• Página:
  • 1

TEMA: presiones de alta y baja con r22 y r410

presiones de alta y baja con r22 y r410 hace 9 años 10 meses #131651

  • pacsi73
  • Avatar de pacsi73
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
buenas noches compañeros soy de argentina estoy empezando con el tema de refrigeracion y estoy medio confndido con el tema de presiones alta ybaja con cada refrigerante r22 y r410 y si el equipo es frio calor nesecitaria si me podrian ayudar con informacion dsd ya les agradezco. saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

presiones de alta y baja con r22 y r410 hace 9 años 10 meses #131653

  • rodolfo1414
  • Avatar de rodolfo1414
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 159
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 4
Acá en argentina, escuchas a todos decir 60 de baja 250 de alta. (MUY MAL) las presiones dependen fundamentalmente de las temperaturas, si en este momento. (invierno) dejaras un equipo con esas presiones, preparate para tener problemas en el verano. Respetuosamente te recomiendo dos cosas... Primero y fundamental que te presentes en el foro antes de hacer consultas, (Una pequeña muestra de respeto) Y segundo, busca en internet una TpT (tabla presión temperatura) , las hay muy buenas y algunas con diferentes tipos de gases y explicaciones de como aplicarlas! en el foro seguro las encontras también,
Saludos
Cuanto más cosas se saben más quedan por aprender, la ayuda que da el saber termina en lo que se ignora, si hasta la luz de la aurora termina al anochecer. (Jose Larralde)
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: zaccarocali

presiones de alta y baja con r22 y r410 hace 9 años 10 meses #131661

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Buena respuesta de Rodolfo, poco más que añadir, solamente indicarte que las temperaturas a las que se refiere son las de ambiente, por si eres novato en ésto.

Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

presiones de alta y baja con r22 y r410 hace 9 años 10 meses #131680

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
para saber las relación T/P aquí te dejo esta tabla interactiva que de seguro te ayudara , un saludo



dl.dropboxusercontent.com/u/23415745/Blo...s/Tabla_Totaline.swf


.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 9 años 10 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

presiones de alta y baja con r22 y r410 hace 9 años 10 meses #131704

  • pacsi73
  • Avatar de pacsi73
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
gracias rodolfo 1414 voy a ver en internet y no soy ningun irrespetuoso lo q pasa es q es la primera vez q entro a un foro y recien me estoy enterando de esto!!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

presiones de alta y baja con r22 y r410 hace 9 años 10 meses #131705

  • rodolfo1414
  • Avatar de rodolfo1414
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 159
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 4
Perdón pacsi73 no pretendí tratarte de irrespetuoso! solo que es (si se quiere) una norma del foro! en ningún momento fue con intención de hacerte sentir mal, al contrario, la gente de este foro (en la que me incluyo) es sumamente amable. De hecho te convido nuevamente, a que te presentes y vas a comprobarlo por vos mismo.
Te pido disculpas si me exprese mal. y te dejo un cordial saludo

choca_.gifs
Cuanto más cosas se saben más quedan por aprender, la ayuda que da el saber termina en lo que se ignora, si hasta la luz de la aurora termina al anochecer. (Jose Larralde)
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: friosil
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.431 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information