Frosty escribió:Permiteme colaborar con mi comentario
el presostato de baja si es necesario sobretodo en sistemas pump down ya que el compresor para con muy poca presion de refrigerante en forma de vapor evitando que se solidifique. con respecto al compresor que encontraste arrancando y parando es por que no tenia un dilatador de tiempo de un paso (timer) recomiendo ajustarlo entre 4 y 8 minutos dependiendo el tamaño del equipo. asi si te sorprende en un fin de semana el compresor estara arrancando y parando con intervalos lo suficientemente largos para evitar el daño del compresor.
Ing. Miguel Espíritu (frosty) ,.-17 ,.-17
Agradezco las opiniones, pero sigo creyendo que es mejor colocar otro presostato, con el dinero del temporizador lo pagas...
Dibuje ahora un esquema rápido, bueno mejor dicho reforme uno que baje de internet para ahorrar trabajo!!! jejeje. Si hay fallos o algo perdonad! era solo para que se vea la idea de lo que yo digo.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Tuve que pensar un poco para intentar recordar la maniobra, creo que era así si no me equivoco, con el termostato activo un rele, de ese rele necesito dos contactos normalmente abiertos, con uno activo la solenoide de líquido. Al subir la presión se cierra el contacto del presostato y arranca el compresor, hasta ahí funciona como el pump down que todo el mundo hace.
El contacto del presostato de pump down tiene una realimentación, dada por el rele de temperatura y un contacto auxiliar del contactor del compresor.
¿Que consigo con esto?
Aunque se cierre el contacto de temperatura, el contacto auxiliar del compresor estara abierto, hasta que suba la presión y cierre el contacto del presostato y se alimente, entonces por mucho que el termostato pida temperatura si no hay presión en baja, el compresor no arranca.
De una vez que si arranco, si llega a temperatura en funcionamiento normal, corta el rele de temperatura, entonces corta solenoide y abre el contacto de la maniobra de realimentación, no pasa nada, sigue alimentandose el contactor por el contacto del presostato hasta estar realizado el pump down.
Esta funcionando y por lo que sea, por cualquier avería baja la presión?? el contacto del presostato de pump down se abrira logicamente, pero el contactor del compresor seguira alimentado a traves del rele de temperatura, porque la cámara sigue pidiendo temperatura y a traves de la realimentación del contacto auxiliar del compresor la misma que impedia que arrancara directamente al cerrar el contacto de temperatura mientras no subiera la presión y cerrara el contacto del presostato.
Lógicamente tendremos el presostato de seguridad de baja presión tarado a menos presión que el de pump down, entonces la instalación mientras pida temperatura omitira la señal del presostato de pump down, que llega a la presión de tarado del de baja?? parara por baja presión y no volvera arrancar hasta que se realice un rearme de dicho presostato.
Perdon por el tocho!! pero queria explicar mas o menos bien lo que a mi me parece una correcta instalación.
Saludos