Buenas tardes a todos y gracias por la labor tan valiosa que haceis en este mundo de la refrigeracion.
Os voy a realizar una pregunta basica pero que me genera dudas.
Cuando se carga un sistema con valvula de expansion termostatica el visor ¿debe quedar totalmente inundado de gas y sin burnujas? O ¿con que no haya burnujas vale aunque este solo media llena?.
Gracias anticipadas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
Mensajes: 1830
Gracias recibidas 1126
Karma: 61
Sobre este tema posiblemente tengas un montón de respuestas y cada una diferente. Mi experiencia me dice que aunque el visor este limpio es decir sin burbujas y pase solo liquido te puede ayudar pero siempre hay que medir el subenfriamiento, sobre todo en equipos partidos con mucha tubería.
Un proceso habitual de carga es (equipos grandes enfriadoras etc) bombas en marcha, compresor parado y carga por liquido en linea de baja antes del evaporador, después se pone el compresor en marcha y carga hasta que el visor no tenga burbujas, y por ultimo ajuste del subenfriamiento para terminar con el ajuste del recalentamiento.
El visor siempre es indicativo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
como te indica el compañero goldete hay que verificar otros parametros en la instalacion antes de diagnosticar una carga de refrigerante adecuada el visor de liquido no deja de ser un elemento indicativo de que lo que circula por esa linea es 100x100 liquido o una mezcla de gas y liquido que añadido a otras medidas te darán la diagnosis de la carga exacta, un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, frilop
efectivamente ..... ¿en que condiciones ? si la instalación está a régimen y trabaja normalmente no debería observarse burbujas , pero sólo si está a régimen y está trabajando normalmente.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
Mensajes: 2291
Gracias recibidas 1023
Karma: 77
Y acordarse que los Refrigerantes con algo de Deslizamiento o Glide, siempre pasaran burbujas, por eso Dupont, escribe, que ya no es indicatico de Carga de Refrigerante.
.
La mejor funcion del Indicador de Liquido, es para ver como abre y cierra la Valvula de Expansion Termostatica, y por eso deberia estar colocada los mas proxima a ella.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, frilop
Hola, siguiendo con el tema, muy interesante por cierto, quisiera mostrarles unos visores q encontré en un viejo equipo condensado por agua, tirado entre la chatarra de una fabrica. Los recupere con la intención de usarlos para cuando limpio con la recuperadora.
La cuestión es, que tan efectiva puede ser esta forma de montaje, ya que estando en posición horizontal están sobre la linea de liquido, y seguramente, por el cambio de sección, habrá turbulencias y generación de burbujas en el visor.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Yo creo que se hizo por ahorrar, algo del tipo: tengo estos visores roscados en stock, de diámetro menor que la máquina que monto, y voy a aprovecharlos de algún modo, pues pedir de diámetro mayor encarece la máquina.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Ahorro de material al estar el visor en el punto más alto de la línea de líquido tampoco pasa aceite , las turbulencias ......bueno depende de cuanto y como entre el tubo del visor en la línea de líquido .
Un saludo ☺
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
Mensajes: 2291
Gracias recibidas 1023
Karma: 77
Eso está "mal ponido"
.
Se puede, así lo dice Sporlan, colocar en paralelo un visor de 1/4", pero en el plano horizontal y entrada y salida a 45° y con el tubo adentro hasta la mitad del tubo gordo y cortado a 45°, para que quede perpendicular las secciones de entrada y salida.
.
Dentro de un rato subo lo de Sporlan
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
Mensajes: 2291
Gracias recibidas 1023
Karma: 77
dsbordon te estaría sumamente agradecido, si pudieses mostrar como están colocados y que forma tienen los tubos de entrada y salida del Visor, porque algo que no podemos negar, que debió funcionar satisfactoriamente, mostrando burbujas, de que pasaban, debían de pasar, el detalle de los tubos, es aprender todos..
.
Gracias por mostrar lo que encuentras
El administrador ha desactivado la escritura pública.