TEMA: Alta temperatura en compresor

Alta temperatura en compresor hace 10 años 3 semanas #128262

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
heavyracer escribió:
Buenas,
he ido a hacer un control y relevar toda temperatura de dicha instalacion:
Ubicacion: Mauritania
Marca: Thermo King
Modelo: CD TTT M 5
Tipo de gas: R 12
Temperatura exterior :hoy sabado a las 10:30 +40C° 10% humedad,
Aplicacion y T. de consigna: almacenamiento carne y otros a - 18C°, -20C°
Tipo de exp: por valvula termostatica de expansion con ecualizador exterior ,carga universal y reglaje interior . Bulbo colocado a la salida del evaporador en posicion vertical
Tipo de evaporador:: forzado, monoventilador impulsado por el motor de la condensadora
Tipo de compresor: de tipo abierto, volumetrico 4 cilindros dispuestos en V
Presion de baja con camara a -16C°, compresor en marcha y llegando a temperatura:1 PSI (muy cercana a lo 0)
Presion de alta: entre 13 Y 13,5 BAR poco meno que 200 PSI
Temperatura gas salida evaporador -18C°
Temperatura manometrica aspiracion compresor -28C°
Recalentamiento 10C°
Temperatura manometrica salida compresor 56C°
Temperatura liquido salida condensador 48C°
Subenfriamiento: 8C°
Temperatura deescarga compresor: 114C°
Temperatura aspiracion: 32C°

No se va de alta, y hay subenfriamiento, Prueva a abrir valvula que hay mucho margen. pero antes Dinos como suena esa válula y si lleva visor de líquido que indica.
SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El tema ha sido cerrado.

Alta temperatura en compresor hace 10 años 3 semanas #128263

  • heavyracer
  • Avatar de heavyracer
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 59
  • Gracias recibidas 27
  • Karma: 1
buenos dias,
hay un post donde dice que cambiè la vet (pag 4 #128148), hice la recarga liquido por baja con el compresor en marcha y doble manguera tenendo cuidado de que evaporara antes de llegar al compresor, tiene un visor en la parte baja del acumulador: empezo a marcar el dia que hice la recarga completa. y por lo de la vet se puede probar a abrirla un poco, lo unico que hay que recojer otra vez el liquido y hacer el vacio
saludos , gracias por la colaboracion
(no entiendo lo de el sonido de la valvula)
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El tema ha sido cerrado.

Alta temperatura en compresor hace 10 años 3 semanas #128266

  • airefrio2009
  • Avatar de airefrio2009
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 396
  • Gracias recibidas 90
  • Karma: -27
tienes razón y a mi me traicionó "el alemán" (alzheimer) risa136:,gif

Bueno, creo que se va acotando el problema.

No conozco esa VET , pero para regular no hay que recoger el gas ni hacer vacío. Se debe regular en marcha.
Supongo que el tregulador del resorte está abajo, donde se ve la tuerca y tapa.

Estás seguro que es la válvula original, verdad ?
Y de la capacidad indicada...

Prueba abrir para ver si las condiciones cambian.
Al cambiar la regulación, muy probablemente debas retocar la carga. Fíjate que el visor esté limpio y sin burbujas.
Creo que los tiros van por allí.

Pero no dejes de verificar eso que dices del sentido de giro del FZ del COND. Fíjate que la inclinación de la pala esté en el sentido adecuado. Como si fuera una cuchara recogiendo sopa.
Es muy común que se cambien las fases y si el MCompresor es alternativo ni se entera, pero los FZ´s pueden quedar girando al revés.
El tema ha sido cerrado.

Alta temperatura en compresor hace 10 años 3 semanas #128267

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
(no entiendo lo de el sonido de la valvula)[/quote]

Hola, cuando la valvula no se alimenta con líquido 100% tiene un sonido característico.
PAra abrir válvula no creo que necesites sacar el gas.
¿Cuando lees presiones , se notan las fluctuaciones producidas por apertura y cierre de vet.?? Como hace??

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El tema ha sido cerrado.

Alta temperatura en compresor hace 10 años 3 semanas #128268

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
El sonido que indica Cansino son como soplidos intermitentes, ya que la válvula intenta compensar la falta de líquido abriendo y cerrando.
Es un síntoma inequívoco de falta de líquido.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El tema ha sido cerrado.

Alta temperatura en compresor hace 10 años 3 semanas #128270

  • heavyracer
  • Avatar de heavyracer
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 59
  • Gracias recibidas 27
  • Karma: 1
Buenos dias,
voy a buscar la vet y hacerle una foto para que la veais, no tiene la clasica tapilla de bronce como las otras, externamente no tiene nada, hay que abrirla y sacar el vastago con el muelle y el asiento entero de la valvula y la tuerca està interpuesta entre el muelle y la base del asiento en el mismo eje del vastago, el muelle ejerce directamente su fuerza sobre la tuerca, para sacar dicho vastago hay que recojer antes el gas en el aosito acumulador y cerrar las valvulas ecc........ es un rollo...........
ruidos? ninguno , he escuchados varias veces y no se percibe nada, antes de la vet el tubo es templadito y a la salida escarchada muy poco
y la sensacion que me da es que trabaja bien, abre y cierra en funcion de la temperatura del gas a la salida del evaporador variando proorcionalmente la presion en baja
........ este problema ya me trae mal..... :dry:
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El tema ha sido cerrado.

Alta temperatura en compresor hace 10 años 3 semanas #128273

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
El sonido típico de una VET,cuando funciona bien,la tienes que comparar,con las maquinas que inyectan latex:

www.forofrio.com/index.php/foro/22-humor-/106720-sonrian#106720

Bueno,espero que algún moderador serio,borre esto!!.
.............................................................................................................................
Lo que sigue,es casi,en serio.

Cuando una VET,es alimentada,solo por gas en estado liquido,vas a escuchar un "SSSSSSS",

Cuando junto con el liquido,viajan burbujas de gas:"ssspiifsssspif"

Cuando solo,circula gas:"FFFFFFFFF"

A veces es necesario,colocar un interruptor,para detener el forzador,y,en ese instante,prestar atención.

Si quieres,te grabo el sonido,echo con mi boca,y,lo subo al foro. risa136:,gif risa136:,gif

Guillermo
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
El tema ha sido cerrado.

Alta temperatura en compresor hace 10 años 3 semanas #128285

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Si tocas la válvula cuenta las vueltas que le das, por si tienes que volver a ponerla como estaba, te ahorrará tiempo
Pasión es ausencia de frío
El tema ha sido cerrado.

Alta temperatura en compresor hace 10 años 3 semanas #128296

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
El tema ha sido cerrado.
Los siguientes usuarios han agradecido: martinie

Alta temperatura en compresor hace 10 años 3 semanas #128297

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
Aquí:
www.youtube.com/user/ThermoKingCorp

www.youtube.com/user/ThermoKingCorp/vide..._id=1&view=0&sort=dd

Muchos,muchos videos de ThermoKing.

Este:



Tal ves pueda aportar algo,claro....hay que prestar mucha atención,porque,habla muy mal el hombre. risa136:,gif

Guillermo
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
El tema ha sido cerrado.

Alta temperatura en compresor hace 10 años 3 semanas #128302

  • airefrio2009
  • Avatar de airefrio2009
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 396
  • Gracias recibidas 90
  • Karma: -27
Todo lo que sea material de aporte siempre es muy bien recibido, pero sería muy agradecido, si quien aporta el material, hiciera una muy pequeña, aunque sea, reseña de lo que incluye cuando el material está en otro idioma.

No todos dominamos el Inglés, Francés, Italiano o Alemán y aunque aplaudo a quienes lo hacen no es excluyente ser políglota para ser Frigorista y a veces todo ese material no significa nada si no se entiende lo que dice, o en los casos en los que se "balbucea" un poco el idioma, se pierde más tiempo tratando de traducir o interpretar dicho material.

Y ni hablemos de cuando se malinterpreta una información. A veces pasa con la lengua natural...

Espero que nadie se ofenda y se comprenda el mensaje.

GRACIAS...
El tema ha sido cerrado.

Alta temperatura en compresor hace 10 años 3 semanas #128303

  • airefrio2009
  • Avatar de airefrio2009
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 396
  • Gracias recibidas 90
  • Karma: -27
Siguiendo con el tema, no sabía que había VET que no permitían ajuste de SCAL

Si bien es cierto de que cuando el sistema está en correcto balance, la regulación de fábrica debería alcanzar, pero el sistema no siempre está en balance. O mejor dicho casi nunca.

Y ya sabemos que la mayoría de los fabricantes "dibujan" sus catálogos, o dan los datos para condiciones de trabajo muy difíciles de conseguir.

Entonces, si esta VET no tiene regulación, o la misma es demasiado complicada, creo que lo que falta saber es si la VET que colocó el compañero HEAVYRACER es la correcta para refrigerante, capacidad y condiciones de trabajo.
Y ya el equipo se está haciendo trabajar en condiciones para las que no fué diseñado.

Al compañero le pediría las características de esa VET.
El tema ha sido cerrado.
Tiempo de carga de la página: 0.231 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information