este automatismo sin depender de un fabricante que nos proporcione una placa electrónica?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

automatismo en camaras hace 8 años 1 mes #163821

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Los traductores de presion o sondas de temperatura, u otros elementos de campo como pueden ser contactores, pilotos etc...perfectamente pueden ser independientes del controlador. Tendan que ser compatibles con las señales de voltaje o señal, pero si el controlador es programable, como por ejemplo un miniautomata, solo eso.

Aqui tienes un automata barato Siemens con 8 entradas digitales y 4 de ellas que se pueden comvertir en analogicas 0...10V, y 4 salidas de rele: www.automation24.es/sistemas-de-control/...0-0ba6-i75-942-0.htm
Última Edición: hace 8 años 1 mes por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: spiritlight9k, francismorcillo

automatismo en camaras hace 8 años 1 mes #163822

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Un transductor es simplemente un elemento más que puedes combinar con otros elementos.

Un transductor te da una salida ( normalmente analógica topo 4-20mA, 0-20mA, 0-10V, etc) y usas esa señal con el controlador que desees capaz de interpretar dicha señal.

No necesitas que el controlador y el transductor sean del mismo fabricante.

E igualmente, a no ser que sea para aplicaciones muy específicas, no necesitas desarrollar tu propia electrónica.

A parte de no ser funcional, es anti-económico.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: spiritlight9k

automatismo en camarxas hace 8 años 1 mes #163823

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
A ver, empecemos.

Una cámara sencilla y pequeña, sólo con la necesidad de controlar temperatura, no requiere de complejos sistemas de control.

Como mucho un control de condensación, gobernado por un presostato analógico.

La eleccion de un controlador digital normal solo dependerá de los elementos que quieras controlar, y de tantas sondas (normalmente ntc o ptc para estos equipos) como se deseen utilizar.

Instalar controladores mas complejos, como presion, condensacion flotante, con sus correspondientes sondas de presion y temperatura, señales y comunicación entre elementos sólo se instalan por amortización en el ahorro eléctrico o exigencias de calidad ISO, UNE...

Las características y funciones básicas de un controlador comercial compensan con creces la pequeña diferencia de precio que puede haber en fabricarse uno mismo un controlador similar, si existe dicho ahorro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: spiritlight9k

automatismo en camarxas hace 8 años 1 mes #163826

  • tecnoalberto
  • Avatar de tecnoalberto
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 363
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Si es que no me explico bien, entomces cuando decis que los cuadros cuando son camaras mas grandes o tienen necesidades distintas y decis que os lo "fabricais" vosotros, os referís que buscáis del fabricante que sea los distintos elementos que os hacen falta desde controladores a transductores, sondas y lo que os haga falta con esto hacéis la maniobra y despues aparte hacéis el fuerza es asi? Gracias por la paciencia soy estudiante de electricidad de grado superior pero en los veranos trabajo en frio y tengo mucho interés en dejar esto más claro, de nuevo gracias por la paciencia
El administrador ha desactivado la escritura pública.

automatismo en camaras hace 8 años 1 mes #163827

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Efectivamente es así.

Por norma general hay 3 partes diferenciadas

parte de fuerza:

Contactores de potencia, control de compresor, ventiladores de condensador, ventiladores del evaporador, resistencias del desescarche, y demas elementos con una potencia eléctrica a tener en cuenta

Parte de mando:

Es la que se encarga de mover los hilos, de que el compresor funcione, con los ventiladores del condensador, de que éste pare, la marcha de los ventiladores del evaporador, resistencias del desescarche....etc
Se hace normalmente siguiendo una "serie" de contactos eléctricos, donde cualquier problema en la serie, abrirá el circuito y se interrumpira el funcionamiento nomalmente
Parte de señales/pilotos:
Parte más sensible de la instalación
transductores de presión
transductores de temperatura o sondas de temperatura
sondas de húmedad
etccccccccc.........
Una parte no puede funcionar sin la otra y todo esto lo englobamos en un mismo cuadro normalmente, separando la parte de señales para evitar interferencias con las líneas de potencia de la parte de fuerza del cuadro
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.301 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information