• Página:
  • 1

TEMA: Grupo de presion

Grupo de presion hace 6 años 1 mes #183477

  • marcoean
  • Avatar de marcoean
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Buenos días. Gracias por vuestra ayuda..le comento mi caso..tengo un grupo de presión con 2 bombas con rele de alternancia con sus presostatos.manometro y vaso de expansión de 500litros.Al cambiar el vaso de expansión por uno nuevo veo que hay mucha presión en el interior del vaso y las bombas al detectar bajada de presión entran muy continuadas las dos.la presión que hay es sobre 5 bares cuando deberia estar en 2 bares.nose si quitarle toda la presion y despues meterle 2 bares.quisiera que me ayudaran haber de que puede ser..Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Grupo de presion hace 6 años 1 mes #183479

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hola marcoean he movido tú consulta ha éste apartado que creo que está mejor ubicado .
Un saludo .

El vaso es de membrana ?
Si es así tienes que ajustar su presión dependiendo de la columna de agua e instalación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Grupo de presion hace 6 años 1 mes #183480

  • marcoean
  • Avatar de marcoean
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Hola silenbloc gracias por tu ayuda..lo he puesto aqui porque no sabia donde ponerlo..el vaso es de membrana..deberia entonces quitarle el aire del interior y dejarlo en 2 bares??
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Grupo de presion hace 6 años 1 mes #183481

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Aquí te dejo un enlace donde puedes poner los datos de la instalación así cómo el volumen del vaso y te calculará su presión.

ibaiondo.webempresa.eu/index.php?option=...=140&category_id=885
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Grupo de presion hace 6 años 1 mes #183483

  • marcoean
  • Avatar de marcoean
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Gracias¡¡
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Grupo de presion hace 6 años 1 mes #183484

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Cuando comentas que la presion es de 2 bares deduzco que es vacio sin agua, si la instalacion esta bien diseñada el vaso con agua deveria de tener una una presion por encima de los 7 bares (el vaso aguanta 10).
El calculo es facil segun el CTE la presion maxima de consumo en el lugar mas alejado son 500 pascales o 5 bares le sumas la presion del nitrogeno de la membrana y deverias de tener 7 bares.
La carga de nitrogeno en los vasos de expansion no se toca salvo en instalaciones de calefaccion por motivos de aumento de volumen de temperatura que no es tu caso.
Si las bombas arrancan demasiado es por 3 motivos.
- Vaso expansion pequeño.
- Diferencial corto en presostato.
- Perdida carga nitrogeno.
Desconozco donde vives pero en Madrid la presion media de suministro supera los 5 bares por lo que no es necesario colocar grupos de presion, sin embargo la normativa lo exige y como ademas la instalacion lleva deposito de agua esta se deve de renovar diariamente por higiene y aqui es cuando entra el grupo a determinadas horas.
¿Eres profesional? o usuario un deposito de 400 litros da para mas de 20 viviendas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

Grupo de presion hace 6 años 1 mes #183485

  • marcoean
  • Avatar de marcoean
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Hola goldete gracias por tu ayuda.soy profesional pero es la primera vez que cambio un vaso de expansión..este cambio se produjo porque el antiguo se rajo ..las bombas y presostatos funcionaban bien..al montar el nuevo y ponerlo en marcha observó que las bombas cuando hay demanda entran muy seguidas cuando antes no lo hacía por eso he preguntado por si alguien le pasó lo mismo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Grupo de presion hace 6 años 1 mes #183487

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Por experiencia cuando las bombas entran muy seguidas es que el vaso de expansion esta comunicada la membrana con el circuito de agua.
Una prueba facil es colocar un manometro en la toma del vaso de expansion y el manometro te deve marcar la presion del circuito mas la carga del vaso.
¿a que presion arranca y corta?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Grupo de presion hace 6 años 1 mes #183488

  • marcoean
  • Avatar de marcoean
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Arranca a 4 k y para a 6 un dato que se me pasó es que sólo me lo hace cuando están las 2 bombas en automático arranca muy seguidas comprobare a ajustar presostatos..
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Grupo de presion hace 6 años 1 mes #183497

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Algo falla quizás el relé de alternancia ?
No te pueden arrancar las dos bombas al mismo tiempo .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Grupo de presion hace 6 años 1 mes #183502

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
sal....comprueba el rele creo que solo deberia trabajar una bomba, y se van alternando,
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.215 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information