• Página:
  • 1

TEMA: Mi botellero se para y no vuelve a arrancar

Mi botellero se para y no vuelve a arrancar hace 7 años 11 meses #165105

  • Hijodelanoche
  • Avatar de Hijodelanoche
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
Buenos días.
Soy nuevo por este foro. Actualmente estoy terminando un curso de frigorista.
Tengo en casa un botellero que me han regalado pero tiene un problemilla, lo enciendo y arranca y enfria perfectamente pero cuando adquiere la temperatura que le pido con el termostato se para el compresor y no arranca hasta que vuelvo a manipular el termostato.
Agradecería vuestra ayuda. Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mi botellero se para y no vuelve a arrancar hace 7 años 11 meses #165107

  • juaico
  • Avatar de juaico
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 24
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 1
Hola, has probado a comprobar continuidad en los contactos del termostato??? Puede que una vez abra los contactos no los cierre, yo probaría con el polímero una vez k los abra, a calentar el bulbo de la sonda y ver si los vuelve a cerrar, si no fuera así, creo k la solución pasa por cambiar el termostato.
Un saludo!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera

Mi botellero se para y no vuelve a arrancar hace 7 años 11 meses #165109

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola juaico, todos los elementos de regulacion tienen un parametro que en algunos de es fijo (fijado en fabrica) y otros ajustable y es la diferencia entre consigno de paro y arranque en temostato termomecanicos este suele ser un resorte de valor fijo o ajustable, da la impresion que en tucaso este falla, lo normal y debido al bajo coste de estos elementos es cambiar el termostato.
Saludos
PD. Pasate por presentaciones y off-topic
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, olfera, silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

Mi botellero se para y no vuelve a arrancar hace 7 años 11 meses #165403

  • Hijodelanoche
  • Avatar de Hijodelanoche
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
Es lo que haré, sustituiré el termostato en cuanto pueda y ya os contaré. Gracias por vuestras respuestas
Última Edición: hace 7 años 11 meses por Hijodelanoche.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.204 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information