• Página:
  • 1

TEMA: Problemas en cambio evaporador

Problemas en cambio evaporador hace 8 años 11 meses #147500

  • hefesan
  • Avatar de hefesan
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 12
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Hola gente, les cuento que me llego al taller una helader Whirpool WRD36, defrost. La misma tenia acuchillada la placa evaporadora de freezer. El tema es que realize el cambio de placa por una placa "C" de las "genericas" que se consiguen en las casas derefrigeracion. La del refrigerador (en la parte baja deje la Original).
Ya relice el cambio con todos los procedimientos correspondientes, carga de R134 A. Quedo con una presion de succion de 3 psi. Ambas placas completan.
El problema es que despues de funcionar durante dos horas la temperatura del freezer no desciende de -14ºC y la del refrigerador no baja de 4ºC.
Con respecto al capilar, use el original que tenia la heladera........ La placa original era de las del tipo "inyectadas" y la que puse es con caño de aluminio de 5/16.
Cual podra ser el problema gente?? Espero sus ayudas.
Última Edición: hace 8 años 11 meses por hefesan.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problemas en cambio evaporador hace 8 años 11 meses #147505

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4943
  • Gracias recibidas 2596
  • Karma: 117
Debes determinar de cuantas estrellas es la nevera y así saber si esta diseñada para evaporar a menos de -24ºC.

No entiendo lo de heladera defrost, te refieres a la cíclica o a la no frost

los refrigeradores se clasifican en cuatro tipos, que se indican con estrellas:

**** −30 °C (congelador; congelación)
*** −20 °C (congelador; conservación)
** 0 °C (frigorífico; carnes)
* 4 °C (frigorífico)
La capacidad del refrigerador se acostumbra a medir en litros.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 8 años 11 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: hefesan

Problemas en cambio evaporador hace 8 años 11 meses #147509

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Como es Domingo, y mañana trabajo, Pregunto:
.
En Cuanto esta la Presion de Alta?
.
Porque despues de hacer lo mas dificil que se le puede hacer a un Refrigerador Domestico, el no colocar una "Valvula Schrader".....................(ningun mecanico va la bancarrota por usarlas)
.
NUNCA vas a saber Como Quedo el Trabajo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: hefesan

Problemas en cambio evaporador hace 8 años 11 meses #147511

  • hefesan
  • Avatar de hefesan
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 12
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
olfera escribió:
Debes determinar de cuantas estrellas es la nevera y así saber si esta diseñada para evaporar a menos de -24ºC.

No entiendo lo de heladera defrost, te refieres a la cíclica o a la no frost

los refrigeradores se clasifican en cuatro tipos, que se indican con estrellas:

**** −30 °C (congelador; congelación)
*** −20 °C (congelador; conservación)
** 0 °C (frigorífico; carnes)
* 4 °C (frigorífico)
La capacidad del refrigerador se acostumbra a medir en litros.

La heladera es de 3 estrellas......... aclaro que no es "no frost".
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problemas en cambio evaporador hace 8 años 11 meses #147512

  • hefesan
  • Avatar de hefesan
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 12
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
joseregue escribió:
Como es Domingo, y mañana trabajo, Pregunto:
.
En Cuanto esta la Presion de Alta?
.
Porque despues de hacer lo mas dificil que se le puede hacer a un Refrigerador Domestico, el no colocar una "Valvula Schrader".....................(ningun mecanico va la bancarrota por usarlas)
.
NUNCA vas a saber Como Quedo el Trabajo.

Perdon por mi ignorancia pero como coloco la valvula schrader en la descarga para medir saber la presion de alta??
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problemas en cambio evaporador hace 8 años 11 meses #147513

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Como cambiastes Filtro-Secador (se supone, y deberia haberse cambiado el Aceite POE, porque al pinchar el evaporador, se va el el refrigerante y el compresor sigue funcionado y aspira aire y humedad)
.
Si puedes conseguir uno de estos
.
www.fun-tronicsllc.com/sc_images/products/633_large_image.jpg
.
O una "tee" y la Valvula Schrader, a la entrada del filtro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problemas en cambio evaporador hace 8 años 11 meses #147522

  • hefesan
  • Avatar de hefesan
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 12
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
joseregue escribió:
Como cambiastes Filtro-Secador (se supone, y deberia haberse cambiado el Aceite POE, porque al pinchar el evaporador, se va el el refrigerante y el compresor sigue funcionado y aspira aire y humedad)
.
Si puedes conseguir uno de estos
.
www.fun-tronicsllc.com/sc_images/products/633_large_image.jpg
.
O una "tee" y la Valvula Schrader, a la entrada del filtro.

Cambie filtro si, pero no sabia que venia los de este tipo....... muchas gracias por la idea!!!!!
Con respecto al aceite no lo considere necesario, ya que la clienta me llamó ni bien sucedio la "acuchillada" y lo primero que le dije que hiciera fue desenchufar la maquina.
Gracias nuevamente los mantengo al tanto!!!!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problemas en cambio evaporador hace 8 años 11 meses #147523

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4943
  • Gracias recibidas 2596
  • Karma: 117
Si la heladera es de tres estrellas necesitamos evaporar a (menos) -30ºC y estamos evaporando a (menos) -24ºC por ende tenemos una diferencia de 6K.
Si recogemos un poco de refrigerante, todo depende del recalentamiento, podemos modificar esta diferencia.
¿Cómo acoplaste los dos evaporadores? ¿tienes fotos?

campusvirtual.edu.uy/archivos/mecanica-g...on%20temperatura.pdf
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problemas en cambio evaporador hace 8 años 11 meses #147681

  • hefesan
  • Avatar de hefesan
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 12
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Hola gente, les cuento que hoy entregue la heladera.
Lo que hice fue en primer lugar poner un nuevo capilar, diametro 0, 8 y 3, 2mt . Y ademas ajustar carga como me lo habian recomendado dejando la presion de trabajo en cero libras exactas.
Las dos placas completaron y logre en 2 horas de funcionamiento una temperatura en freezer de -19ºC. Lo cual me dejo bastante conforme.
Agradezco a todos por su predisposicion y espero poder ayudar en lo que se pueda!!!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problemas en cambio evaporador hace 8 años 11 meses #147695

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.271 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information