Hola amigos tendrán planos o un noticiosa como fabricar un chiller paso a paso quiero fabricar uno de 3tr 220v temperatura mínima de 7 grados centigrados, con una condensadora de un mini split que tengo, quiero saber cuanta tubería poner de evaporador . voy a usar capilar y R-22. saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Hola ray master, si nos das más datos podremos afinar el cálculo. Pero en base a otros diseños que he hecho, te pongo una orientación:
- Depósito de 0,5x0,8x0,5 m
- Volumen=0,2 m3
- Enfriar agua de 20 a 0ºC
- Temperatura de evaporación del R-22: -5ºC
- Máxima superficie de serpentín que podemos sumergir: 2 m2 (67 m de tubo de 3/8 en espiral)
- Potencia frigorífica media: 2,5 kW (Si nos da igual el tiempo de enfriamiento)
- Potencia frigorífica en el momento de máxima demanda: 5 kW (al comienzo del enfriamiento). Hay que tener en cuenta que el salto térmico comienza siendo elevado (25K y acaba siendo bajo (5K). Por lo que habremos de diseñar para el momento de máxima demanda si queremos enfriar el fluido en el mínimo tiempo posible.
- Tiempo de enfriamiento instalando la potencia máxima demandada (5kW): 113 min
- Se considera que el fluido se enfría por convección natural y el depósito está aislado. Si se coloca un agitador dentro del depósito, podríamos acortar el tiempo de enfriamiento a la mitad, aunque la potencia instalada debería ser casi el doble.
Última Edición: hace 7 años 11 meses por Fran Enríquez.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: ray master
También se podría realizar con un intercambiador refrigerante/glicol depósito con doble camisa , pero sin datos....suficientes .
No es lo mismo 0 que 7 ºC y siendo para la fabricación o industria necesitarías otro de apoyo o uno de mayor capacidad .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.