• Página:
  • 1

TEMA: Nueva denominación de los Presostatos

Nueva denominación de los Presostatos hace 12 años 5 meses #78441

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Estoy trascribiendo el nuevo reglamento de instalaciones frigorificas a la nueva guia del frigorista y me encuentro que ahora los presostatos de alta y baja no se denominan ABP o AP y BP, ahora se tienen que poner en los libros estas denominaciones segun caso, PSH-PSL-PZH-PZL-PZHH y PZLL.

Lo tendre que rectificar en el proximo libro ya que yo continuaba con la antigua jejejeje.

DEFINICIONES

3.6.6.1. Presostato automático.
Dispositivo de desconexión de rearme automático, que se denomina PSH para protección contra una presión alta y PSL para protección contra una presión baja.

3.6.6.2. Presostato con rearme manual.
Dispositivo de desconexión de rearme manual sin ayuda de herramientas, denominado PZH si la protección es contra una presión alta y PZL si la protección es contra una presión baja.

3.6.6.3. Presostato de seguridad con bloqueo mecánico.
Dispositivo de desconexión accionado por presión, con bloqueo mecánico y rearme manual, únicamente con la ayuda de una herramienta. Se denomina PZHH si la protección es contra una presión muy alta y PZLL si la protección es contra una presión muy baja.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Nueva denominación de los Presostatos hace 12 años 5 meses #78443

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
buenas aportación y de mucho interés como siempre gracias pasca
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Nueva denominación de los Presostatos hace 12 años 5 meses #78446

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Gracias Pascalin, eres un crack ,.-4
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Nueva denominación de los Presostatos hace 12 años 5 meses #78450

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Monstruo, como siempre en tu línea
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Nueva denominación de los Presostatos hace 12 años 5 meses #78455

  • -=Viti=-
  • Avatar de -=Viti=-
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 606
  • Gracias recibidas 30
  • Karma: 7
Gracias por la info
"Solo hay una forma de resistir el frío, estando contento de que haga frío" (Chartier, Emile Auguste)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Nueva denominación de los Presostatos hace 12 años 5 meses #78478

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
very interesting
la "p" por "pressure"
la "s" por "side" o "swicht"
y la "L" y "H" por "low" y "high"

faltaria la "z", pero ahora con tres verdes, no veo nada
Última Edición: hace 12 años 5 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Nueva denominación de los Presostatos hace 12 años 5 meses #78484

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Eso pensaba yo, como si en español no existieran iniciales (las de antes)

Yo como del inglis pitinglis, na de na, la Z no tendra que ver con alguna herramienta o util para manipular algo, ya que se refiere a presotatos con rearme manual, usando una herramienta especifica.

Aver si algun inglis-parlante lo aclara.
Última Edición: hace 12 años 5 meses por Pascalin.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Nueva denominación de los Presostatos hace 11 años 8 meses #97429

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.201 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information