TEMA: separador de aceite

Re: separador de aceite hace 13 años 2 meses #57622

  • cruanesfred
  • Avatar de cruanesfred
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 55
  • Karma: 0
a mi no me retorna liquido refrigerante porque el recalentamiento que tengo a la salida evaporador es de unos 15ºc que se supone que aun le falta gas a la maquina ya que en el visor se ven burbujas.
Lo que no entiendo es lo de la espuma en el carter y en el separador de aceite.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: separador de aceite hace 13 años 2 meses #57627

Hola, la experiencia que tube con un sistema similar de retorno de aceite que esta compuesto por un pequeño colector con boya flotante, válvula solenoide y una mirilla antes del carter, la boya cuando subia daba la señal para abrir la solenoide y cuando bajaba cerraba para que no pasara refrigerante al carter, al quedarse el ralay dentro seguia la válvula solenoide abierta y retornaba refrigerante junto con la pequeña cantidad de aceite.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: separador de aceite hace 13 años 2 meses #57628

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola bueno en principio decias espumacion, << espuma<<, y ahora son burbujas, no es lo mismo, yo te comente, por que razones habia o se forma espuma en un circuito, pero las burbujas te digo que es otra cosa,
ejp una falta de liquido o subenfriamiento, se señala en el visor con burbujas,y segun que color tenga, puede ser otra la razon,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: separador de aceite hace 13 años 2 meses #57650

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
diegocb2 escribió:
Hola lafaraonadelfrio, no estoy de acuerdo con lo que dices sobre que no hay que añadir aceite, de hecho el fabricante de los separadores te dice la cantidad de aceite a echar. De todas formas nos ha dejado un documento buenisimo nuestro amigo olfera. Un saludo y muchas gracias olfera por dicho material.

mi gran amigo diego me encanta que no estés de acuerdo conmigo ya que eso hace mas largo el debate y mas enriquecedor, el tema es que en este caso erraste en mi afirmación, te pongo mi escrito

lafaraonadelfrio escribió:

por otra parte nunca e escuchado que un separador se deba de llenar de aceite , ya que suele ser bastante con la carga del compresor y después de unas horas de funcionamiento comprobar el estado por si fuera necesario aumentar , este aumento bien se hace hacia el cárter, o hacia un deposito nodriza (si la instalación lo lleva) no al separador , por lo que sigo pensando que tienes un gran volumen de aceite y posiblemente la boya nivel con algo de basura , ya nos contaras

como veras amigo diego no digo que no haya que añadirle aceite a la instalación , lo que afirmo es que no se le añade al separador ,se le añade al cárter o al deposito nodriza si este existe en la instalación, o por lo menos yo en mi corta vagancia en este oficio jamas le añadí aceite a un separador , entre otras cosas por que es mas fácil añadírselo al cárter que vencer la boya al contrario de su sentido, ademas apunto que después de unas horas de funcionamiento se debe de comprobar el nivel por si es necesario aumentar , un saludo compañero
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: separador de aceite hace 13 años 2 meses #57651

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Coñooooo... pues llevas toda la razon, como cojones lei ayer tu escrito. Pues nada que viva Andalucia jajajjajaj. Si es que es mejor no contestar a ciertas horas de la madrugada. Un abrazo manu
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: separador de aceite hace 13 años 2 meses #57653

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
jajajaj diego amigo mio creo que seria el efecto de las cervezas jajajajajja un abrazo compañero

y yo que quería discutir contigo por una vez jajajaj me cachis jajajaj otra vez sera , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: separador de aceite hace 13 años 2 meses #57665

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
jajajajaj. Que razón llevas, otra vez será amigo manu. Un saludo campeon.
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: separador de aceite hace 13 años 2 meses #57669

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Pues No Estoy de Acuerdo, Los Separadores de Aceite Hay Que Pre-Cargarlos y me apoyo en El Que Los Fabrica, Punto 3 de esto,

i439.photobucket.com/albums/qq116/resejo...nsta_Sepa_Aceite.jpg


hasta dice de averiarse, si esto pasa con esta Marca, que Quedara Para otros.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: separador de aceite hace 13 años 2 meses #57670

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
jose menos mal que nunca e usado esa marca jajajajja

ahora en serio nunca hice la recarga de un separador , y creo que en mis 35 años abre cambiado algunos , y amigo jose siempre recargue los cárter o los depósitos nodrizas , pero nunca el separador , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: separador de aceite hace 13 años 2 meses #57674

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Esa Es Una Buena Respuesta, Sr. "lafaraonadelfrio". Hoy me tomo tres Soleras Verdes, PENSANDO EN TI.

www.solera.com.ve/
www.solera.com.ve/verde.php

Aqui mas informacion, hablan de pre-carga
esgallagher.com/assets/pdfs/Henry%20Cat%202010%20-%20AC_R.pdf
paginas 2,3 y 7.
El unico que trae aceite es el Compresor, de acuerdo a la distancia, tendras que agregar aceite, de acuerdo a los accesorios, tendras que agregar aceite.
Salud...........
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: separador de aceite hace 13 años 2 meses #57688

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
amigo jose si no digo que no se agregue aceite a la instalación , lo que afirmo es que yo siempre agregue aceite al cárter o deposito acumulador (nodriza) pero no al separador , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: separador de aceite hace 13 años 2 meses #57692

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
mira en este caso en mi ultimo montaje lo difícil que tengo para añadir aceite en el separador y mira en el acumulador (nodriza) lo bien que me viene , con sus llaves de cierre para independizar ,un saludo

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.