• Página:
  • 1

TEMA: Enfriamiento por termosifon

Enfriamiento por termosifon hace 12 años 9 meses #69005

  • claudio810904
  • Avatar de claudio810904
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 45
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 0
Hola, tengo una duda con una instalacion que he visto, donde por primera vez veo que para enfriar el aceite usan el principio de termosifon, pero sin embargo no hay recibidor de termosifon y los recibidores de alta presión se encuentran al mismo nivel de los compresores.
De los condensadores evaporativos sale un ramal hace los recipientes de alta presion y de ese mismo cabezal cuelgan las tomas a los enfriadores de aceite (5 en total) por termosifon. Todo va bien hasta que se paran 3 compresores, entonces con el tiempo los otros dos caen por temperatura de aceite alta.
Mi pregunta es: ¿es correcto usar termosifon sin recipiente de termosifon, y sin usar tampoco el recpiente de alta presion para el movimiento del amoniaco que enfria el aceite?, les agradeceria si alguien conoce de algun libro donde aparezcan parametros de diseño para este caso, he buscado en el ASHRAE y este caso en especifico no está.
Es una instalacion industrial de amoniaco con 5 compresores, los mas pequeños son mycom 200 vsd, los otros 3 son howden de 1000 A de consumo,

Saludos a todos,
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.218 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information