• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Acumulacion hielo bandeja condensados

Acumulacion hielo bandeja condensados hace 12 años 7 meses #75251

  • Premiun
  • Avatar de Premiun
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 93
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
Tengo un equipo ECO COILS & COLLERS en una cámara frigorífica, el problema es que se forma hielo en la bandeja de condensados, he cambiado la resistencia de silicona del desagüe (No funcionaba) y he comprobado con agua que no este atascado, pero el problema continua. Los parámetros originales los he cambiado (tiempo de descarche, temperatura final, conexión ventiladores, tiempo de goteo) aumentado el tiempo y retrasando la conexión de ventiladores, pero nada de nada, el hielo va subiendo por la bandeja hasta llegar a la parte inferior del evaporador provocando que salgan los condensados cuando se activan los ventiladores. Es un equipo que lleva 5 años funcionando y no ha dado problemas ¿Tendría que aislar el desagüe?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Acumulacion hielo bandeja condensados hace 12 años 7 meses #75252

  • Destroller
  • Avatar de Destroller
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Destroller
  • Mensajes: 494
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 7
Vuelve a poner los parámetros iniciales al controlador, y cuando no tenga hielo o sea le haces un desescarche, le pones manómetros y compruebas presiones y consumos.
En este oficio,no hace falta estar loco pero ayuda, suerte que el frío conserva.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Acumulacion hielo bandeja condensados hace 12 años 7 meses #75259

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Comprueba que no haya fugas de aire en la cámara, agujeros pasatubos, etc. ¿Qué se almacena en la cámara?, también puede ser que ahora metan mucho producto de golpe, con mucha humedad o muy caliente.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Acumulacion hielo bandeja condensados hace 12 años 7 meses #75260

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
No se que necesidad hay de alterar los parámetros de trabajo de un equipo solamente porque no está evacuando el agua de los desescarches. Debes revisar la resistencia del desagüe y verificar que este trabajando (hay resistencias que solo trabajan cuando está trabajando la resistencia de desescarche y este tiempo no alcanza para destaquear el desagüe si esta taponado por hielo) (si hay entrada de aire por el tubo de desagüe y la resistencia de desagüe no está trabajando siempre se taponara el desagüe), debes revisar los tubos de desagüe no sea que estén infestados de hongos (moco) y no dejen correr el agua. Debes verificar la caída o desnivel de la bandeja de condensados. Antes de aislar el desagüe (si lo crees necesario) debes verificar que realmente este cumpliendo la función correcta y esto solo se logra monitoreando el equipo entre el tiempo que duren dos desescarches y evaluar que está produciendo el represamiento de agua en la bandeja de condensados.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Acumulacion hielo bandeja condensados hace 12 años 7 meses #75265

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Si tienes resistencia de desague,deduzco que es una camara de congelados.
Si es un evaporador ECO en congelados,deduzco que es de tiro forzado.
Si mis deducciones son correctas,debajo del evaporador debe de llevar una chapa con resistencias que calefacciona la bandeja de desague.
¿Es posible que esa resistencia esté averiada?
Normalmente el desescarche lo hace un juego de resistencias,de las cuales puedes tener una averiada.El desague,mejor que lo forres.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
Última Edición: hace 12 años 7 meses por jordienex.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Acumulacion hielo bandeja condensados hace 12 años 7 meses #75268

  • Premiun
  • Avatar de Premiun
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 93
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
Correcto, debajo del evaporador hay una chapa, y debajo de esta chapa pasan dos resistencias de punta a punta,las comprobare, gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Acumulacion hielo bandeja condensados hace 12 años 7 meses #75269

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Premiun escribió:
Correcto, debajo del evaporador hay una chapa, y debajo de esta chapa pasan dos resistencias de punta a punta,las comprobare, gracias

Correcto!!!! Jajjajajjajaja,lo adiviné.
Otra vez intentad explicarlo mejor.Solo acerté las suposiciones de lo que yo creía.
Compruébalo y que tengas éxito,,ya dirás como ha ido.Suerte.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Acumulacion hielo bandeja condensados hace 12 años 7 meses #75286

  • jcc
  • Avatar de jcc
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 812
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
Si estan mal esas resistencias hay es donde esta el problema
Todos los dias se aprende algo nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Acumulacion hielo bandeja condensados hace 12 años 7 meses #75304

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
no te olvides de revisar si existe sifón en el desagüe , de no poseerlo es posible que te provoque un revoque de aire y evite que salga el agua también deberás de comprobar una vez que termine el descarche SIN ABRIR esa prueba te indicara si el reglaje de los para,metros esta bien hecho y si el desague retiene agua en el sifón (suponiendo que lo tenga ) , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Acumulacion hielo bandeja condensados hace 12 años 7 meses #75328

  • Premiun
  • Avatar de Premiun
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 93
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
En la imagen aparece el desagüe, nunca a dado problemas (no tiene sifón),pero tiene inclinación. Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 12 años 7 meses por Premiun.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Acumulacion hielo bandeja condensados hace 12 años 7 meses #75329

  • Premiun
  • Avatar de Premiun
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 93
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
Aparece hielo desde la bandeja hasta la parte inferior de evaporador. Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Acumulacion hielo bandeja condensados hace 12 años 7 meses #75341

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
lafaraonadelfrio escribió:
no te olvides de revisar si existe sifón en el desagüe , de no poseerlo es posible que te provoque un revoque de aire y evite que salga el agua también deberás de comprobar una vez que termine el descarche SIN ABRIR esa prueba te indicara si el reglaje de los para,metros esta bien hecho y si el desague retiene agua en el sifón (suponiendo que lo tenga ) , un saludo

Ahí discrepo.No se te ocurra hacer un sifón en una cámara de congelados.Lo mas alejado posibe de la zona de influencia de la temperatura,ya que,logicamente,se congelará el agua que quede en él y quedará taponado.La resistencia de desague evita que se forme hielo,pero si llega a formarse,no es capaz de fundirlo.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.440 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information