• Página:
  • 1

TEMA: Error en eliwell

Error en eliwell hace 8 meses 2 días #191135

  • Jorgezgz23
  • Avatar de Jorgezgz23
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Karma: 0
Hola soy nuevo en esto y tengo una isla de marisco con este error... He probado a cambiar la eliwell por otra que tenia en la furgoneta y me da el mismo error... También he cambiado la sonda 1 y lo mismo... Que puede ser?? Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Error en eliwell hace 8 meses 2 días #191136

Buen día Jorge!

A no ser que tengamos un adivino en plantilla difícil ayudarte.....

¿Qué error te marca el controlador?

¿Está conectado a red de televis?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Error en eliwell hace 8 meses 1 día #191143

  • Jorgezgz23
  • Avatar de Jorgezgz23
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Karma: 0
Perdón no se me subió la foto este es el error e1 gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Error en eliwell hace 8 meses 1 día #191144

  • Jorgezgz23
  • Avatar de Jorgezgz23
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Karma: 0
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Error en eliwell hace 8 meses 1 día #191145

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8115
  • Gracias recibidas 3321
  • Karma: 114
Ese error es de la sonda ambiente ntc ¿ está bien conectada ? ¿qué lectura te da?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Error en eliwell hace 7 meses 4 semanas #191162

  • Migar
  • Avatar de Migar
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 205
  • Gracias recibidas 111
  • Karma: 4
Buenas, lo primero sería saber que sonda has montado, algunos modelos admiten ntc y ptc. En la carpeta cnf el parámetro H00, comprueba si esta en 0 (PTC) y 1(NTC), configuralo en función de la que tengas puesta. Si persiste el error también comprueba el H40, en el se puede invertir las sondas 1 y 2, 0 (PB1 en canal 1 y PB2 en 2) y 1 (PB2 en 1 y PB1 en canal 2), mira el canal asignado a la PB1 y conectala en la misma entrada.

Si aun así no desaparece el error y muestra la temperatura, comprueba la sonda y su conexionado.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

Error en eliwell hace 7 meses 4 semanas #191164

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 11758
  • Gracias recibidas 1538
  • Karma: 72
tengo una idea ,la pregunta no es correcta,y la pregunta por que cambia la sonda y cambia la centralita,la centralita estaria bien antes de la alarma, pues ahora tambien
la centralita no esta mal , te dice que tienes algo mal en el sistema,y te dice e1 y despues vas y lo subes, por que cambiar la centralita , yo que tu cambiaba todo,
tienes que saber que es el E1, y ya te dijo el compañero que es el E1 asi que yo no tocaria la centralita para nada, solamente la sonda cambiarla, si hasta ahora no daba alarma estaria bien , pero la puedes quitar desarmar y hacerte una radio, pero no hace falta, cambia la sonda, o simplemente limpiala algunas veces esta sucia,suerte,
si antes funcionaba bien no cambies de sitio la sonda ponla como y donde estaba, y asegurate que funciona,
Última Edición: hace 7 meses 4 semanas por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Error en eliwell hace 7 meses 4 semanas #191165

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 11758
  • Gracias recibidas 1538
  • Karma: 72
tengo una idea ,la pregunta no es correcta, cambia la sonda y cambia la centralita,
la centralita no esta mal , te dice que tienes algo mal en el sistema,y te dice e1 y despues vas y lo subes, por que cambiar la centralita , yo que tu cambiaba todo,
tienes que saber que es el E1, y ya te dijo el compañero que es el E1 asi que yo no tocaria la centralita para nada, solamente la sonda cambiarla, si hasta ahora no daba
alarma estaria bien , pero la puedes quitar desarmar y hacerte una radio, pero no hace falta, cambia la sonda, o simplemente limpiala algunas veces esta sucia,suerte,limpia un poco le vendra bien,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Error en eliwell hace 7 meses 4 semanas #191166

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 11758
  • Gracias recibidas 1538
  • Karma: 72
tengo una idea ,la pregunta no es correcta, cambia la sonda y cambia la centralita,
la centralita no esta mal , te dice que tienes algo mal en el sistema,y te dice e1 y despues vas y lo subes, por que cambiar la centralita , yo que tu cambiaba todo,
tienes que saber que es el E1, y ya te dijo el compañero que es el E1 asi que yo no tocaria la centralita para nada, solamente la sonda cambiarla, si hasta ahora no daba
alarma estaria bien , pero la puedes quitar desarmar y hacerte una radio, pero no hace falta, cambia la sonda, o simplemente limpiala algunas veces esta sucia,suerte,limpia un poco la bateria le vendra bien,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Error en eliwell hace 7 meses 4 semanas #191191

  • fulala
  • Avatar de fulala
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 188
  • Gracias recibidas 37
  • Karma: 0
Buenas noches.

Has cambiado la sonda dices y te sigue dando el mismo error? La sonda la as cambiado entera hasta el eliwell. Lo digo por k puede ser que el cable esté partido. Y si esto está bien comprobar que este conectada en el común de las sondas y en el Pb1. Que eliwell es una 985 slx ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Error en eliwell hace 7 meses 4 semanas #191194

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 11758
  • Gracias recibidas 1538
  • Karma: 72
fulala , a la sonda le da igual el modelo o como se llame, el caso es que funcione,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Error en eliwell hace 7 meses 3 semanas #191201

  • fulala
  • Avatar de fulala
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 188
  • Gracias recibidas 37
  • Karma: 0
Ya lo sé.. lo digo por los parámetros.? Le digo lo de la 985 por k es la que más se utiliza para decirle en que carpeta está para cambiar el modelo de sonda
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.202 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information