• Página:
  • 1

TEMA: RELACIÓN ENTRE TEMPERATURA Y PRESIÓN

RELACIÓN ENTRE TEMPERATURA Y PRESIÓN hace 7 años 8 meses #169611

  • Guille-S
  • Avatar de Guille-S
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 40
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
Buenas tardes.
Quería consultaros acerca de cómo afecta la temperatura a la presión de evaporación/condensación, de un gas; sa decir, saber a partir de las temperaturas que tenga en el entorno, cual es la temperatura del gas. Yo me guío, por una temperatura de unos 2ºC y 45 ºC para evap y condens respectivamente, y si no recuerdo mal, es cuando en el exterior tenemos una temp de 22ºC aprox. En el momento en que haga más calor, la presión de condensación varía y por tanto su presión, si no me equivoco.

En resumen, lo que busco es una formula, tabla,..., de donde sacar estos datos.

He intentado explicarlo lo mejor posible.

Gracias por adelantado.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

RELACIÓN ENTRE TEMPERATURA Y PRESIÓN hace 7 años 8 meses #169612

Hola Guille! En el foro vas a encontrar abundante información respecto a termodinámica, yo empezaría por dedicar unas horas a su lectura y comprensión.
Para calcular la P/T de un refrigerante utilizamos unas tablas, si utilizas un smartphone te puedes descargar alguna aplicación. Yo utilizo refrigerant slider de danfoss.
Para la aplicación de estas tablas se ha de dar el condicionante de tener una mezcla de refrigerante en estado vapor y líquido.
También repasaría el diagrama de mollier, representación gráfica de un circuito de refrigeración por compresión y saber utilizar los datos que nos ofrece.
Psicometria,......
Un saludo y aquí nos tienes para aclarar las dudas que te surjan.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: multimarcas, xeliño, silenbloc, Roverman, jebesat, Calefaccióneltorno

RELACIÓN ENTRE TEMPERATURA Y PRESIÓN hace 7 años 8 meses #169613

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Si te sirven estas son las referencias que yo tomo para climatización con condensación por aire y expansión por capilar:

- La temperatura de condensación viene determinada de sumarle entre 12-15º a la temperatura exterior.
- La temperatura de evaporación viene determinada de restarle de 16-20º a la temperatura deseada en el interior.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: multimarcas, dsbordon, silenbloc, rodrigomigel@gmail.com, jebesat, Calefaccióneltorno

RELACIÓN ENTRE TEMPERATURA Y PRESIÓN hace 7 años 8 meses #169616

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola gentileza de forofrio repasa las fichas que estan en el foro ,sala jose en evaporadores,
post 151022 ficha 11 < ciclo de refrigeracion por compresion< saludos
www.gildardoyanez.com/tips/ciclo-de-refrigeracion/
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

RELACIÓN ENTRE TEMPERATURA Y PRESIÓN hace 7 años 8 meses #169640

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, unas consideraciones al respecto, primero las condiciones de funcionamiento suelen ser fijadas en el proyecto de la maquina asi tenemos que segun el tipo de condensador (aire o agua, tiro forzador o convecion natural , evaporativo o agua perdida o agua de torre) esas temperaturas suelen cambiar, lo mismo en los evaporadores (aire, agua, congelacion, conservacion, etc) por otro lado no enfria lo mismo un aire a 40ºC y 35% de HR que otro a 40ºC y 65% de HRpor tanto no es que haya una formula magica hay varias. Por supuesto hay que contar con que los intercambiadores se ensucian (tambien tienen una formula).
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

RELACIÓN ENTRE TEMPERATURA Y PRESIÓN hace 7 años 8 meses #169644

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
correcto por eso lo que se aconseja, es en una visita de mantenimiento periodica, lo primero es no meter gas sin mas, hacer una revision del estado de la maquina, ver recalentamiento subenf,,,, observar ruidos vibarciones manchas entorno la maquina si las presiones estan dentro los marametros dados por el fabricante, no se tiene por que estar que quito que pongo gas,,y no acordarse de la limpeza d3 la maquina en general, eso es como la gramatica mucha gramatica, pero no se usa , asi pasa con las limpiezas de las maquinas le tienen verdadera paura,todo esta en los libros incluida la limpieza de las maquinas filtros etc, asi bamos a las presiones temp y despues si verdaderamente hace falta se carga de gas, y si hay que meter gas es por que tiene fuga, buscar buscar,
las maquinas ,todas tienen unos parametros de trabajo, pero tambien hay unos margenes
arriba o abajo ,unas tolerancias que estan dentro de los limites de trabajo,segun temp humedad etc etc si se respetara la documentacion de cada maquina y se dejara en su sitio, seria lo ideal pero la documentacion desaparece, porca miseria,
gentileza de forofrio foto sala de maquinas palabras mayores
en el foro hay abundante documentacion ,buscar en las salas,hay fotos de todas clases,
videos libros salas de maquinas ,averias electrica mecanicas, saludos
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

RELACIÓN ENTRE TEMPERATURA Y PRESIÓN hace 7 años 8 meses #169705

  • ismaeli
  • Avatar de ismaeli
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • 35 años en el frío aprendiendo
  • Mensajes: 145
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 3
no necesitas fórmulas ni nada , solo te tienes que remitir al diseño de la instalación , por lo que dices de presión de aspiración de +2ºC supongo que te refieres a aire acondicionado , sea como sea , siempre , siempre , tienes que ver las condiciones de diseño
El administrador ha desactivado la escritura pública.

RELACIÓN ENTRE TEMPERATURA Y PRESIÓN hace 7 años 8 meses #169707

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Ahora, si quieres saber las fórmulas, aquí
Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

RELACIÓN ENTRE TEMPERATURA Y PRESIÓN hace 7 años 8 meses #169709

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
para cada tipo de refrigerante hay una tabla de equivalencia entre presión y temperatura a una determinada temperatura ambiente.
en la refrigeración con el equipo (compresor) trabajando se trabajan dos presiones-temperaturas según el lado del que se midan y estas presiones-temperaturas vienen siendo afectadas por varios factores internos y externos del equipo. cuando se toman presiones-temperaturas bien del lado de baja o del lado de alta hay que tener en cuenta las condiciones de diseño del equipo para poder evaluar si las condiciones dadas en un momento son iguales alas condiciones de diseño.
tema afin:
www.google.com.co/search?q=tabla+presion...CgB&biw=1280&bih=899


oscar leonel franco e..
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, rodrigomigel@gmail.com, Fran Enríquez

RELACIÓN ENTRE TEMPERATURA Y PRESIÓN hace 7 años 8 meses #169724

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Roverman escribió:
Si te sirven estas son las referencias que yo tomo para climatización con condensación por aire y expansión por capilar:

- La temperatura de condensación viene determinada de sumarle entre 12-15º a la temperatura exterior.
- La temperatura de evaporación viene determinada de restarle de 16-20º a la temperatura deseada en el interior.
Toma esto que dice Roverman como guía. Para frío, en evaporación, en lugar de 16-20°, toma entre 6-10° aproximadamente. O la siguiente tabla:

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, dsbordon, silenbloc, Roverman, rodrigomigel@gmail.com, Frigorisdt, Fran Enríquez

RELACIÓN ENTRE TEMPERATURA Y PRESIÓN hace 7 años 8 meses #169748

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
joseb71 escribió:
si se respetara la documentacion de cada maquina y se dejara en su sitio, seria lo ideal pero la documentacion desaparece, porca miseria,
muy cierto
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

RELACIÓN ENTRE TEMPERATURA Y PRESIÓN hace 7 años 8 meses #169911

  • Guille-S
  • Avatar de Guille-S
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 40
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
En primer lugar discullpas por la tardanza en contestar, está siendo un mes de locos y apenas veo el ordenador.
Muchas gracias a todos por la ayuda y por la info/documentación. La iré viendo y os preguntaré las dudas que me vayan surgiendo.
Muchas gracias de nuevo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.203 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information