• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Compresor para CO2

Compresor para CO2 hace 13 años 3 meses #55848

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Compresor para CO2 hace 13 años 3 meses #55855

  • mpc
  • Avatar de mpc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 129
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 2
Hola!, yo no toque ninguna instalación con CO2, si vi un compresor de para Co2 en una nave, y conozco a alguien que si trabajo en instalaciones con ese refrigerante.
Me imagino que cada vez se introducira más, porque aparte de ser "ecologico" parece ser que da unos rendimientos tremendos. Ahora que tambien me imagino que se quedara en instalaciones industriales y no lo trabajara cualquier empresa, creo que es peor que el amoniaco, necesitas unas medidas de seguridad tremendas, trabaja a unas presiones muy elevadas, se te puede dar el caso de que te pase de vapor a solido sin pasar por líquido... Vamos que tienes que tener cuidado en lo que haces!!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Compresor para CO2 hace 13 años 3 meses #55856

  • mpc
  • Avatar de mpc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 129
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 2
Por cierto, aquí podeis ver el compresor que ví yo.

www.grasso.nl/en-us/Components/Piston-co...Grasso5HPseries.aspx
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Compresor para CO2 hace 13 años 3 meses #55860

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Hola mpc,en los datos del compresor que has puesto el enlace veo que dice Refrigerantes :CO2+NH3....???significa lo que se lee o que puede trabajar con uno o con otro???
Porque al haber un + interpreto Mezcla .....???
Tuve oportunidad de ver como se fabrica el Hielo seco en Cubos de aprox.40x40cm se hacia inyectando CO2 liquido en una prensa creo que aplicaban 150kg y durante +/- 8 minutos se hacia el pan de hielo.Aclaro que esa fabrica funcionaba con maquinas algo anticuadas el tiempo lo median con un reloj de cocina y el operario abria la prensa para sacar el pan formado de hielo seco,son -80 cºlos que da a presion atmosferica el CO2 no es poca cosa.
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Compresor para CO2 hace 13 años 3 meses #55861

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Ah otra cosa,con respecto a las potencias fijate bien en el enlace de Sanyo que subi alli veras que hacen estos compresores para potencias de uso comercial desde 300W en adelante!!! Interesante ,.-17
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Compresor para CO2 hace 13 años 3 meses #55864

  • mpc
  • Avatar de mpc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 129
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 2
Respecto a lo del hielo seco me imagino que sera como los tuneles de congelado con nitrogeno líquido, que inyectan nitrogeno a cañon...
El compresor es para Co2 o NH3 no para los dos juntos, a menos que haya algo que yo no sepa!!! que puede ser... jejeje.
Respecto a los compresores de pequeña potencia lo mirare con más calma, pero es algo que me llama la atención, mira un enlace que acabo de encontrar, bastante didactico sobre el Co2, ahí veras que es un refrigerante con sus complicaciones, que en caso de fuga, si pasa directamente de alta presión a presión atmosferica se solidifica sin pasar por líquido teniendo eso sus peligros.
Otro punto es el funcionamiento del Co2, ahi hay un tipo de instalación que lo utiliza como fluido secundario, como quien utiliza glicol, no conocia esta utilización aunque habia visto algo parecido en una planta de absorcion con Nh3 y agua. Pero en el tipo de instalación más comun que nos podamos encontrar, este refrigerante se condensa a -5ºC, obligando a montar una instalación en cascada. Tu crees que para una instalación pequeña como esos sanyo que dices te vas a poner a montar una instalación en cascada??? bufff yo dudo que se llegue a realizar... Quizas unicamente para una pequeña camara que necesite evaporar bastante bajo, no se ahora exactamente las temperaturas de evaporación del co2 pero creo que pueden llegar a ser bastante bajas.

Aquí dejo el enlace: cerc.upc.es/documentos/master/forum/2007...rificas_PECOMARK.pdf
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Compresor para CO2 hace 13 años 3 meses #55900

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
Hola Frigotron!!!

me encanta que se abran nuevas alternativas a nuestro campo profesional y todo esto de refrigeración magnética, solar y ahora de CO2 es interesante y cautivador.... peeero (siempre hay un pero)..... lo que me faltaba es llevar también una botella de CO2 en la furgo!!!!

Más botellas no, por favor!!!!

,.-7 ,.-7

Un saludo.
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Compresor para CO2 hace 13 años 3 meses #55906

  • mpc
  • Avatar de mpc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 129
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 2
Estuve curioseando un poco y parece ser que quieren introducirlo en pequeñas máquinas e instalaciones. No se hasta que punto esto se llegara a hacer a ese nivel, aunque todo es posible!! Ahora que por ejemplo en una nevera o botellero pequeño veis factible colocar dos compresores?? uno para co2 y otro para condensar el co2??
No lo se, pero yo ahora mismo no lo veo...
Eso si, en grandes instalaciones es algo que se esta instalando y cada vez más creo yo.
Dentro de poco ya veo la nevera de casa con amoniaco!!!! y cuando haya una fuga a tirarse por la ventana... jejeje.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Compresor para CO2 hace 13 años 3 meses #55909

  • El Ali
  • Avatar de El Ali
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 123
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
En Dinamarca el 404 n cargas superiores a 10 kg sta prohibido.Alli l co2 es l pan nuestro de cada xdia(x lo q tngo ntendido)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Compresor para CO2 hace 13 años 3 meses #55914

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola hay muchos fabricantes, que tienen compresores que trabajan con co2 se fabrican hace tiempo, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Compresor para CO2 hace 13 años 3 meses #55918

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola aqui un fabricante de compresores para aplicaciones industriales, de los muchos que hay, fabrican para helio - hidrogeno - co2 etc
www.aciservicesinc.com/local/spanish.html
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Compresor para CO2 hace 13 años 3 meses #55919

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.227 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information