orubio escribió:
que tal amigos,una opinion nada mas,con camaras de ese volumen es probable que se use amoniaco,creo que no lo lei en el post,la camara de ventilacion se suele hacer con bobedillas tanto de hormigon,con tubos de hormigon o tambien con estructuras de pvc para tal efecto,son las que parecen sillas,siendo estas ultimas las que mas he montado porque ventilan en las cuatro direcciones,encima de ellas se practicara la solera calculada para el peso y su resistencia(carga),luego se colocara el sistema de calefaccion del suelo bien como decis,con agua glicolada o con resistencias,yo uso un circuito de tuberia de suelo radiante calentando el agua con un intercambiador en la descarga de los compresores dirigiendo el agua a un acumulador con una resistencia de apoyo,mas economico,ayudamos a la condensacion y calentamos gratis,en ls ultimas que he montado de 12mts de altura,hemos practicado en el perimetro de la solera una zanja del espesor del panel a montar,de 60cms de profundidad a modo de encastrar el panel en la zanja,y una estructura metalica por todo el contorno del recinto a modo de anclar los paneles a esa estructura.
No obstante muy importante ls valvulas de equilibrio que esten bien calculadas y que el procedimiento de secado de la solera sea llevado a rajatabla,bajarla a +14º durante dos dias,abrir puertas para que se airee sobre 6 horas y bajarla hasta +12,otros dos dias y volver a abrir las puertas 6 horas,bajarla denuevo de 2 en 2 grados cada dos dias y abrirla 6 horas hasta alcanzar +2º,dejarla respirar hasta +8 grados el tiempo que le lleve,y a partir de ahi bajar de dos en dos grados cada dos dias hasta -25º,
Ya se que es muy laborioso y que hay gente que lo hace en mucho menos,
pero asi garantizo que el suelo no se va a reventar,ni los paneles se van a arquear.
es triste ver como paneles de 10 o 12 metros de altura en una camara con 15000m3 de capacidad se va al garete,jeje,sobre todo parea el jefe.
ahi es cuando te das cuenta de que las rectas no existen,que son curvas d radio infinito,jejejejeje
las prisas no son buenas.
un saludo amigos
Orubio un gusto bolverte a "leer"