TEMA: subenfriamiento y sobrecalentamiento

subenfriamiento y sobrecalentamiento hace 3 años 2 meses #157789

  • davyd
  • Avatar de davyd
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
buenas a todos, me gustaria saber donde se mide el subenfriamiento y sobrecalentamiento, saber si esta optimo o no. y si cada refrigerante tiene una forma diferente de medirlo o son valores diferentes. y si me podeis poner ejemplos para asi entenderlo bien, muchas gracias y la verda que hacia mucho tiempo que no estaba por aqui
El administrador ha desactivado la escritura pública.

 

 

subenfriamiento y sobrecalentamiento hace 3 años 2 meses #157791

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4430
  • Gracias recibidas 2303
  • Karma: 105
En un circuito de refrigeración, el mismo fluido refrigerante puede trabajar con diferentes presiones y temperaturas. Esa variación de condiciones permite que el refrigerante cambie de estado físico: de líquido para gaseoso y de gaseoso para líquido.
Última Edición: hace 3 años 2 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

subenfriamiento y sobrecalentamiento hace 3 años 2 meses #157792

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1675
  • Gracias recibidas 977
  • Karma: 35
Hola davyd, has colocado tu post en frio en el transporte y refrigerancion automotriz, ignoro si las medidas que pretendes hacer son en ese tipo de circuitos de todas formas se mide igual que en otros circuitos lo unico diferente es la dificultad de acceder a las lineas para la correcta medicion, nobstante midiendo las presiones de alta y baja asi como las temperaturas de aspiracion y linea de liquido es suficiente, hay algunas diferencias pero lo normal es que el subenfriamiento este proximo a 5ºC y el recalentamiento entre 6 y 10ºC y para todoslos gases igual, las diferencias son segun tipo de condensador y/o evaporador si son de aire, agua o de expansion seca o inundados, etc.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

subenfriamiento y sobrecalentamiento hace 3 años 2 meses #157796

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1479
  • Gracias recibidas 967
  • Karma: 51
Los condensadores estan calculados para un subenfriamiento de 5 K, por lo que se deduce que la sonda de medir deve estar situada justo a la salida del condensador.
En el caso de los evaporadores antes del tubo de igualacion si lo tuviese y bulbo de la valvula de expansion no mas de 20 centimentros. de la salida del mismo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.