• Página:
  • 1

TEMA: Heladera/refrigerador General Electric 2p vertical

Heladera/refrigerador General Electric 2p vertical hace 7 años 7 meses #170899

  • paulrod
  • Avatar de paulrod
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
Hola amigos soy de argentina y les quiero pedir una ayudita... Me trajeron una heladera General E. de dos puertas vertical un modelo vieja traida de EEUU por lo que el circito electrico es a 110V. pero su motor trabaja a 220V un Embraco como lo integro al circuito 110V para que el termostasto le de la orden que arranque... Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Heladera/refrigerador General Electric 2p vertical hace 7 años 7 meses #170901

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Los controles del refrigerador en la pagina 46, fijate con cual de los dos tipos de control trabaj.
products.geappliances.com/MarketingObjec...DF&Name=49-60458.PDF

si vas a colocar un compresor a 220 Vol dejas la coneccion de la nevera tal cual viene, simplemente cambias la línea de neutro que llega al compresor por la linea # 2 del circuito (únicamente al compresor compresor le deben llegar 220 Vol) normalmente el termostato esta conectado en la línea viva del 110 Vol. con el termostato no debes tener problema desde que te de la capacidad de corriente (amperios).
hay que tener en cuenta conque tipo de circuito eléctrico estamos trabajando, ejemplo : monofásico con dos lineas vivas a 110 Vol y un neutro, la suma de las dos lineas nos daran 220 Vol.
si es otro tipo de circuito hay que tener mucho cuidado no le vamos a meter 220Vol a circuitos de 110 Vol.

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 7 años 7 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Heladera/refrigerador General Electric 2p vertical hace 7 años 7 meses #170904

  • paulrod
  • Avatar de paulrod
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
Muchisimas gracias oscar por tu pronta respuesta, entiendo lo que escribiste, el sistema es monofasico de una sola linea a 220V el equipo venia con un contactor TElemando Hitachi Haz-09 que se descompuso y no lo consigo... le puse un transformador a 110V para que trabaje todo el circuito electrico luz interior, fan, resistencia descongelamiento... lo unico que no puede integrar es el compresor le puedo poner directamente la linea a 220V pero para cerrar el circuito no pude poner la linea del termostato ya que trabaja a 110V
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Heladera/refrigerador General Electric 2p vertical hace 7 años 7 meses #170905

  • paulrod
  • Avatar de paulrod
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
perdon un dato me falto la heladera es un modelo viejo el TFG 24 PA tendras el manual de esta...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Heladera/refrigerador General Electric 2p vertical hace 7 años 7 meses #170906

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
puedes conectar el compresor por medio de un contactor que trabaje con bobina de 110Vol. el termostato maneja el contactor.
es muy difícil conseguir manuales "gratis en el ciber" pero cualquier manual similar puede servir, generalmente los manuales vienen para más de dos modelos diferentes y los diagramas eléctricos vienen en pegatinas que son adheridas al respaldo de las neveras.

oscar leonel franco e.

tema afin: revistadigital.inesem.es/gestion-integra...-reles-contactoress/
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 7 años 7 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Heladera/refrigerador General Electric 2p vertical hace 7 años 7 meses #170921

  • paulrod
  • Avatar de paulrod
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
Excelente e impecable tu respuesta Oscar. Muchisimas gracias por todo lo que me has escrito, hoy mismo voy a una casa de electricidad a ver que consigo. Te cuento luego como lo termine armando y si logro que funcione y no queme nada, jajja. Abrazo grande hermano desde Argentina. Paul A. Rodriguezolfera escribió:
puedes conectar el compresor por medio de un contactor que trabaje con bobina de 110Vol. el termostato maneja el contactor.
es muy difícil conseguir manuales "gratis en el ciber" pero cualquier manual similar puede servir, generalmente los manuales vienen para más de dos modelos diferentes y los diagramas eléctricos vienen en pegatinas que son adheridas al respaldo de las neveras.

oscar leonel franco e.

tema afin: revistadigital.inesem.es/gestion-integra...-reles-contactoress/
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.236 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information