TEMA: Salta por alta

Salta por alta hace 6 años 9 meses #177682

  • Norit
  • Avatar de Norit
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 279
  • Gracias recibidas 91
  • Karma: 6
Buenas noches compañeros, estoy revisando una cámara frigorífica la cual, de vez en cuando se para por alta presión. Cuando no salta enfría perfectamente. He limpiado el condensador que parecía estar muy sucio, la presión de baja es -12/-14ºC. La de alta no soy capaz de saberla puesto que al poner el manómetro la aguja no deja de moverse rápidamente, vibrando entre 26 y 20 bar. Nunca había visto esto y no se a que es debido. El recalentamiento es alto, 15-17K, el subenfriamiento muy alto también, el visor de liquido se ve lleno. Diría que es falta de gas, pero si fuera así, porque esta la presión de alta tan alta e inestable? Y como he dicho, de vez en cuando el presostato de alta abre. A ver si algún compañero puede ayudarme, gracias y saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Salta por alta hace 6 años 9 meses #177683

  • ismaeli
  • Avatar de ismaeli
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • 35 años en el frío aprendiendo
  • Mensajes: 145
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 3
exceso de refrigerante , ¿has metido refrigerante últimamente ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo

Salta por alta hace 6 años 9 meses #177685

  • Norit
  • Avatar de Norit
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 279
  • Gracias recibidas 91
  • Karma: 6
Nunca le he metido gas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Salta por alta hace 6 años 9 meses #177686

  • Norit
  • Avatar de Norit
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 279
  • Gracias recibidas 91
  • Karma: 6
Como puede ser que una cámara que no ha fallado nunca (desde que llevo yo ese mantenimiento, hace 2 años) y no se le ha metido gas nunca ahora falle por exceso de refrigerante. No lo entiendo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Salta por alta hace 6 años 9 meses #177689

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Hola, como esta el panel condensador, el ventilador y el filtro de refrigerante??
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Norit

Salta por alta hace 6 años 9 meses #177690

  • Norit
  • Avatar de Norit
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 279
  • Gracias recibidas 91
  • Karma: 6
Limpié el condensador el viernes, los dos ventiladores bien, y el filtro he medido temperaturas a la entrada y salida y no hay variación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Salta por alta hace 6 años 9 meses #177692

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Revisa la solenoide y la vet .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Norit, biel1

Salta por alta hace 6 años 9 meses #177693

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 32
Solo he visto hacer cosas raras así a gases descompensados tipo el 407c, o a equipos que llevan aire o nitrógeno mezclado con el refrigerante. Pero si siempre ha funcionado bien, desde al menos hace dos años, casi que podrías descartar esto. Si la batería está limpia, si el ventilador funciona bien y si la carga de refrigerante es la correcta, entonces no hay problema frigorífico que te provoque esos saltos por alta. Hay que buscar por otro sitio (problema eléctrico o qué se yo).
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Norit, biel1

Salta por alta hace 6 años 9 meses #177694

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Si realmente no tiene sobrecarga de refrigerante ese sistema, apostaría por presencia de incondensables en el sistema. Yo realizaría evacuación , vacío de todo el circuito y carga de nuevo refrigerante.
Mira además que el sistema no este cargado de humedad, renueva el filtro.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Norit

Salta por alta hace 6 años 9 meses #177695

  • Norit
  • Avatar de Norit
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 279
  • Gracias recibidas 91
  • Karma: 6
Seguiré vuestras recomendaciones y os cuento. Gracias compañeros!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Salta por alta hace 6 años 9 meses #177698

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4943
  • Gracias recibidas 2596
  • Karma: 117
Considero que se deben revisar los ventiladores (forzadores) del condensador no sea que de pronto se queden quietos. o que les falte revoluciones,
no metas manos antes de saber realmente que es lo que esta fallando en el equipo. a lo mejor es el presostato el que este presentando la falla, en estos tipos de fallo ocasionales (esporádicos) se dificulta mucho dar un diagnostico acertado y si se empieza a meter mano sin conocer la causa de la falla se acrecienta el daño y los gastos innecesarios.

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: alfonso-megias, Norit, biel1

Salta por alta hace 6 años 9 meses #177699

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4943
  • Gracias recibidas 2596
  • Karma: 117
sobre lo que el manómetro de alta vibra demasiado prueba a dejar el manómetro alejado del equipo (solamente conectado con la manguera) en muchas ocasiones son las vibraciones o armónicos del equipo de refrigeración los que crean las vibraciones en el manómetro.


oscar leonel franco echeverry.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: friosil, Norit, biel1