• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Camara Congelacion Evapora Muy Bajo.

Re: Camara Congelacion Evapora Muy Bajo. hace 12 años 4 meses #81241

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Lozano escribió:
En congelación con R-404-A se suelen montar intercambiadores de calor. Si los lleva debes medir la temperatura de aspiración antes de estos para tener una lectura real de recalentamiento. Pudiera ser que por eso tengas recalentamiento alto y estés falto de refrigerante, ¿como tienes el visor?, ¿y el consumo?. No entiendo como en una instalación así no montan KVL.

Si vas sobrado en potencia,,¿para que quieres la kvl??
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara Congelacion Evapora Muy Bajo. hace 12 años 4 meses #81242

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
La verdad no entiendo muy bien qué tiene que ver la potencia del equipo con la instalación de un KVL. Teniendo en cuenta que se trata de una instalación de congelación, creo que es aconsejable montar KVL para evitar presiones de aspiración altas tras un desescarche, qué será eléctrico o por gas caliente.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara Congelacion Evapora Muy Bajo. hace 12 años 4 meses #81243

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
El problema para lo que utilizas una kvl es por si mantienes presiones elevadas en un motor de baja.Si tienes suficiente potencia para rebajar esas presiones rapidamente,no veo necesaria su utilización.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara Congelacion Evapora Muy Bajo. hace 12 años 4 meses #81244

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Intento abrir la VET para disminuir el Recalentamiento y por más que abro, no se me mueve la presión manométrica, ni me varía el recalentamiento.

Son tres las fuerzas o presiones que actúan sobre la VET y si una de ellas no está actuando las otras dos no trabajan.

www.valycontrol.com.mx/mt/mt_cap_06.pdf

Normalmente, una válvula de termo expansión con la conexión adecuada, trabajará bien en el sistema para el cual fue diseñada. Cuando se selecciona el tamaño adecuado, esta mantendrá operando el sistema a una eficiencia alta, con buena economía.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 12 años 4 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara Congelacion Evapora Muy Bajo. hace 12 años 4 meses #81256

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
jordienex escribió:
El problema para lo que utilizas una kvl es por si mantienes presiones elevadas en un motor de baja.Si tienes suficiente potencia para rebajar esas presiones rapidamente,no veo necesaria su utilización.

¿Entonces sólo recomiendas utilizar KVL si el equipo está mal dimensionado y queda corto?

En este caso no sabemos si el equipo está sobredimensionado, sólo es una sugerencia que hice. Si nos das modelo de condensadora y evaporador saldremos de dudas.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara Congelacion Evapora Muy Bajo. hace 12 años 4 meses #81377

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Has comprobado si el orificio de la válvula de expansión corresponde a la potencia que tienes instalada?

Deberías haber medido el subenfriamiento.

¿Como estaba el visor?
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara Congelacion Evapora Muy Bajo. hace 12 años 4 meses #81446

  • Fernan38
  • Avatar de Fernan38
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 81
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Hola a todos,

La instalacion ni la monté ni la calculé yo. De haber sido asi le huiese colocado una KVL como dice el compañero Lozano, siempre lo hago asi. POr otra parte voy a conseguir todos los datos de lal instalacion Unidad Condensadora, potencia Evaporador y modelo Valvula y orificio y los adjuntaré en otro mensaje. El visor NO estaa lleno, pero ya os digo que me llegaba retorno al compresor si le metía mas gas.

El Lunes o Martes cuelgo datos.
Un saludo y gracias a todos.
Fern8721
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara Congelacion Evapora Muy Bajo. hace 12 años 4 meses #81449

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Comprueba el salto térmico en el evaporador, no sea que tengas aceite en él y reduzca su rendimiento.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara Congelacion Evapora Muy Bajo. hace 12 años 2 meses #85058

  • Arkaiman
  • Avatar de Arkaiman
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Has comprobado los evaporadores? estan limpios? giran correctamente los ventiladores? Ya se que es una obviedad pero a veces se nos pasan esas cosas...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara Congelacion Evapora Muy Bajo. hace 12 años 2 meses #85072

  • mpc
  • Avatar de mpc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 129
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 2
Yo probaría por tomar datos del evaporador y del compresor para saber los rendimientos de cada elemento, y así comprobar tu mismo si realmente se corresponden las potencias.

Independientemente de lo anterior, si existe un recalentamiento excesivo trataría de corregirlo. Probaste a abrir la válvula y no te hizo nada, probaste a cerrarla?? Puede ser que ya estuviera abierta o casi abierta del todo??
Desmonta una y comprueba que número de orificio lleva, compra un orificio del número siguiente y haces unas prueba. Me da que por lo que cuentas eso queda evaporando bajo porque o se queda corto de orificio/termostática.

Supongo que están los tres evaporadores rindiendo más o menos igual no? No es un problema puntual de uno que no le llegue el suficiente refrigerante a la Vet?

También puede ser... que dejaran el evaporador rindiendo poco, porque el condensador se les quede corto en verano, dices que condensa a 35ºC con 10ºC temperatura exterior. Los ventiladores del condensador estan todos activados?? Si es así, decantate porque esa instalación esta corta de condensador cuando llega el verano como rindan adecuadamente los evaporadores.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara Congelacion Evapora Muy Bajo. hace 12 años 2 meses #85460

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Has sacado ya alguna conclusión?
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara Congelacion Evapora Muy Bajo. hace 11 años 8 meses #97449

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.259 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information