TEMA: camion de placas eutecticas

camion de placas eutecticas hace 2 años 11 meses #171021

  • jhoseguatemala
  • Avatar de jhoseguatemala
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
Buenas tardes, no quiero interrumpir pero tengo un problema, tengo que reparar un camion de placas eutecticas, el problema es que no expande y ya cambie la dos valvulas de expansion de nuevo y sigue sin expandir y la presion es de 325 alta y 65 baja
Última Edición: hace 2 años 11 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

camion de placas eutecticas hace 2 años 11 meses #171024

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14226
  • Gracias recibidas 3230
  • Karma: 467
compañero jhoseguatemala te e movido tu consulta a esta sala ya que donde la ubicaste no tenia el mismo hilo , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, jhoseguatemala

camion de placas eutecticas hace 2 años 11 meses #171026

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4560
  • Gracias recibidas 2389
  • Karma: 107
jhoseguatemala escribió:
Buenas tardes, no quiero interrumpir pero tengo un problema, tengo que reparar un camion de placas eutecticas, el problema es que no expande y ya cambie la dos valvulas de expansion de nuevo y sigue sin expandir y la presion es de 325 alta y 65 baja

¿con qué tipo de refrigerante estamos trabajando?
¿se conecta el evaporador cada que el camión llega al almacén?

oscar leonel franco e.
En un circuito de refrigeración, el mismo fluido refrigerante puede trabajar con diferentes presiones y temperaturas. Esa variación de condiciones permite que el refrigerante cambie de estado físico: de líquido para gaseoso y de gaseoso para líquido.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 2 años 11 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

camion de placas eutecticas hace 2 años 11 meses #171027

  • jhoseguatemala
  • Avatar de jhoseguatemala
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
No en realiidad el camion tiene el equipo puesto siempre solo se conecta la corrientw de alimentaciom cuando esta en planta, el refrigerange es 507 el compresor es buck de 3.5 HP
El administrador ha desactivado la escritura pública.

camion de placas eutecticas hace 2 años 11 meses #171033

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4560
  • Gracias recibidas 2389
  • Karma: 107
no conozco compresores para refrigeración con esa marca... sera Boch
sporlanonline.com/literature/international/s1/5-204.pdf,
es una temperatura de evaporación muy alta y una temperatura de condensación tirando a alta, claro que la condensación depende de que tan limpio este el condensador, que temperatura ambiente tenemos en el garage en donde parqueen el camion. Del recalentamiento del refrigerante de retorno. Puede ser que el equipo tenga incondensables, Que pongan a trabajar el equipo con el camión cargado de mercancía. Que el compresor este pidiendo vacaciones.


oscar leonel franco e.
En un circuito de refrigeración, el mismo fluido refrigerante puede trabajar con diferentes presiones y temperaturas. Esa variación de condiciones permite que el refrigerante cambie de estado físico: de líquido para gaseoso y de gaseoso para líquido.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 2 años 11 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

camion de placas eutecticas hace 2 años 11 meses #171071

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 7864
  • Gracias recibidas 3222
  • Karma: 111
Faltan datos para evaluar el sistema a parte de sobrecalentamiento / recalentamiento y subenfriamiento , para empezar busca en la chapa de compresor su capacidad y referencia y consumo en amperios , luego verificamos que vet tiene puesta y su capacidad y rango de trabajo es óptimo para el funcionamiento de la unidad .
Si todo está ok .

Realizamos prueba de rendimiento de compresor .
El administrador ha desactivado la escritura pública.