Hola compañeros, soy nuevo en la reparación de aire acondicionado pero hasta ahora me vengo defendido bien, pero me tope con algo que no puedo resolver. Tengo un aire acondicionado de 24 btu a el cual le cambie la placa eléctronica, el cliente me dijo que antes que se quemará la placa el aire calentaba poco y me pidió que lo solucionará, efectivamente el a/c tira unas 35 grados a la salida de la evaporadora, mis cálculos primarios es falta de refrigerante, se lo completo le mido la presión de trabajo que está en unos 320psi y el amperaje en 12,2 que es lo que marca la tabla de referencia del equipo, la condensadora esta limpia y la evaporadora también, no tiene ningún caño aplastado, la temperatura de salida del caño de baja en el exterior es de 37 grados y el de alta es de 22 grados con una temperatura en el exterior de unos 10 grados y trabaja con r22, en conclusión el equipo sigue tirando 35 grados, desde Tacuarembó Uruguay espero sus respuestas y desde ya muchas gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

No le encuentro el problema hace 7 años 8 meses #168657

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hola Rodri un saludo si quieres te puedes presentar en éste apartado en el foro :
www.forofrio.com/index.php/foro/4-presentacion-y-off-topic

Que temperatura de succión tienes en el evaporador ?

El forzador ( ventiladorexterior) actúa constantemente arranca y para , o no llegar a actuar ?
Última Edición: hace 7 años 8 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

No le encuentro el problema hace 7 años 8 meses #168672

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
no es mala temperatura de disparo interior 35 grados menos si,esperemos sumen experiencias ,recordemos que se esta usando como bomba de calor
El administrador ha desactivado la escritura pública.

No le encuentro el problema hace 7 años 8 meses #168707

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
De disparo en el caño de succión de la unit exterior comenta 37Cº , si es así es muy baja y más aún con R22 como refrigerante.
Hay varias causas que podrían generar ésa baja temperatura , haber si aporta más datos el compañero.
Necesitamos entre 50 y 60ºC como mínimo , dependiendo de las condiciones de trabajo del equipo .

Un saludo
Última Edición: hace 7 años 8 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

No le encuentro el problema hace 7 años 8 meses #168710

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
yo entiendo que es de salida de aire interior a 35 grados, osea la final que sale al ambiente,no sensando ningun caño
El administrador ha desactivado la escritura pública.

No le encuentro el problema hace 7 años 8 meses #168712

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Roney Rivero escribió:
el cliente me dijo que antes que se quemará la placa el aire calentaba poco y me pidió que lo solucionará, efectivamente el a/c tira unas 35 grados a la salida de la evaporadora .......... la temperatura de salida del caño de baja en el exterior es de 37 grados y el de alta es de 22 grados con una temperatura en el exterior de unos 10 grados y trabaja con r22
El administrador ha desactivado la escritura pública.

No le encuentro el problema hace 7 años 8 meses #168758

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
esta tirando bien me parece ,no estoy fino en el tema bomba de calor,pero con una temperatura interior de 20 calculo a suposicion 35 estaria aceptable,los ventiladores de la exterior suelen detenerse cuando el sensor de caño marca entre 40 y 50 ,creo que estaria normal
El administrador ha desactivado la escritura pública.

No le encuentro el problema hace 7 años 8 meses #168766

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
En bomba de calor el equipo no trabaja igual que en modo frío .
Dependiendo de tecnología y fabricante estará o tendrá más eficiencia , además de las temperaturas designadas por el fabricante en su funcionamiento .

Si la temperatura del intercambiador interior es inferior o muy baja <40 ºC no tendremos suficiente rendimiento , y el caudal de la turbina bajará .

Normalmente para un rendimiento óptimo en bomba de calor tenemos un salto térmico en la unit interior sobre 20ºC .
El administrador ha desactivado la escritura pública.