Hola, estoy realizando un proyecto de empresa donde tenga que haber geotermia, y había pensado en utilizar un refrigerante R134a para robarle el calor a la tierra y llevarlo a un intercambiador para varios usos, pero no se si la normativa me permite usar refrigerante a modo de geotermia. ¿Alguien me puede ayudar? Gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Refrigerantes en geotermia
hace 12 años 3 semanas #85548
Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
Mensajes: 1830
Gracias recibidas 1126
Karma: 61
El reglamento no prohibe nada al respecto, sin embargo como siempre en esta vida hay un pero y es que en las revisiones obligatorias de control de fugas no se pueden realizar ya que el circuito lo tienes enterrado por lo que te obliga a instalar un circuito secundario generalmente de agua que sea el conductor del refrigerante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Refrigerantes en geotermia
hace 12 años 3 semanas #85549
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.