Hola, ¿cuál sería, en vuestro juicio, los síntomas de una baja presión de condensación? Me refiero a lo siguiente: equipo trabajando en modo frío en invierno, con temperaturas exteriores bajas, sin control de condensación. Yo tenía entendido que en estos casos SIEMPRE se producía una mala alimentación del evaporador, un recalentamiento alto. Sin embargo, los retornos de líquido (totalmente al contrario) me han dejado fuera de sitio, jeje. He intentado buscar información al respecto. He encontrado un documento de Sporlan que sostiene que, si bien una caída muy pronunciada de la presión de alta produce los efectos que yo digo, una caída menor compensa dichos efectos con el aumento de la capacidad de la VET que dice Fran. Cito:
"El efecto de una caída de presión menor (reduce la capacidad de la válvula) y temperaturas de liquido más bajas
(aumentan la capacidad de la válvula) se contrarrestan y no afectan significativamente la capacidad de la TEV". Es decir, cuando la caída de presión es pequeña en el condensador, la reducción de la capacidad de la VET por diferencia de presiones se compensa con el aumento de capacidad por el subenfriamiento mayor, quedando sin síntomas significativos. De hecho, nunca menciona aquí la posibilidad de retornos de líquido. Más adelante explica ya en detalle el fenómeno que decía yo: aumento del recalentamiento por mal riego del evaporador.
La cuestión es la siguiente: ¿Cuáles son los síntomas habituales para detectar que el problema viene por una baja presión de condensación por frío exterior y la necesidad de instalar controles de condensación? ¿Cuál es vuestra experiencia? ¿Aumento del recalentamiento por reducción de capacidad de la VET o, por el contrario, golpes de líquido cíclicos y bombeo por exceso de capacidad de la VET?
PD. Yo siempre tuve la seguridad de que bajaba la capacidad de la VET y se regaba mal el evaporador. ¿Alguien más, a parte de Goldete y Fran, ha visto o cree que es habitual lo contrario? ¿Goldete y Fran consideran habitual el fenómeno de bajo recalentamiento y llegadas de líquido al compresor cuando la presión de alta está por los suelos porque hace mucho frío y no hay control de condensación?
Última Edición: hace 7 años 4 semanas por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Subenfriamiento VS temperatura condensación
hace 7 años 4 semanas #176492
Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
Mensajes: 1830
Gracias recibidas 1126
Karma: 61
El equipo en cuestion es un hiross de 32 kw, lleva un condensador tropicalizado para +52ºC con control de condensación jonson controls ( el de color azul, con un potenciómetro interior que regulas el mínimo yo lo tengo a 170 voltios para no quemar los motores y el tornillo del presostato lo tengo regulado a 17 bares).
La presion de alta me bajo a 13 bares o 31ºC medido ala salida del condensador asi como el subenfriamiento, el evaporador lo tengo 3 plantas por debajo y me da una presión 1,3 bares mas es decir abajo en la linea de liquido tengo 14,3 bares y el subenfriamiento me sube entre 2 y 3ºC mas.
Para poner a tope los ventiladores subo el potenciómetro al máximo de la tensión 231 voltios, este equipo no incorpora válvula de inyección de gas caliente para baja temperatura interior que es opcional
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Subenfriamiento VS temperatura condensación
hace 7 años 3 semanas #176512
Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
Mensajes: 1830
Gracias recibidas 1126
Karma: 61
Las lineas son muy largas, sin embargo debo decirte que en general es algo común ya que los CPD suelen estar en sótanos y las condensadoras en terrazas transitables, un equipo mediano de 66 kw la condensadora es como una mesa de billar con 6 u 8 ventiladores, es común tener lineas de 30, 40 y hasta 50 metros.
El administrador ha desactivado la escritura pública.