• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Refrigerador convencional "frío directo" no enfría

Refrigerador convencional "frío directo" no enfría hace 7 años 3 meses #174302

  • Ogl
  • Avatar de Ogl
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 43
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
Buenas tardes a todos, me gustaría que pudierais ayudarme, estoy intentando saber que le sucede a un refrigerador convencional (frost, sin resistencia de desescarche) que tiene escarcha en el congelador (abajo) pero no enfría el frigorífico (arriba). Me dice la clienta que sucedió de un día para otro, y que cree que fue a raíz de dejar la puerta del congelador un poco abierta.

El frigorífico trabaja con r600a, el compresor trabaja con un amperaje de 0.7 amperios y el condensador está tibio. además tiene 4 años y jamás ha sido desconectado.

Acabo de empezar en este apasionante mundo de la refrigeración, yo me dedico a la reparación de electrodomésticos y electricidad, pero los clientes, cada vez más, me demandan darles servicio de reparación de frío, y en ello estoy, aunque reconozco que estoy a nivel básico. Dispongo de todo lo necesario para diagnosticar fallas y averías: puente de manómetros, bomba de vacío, detector electrónico de fugas, equipo de soldadura, refrigerantes, y demás accesorios, aunque me falta lo más importante: la experiencia.

Con respecto al frigorífico, me da la impresión que el hecho de tener escarcha el congelador pero no llegar frío al frigorífico debe ser o por falta de refrigerante y solo se evapora el comienzo del evaporador, o porque se congela en alguna zona del circuito. En principio he mandado desconectar el frigo 24 horas para eliminar la escarcha, y mañana probar su funcionamiento. el condensador estaba tibio, aunque el primer tramo se encontraba bastante caliente, el filtro estaba también un poco tibio casi a temperatura ambiente. Os comento también que, estando el congelador con escarcha, he conectado el compresor directo a la red durante media hora y la parte del frigorífico seguía sin enfriar.

Que creéis que le puede pasar?, será solo cuestión de dejarlo descongelar, o podría ser falta de refrigerante, de ahí que solo consuma 0.66 A?

Desde ya, muchas gracias.
Oscar.
Última Edición: hace 7 años 3 meses por Ogl.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Refrigerador convencional "frío directo" no enfría hace 7 años 3 meses #174303

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Que compresor lleva ?' en principio para un r600 el consumo es adecuado , en la mayoria de refrigeradores .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Ogl

Refrigerador convencional "frío directo" no enfría hace 7 años 3 meses #174304

  • Ogl
  • Avatar de Ogl
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 43
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
Hola electom21, lleva un compresor de 1/5, entonces es consumo normal? que presión debería tener en baja apagado después de 24 horas desconectado?, y en funcionamiento, he leído en el foro que este refrigerante trabaja en presiones negativas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Refrigerador convencional "frío directo" no enfría hace 7 años 3 meses #174305

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Hola el R600 normalmente trabaja de 5 a 7 pulgadas en escala de mercurio , lleva muy poco refrigerante 50 o 60 gramos o algo mas.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, Ogl

Refrigerador convencional "frío directo" no enfría hace 7 años 3 meses #174306

  • Ogl
  • Avatar de Ogl
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 43
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
Gracias rrachu, creéis que el hecho de que no enfríe el evaporador en la zona del frigo pueda ser por falta de refrigerante?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Refrigerador convencional "frío directo" no enfría hace 7 años 3 meses #174312

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Si estamos hablando de un frigorífico o nevera cíclica, (evaporador por placas generalmente)
Los frigoríficos cíclicos se caracterizan por que el frío se distribuye homogéneamente en cada compartimento, incluso en condiciones ambientales de temperaturas extremas. En estos frigoríficos, se recomienda descongelar periódicamente manualmente el congelador para un óptimo funcionamiento.
¿Cómo funcionan los frigoríficos cíclicos? El frío húmedo se distribuye verticalmente hacia abajo. o sea que el evaporador generalmente esta en la parte superior del gabinete.
Me gustaría saber si el frigorífico cuenta con dos evaporadores, 1 en el congelador y otro en el enfriador conectados en serie. O con un solo evaporador en la parte superior del gabinete.
Si el evaporador solamente esta evaporando en una parte es por falta de refrigerante, reparar un frigorífico que se carga con R600 requiere de cierta pericia. Dar una garantía por reparar un frigorífico que trabaja con R600 es muy riesgoso y si no se acuerdan bien los términos de la reparación se puede perder dinero. Si el condensador del frigorífico esta empotrado (dentro las paredes del frigorífico) y esta la fuga en éste se requiere colocar un condensador externo.

Algunos de estos frigoríficos presentan la fuga en el tubo que rodea el marco de la puerta para prevenir la condensación externa (gotas de roció en rededor de el empaque o burlete).
Oscar Leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, Ogl

Refrigerador convencional "frío directo" no enfría hace 7 años 3 meses #174315

  • Ogl
  • Avatar de Ogl
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 43
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
Gracias olfera por la contestación, el frigorífico tiene en el congelador, situado en la parte inferior, 3 cajones, y entre esos cajones a modo de soporte y separador horizontal, tiene los conductos del evaporador. En la parte del frigorífico (parte superior) entiendo que se encuentra en serie el evaporador, en este caso empotrado, como bien dices, en las paredes del frigorífico. Yo también creo, desde mi limitado conocimiento, que si están los evaporadores en serie y solo congela el evaporador del congelador pero no el del frigorífico, se podría deber a que le falta refrigerante, en ese caso necesariamente tendrá que tener alguna microfuga por algún lado y eso ya complica la reparación sobre todo si la fuga se encuentra en una zona del evaporador que se encuentre empotrada.

Mañana ya estará totalmente descongelado y veremos que pasa. ¿Alguna recomendación para cuando me presente en casa del cliente? en principio le conectaré la válvula de carga rápida para ver la presión en baja y determinar si dispone de la cantidad de refrigerante adecuada. ¿cual sería el rango normal con el compresor parado?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Refrigerador convencional "frío directo" no enfría hace 7 años 3 meses #174324

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hola un saludo Ogl , antes de manipular un equipo de refrigeración o climatización es importante saber los síntomas y el porque de las cosas para luego evaluar un sistema de refrigeración .
Por lo tanto no se trata de meter o sacar más o menos refrigerante o compresor .

Y en éste caso también hay que diferenciar los equipos No Frost de los Frost que últimamente vuelven a resurgir en gama doméstica .

Aquí te dejo un enlace con los vídeos del foro :
www.forofrio.com/index.php/foro-24/84-vi...uestro-canal-youtube
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, Ogl

Refrigerador convencional "frío directo" no enfría hace 7 años 3 meses #174328

  • Ogl
  • Avatar de Ogl
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 43
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
Gracias silenbloc, en principio voy a ponerlo en marcha para ver que tal va después de haber desescarchado durante 24 horas, espero que vaya bien, tengo esperanzas, mas que nada porque empezó a fallar al quedar la puerta del congelador entreabierta, y si a eso sumamos que jamás, en 4 años, lo desenchufaron...

lo que no me cuadra es la causa-efecto de dejar la puerta abierta con el hecho de que deje de enfriar la parte del frigorífico. Con vuestra experiencia, suele suceder eso cuando escarcha mucho el congelador?

Gracias por el enlace.
Oscar.
Última Edición: hace 7 años 3 meses por Ogl.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Refrigerador convencional "frío directo" no enfría hace 7 años 3 meses #174332

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Que la puerta se quede abierta de un día a otro no implica nada, que la puerta se quede abierta toda una temporada y se cree una acumulación de hielo considerable se puede dar el caso que se dilate una soldadura y se cree un poro y por consiguiente una micro fuga, (es una posibilidad)
Tabla presión temperatura en Bar y psig
www.ref-wiki.com/es/data-for-freon.html
campusvirtual.edu.uy/archivos/mecanica-g.../4AFBoletinVacio.pdf
Me puedes dar la marca y modelo de la nevera (frigorífico)
Tema afín:
www.embraco.com/DesktopModules/Downloads...uivos/5BXtc7grlV.pdf


oscar Leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Ogl

Refrigerador convencional "frío directo" no enfría hace 7 años 3 meses #174336

  • Ogl
  • Avatar de Ogl
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 43
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
Bueno, he ido a la casa de la clienta y una vez sin hielo y pasando el detector de fugas electrónico sobre el evaporador de aluminio del congelador resultó que debe tener una o varias microfugas en el mismo, como bien decía olfera. Después una vez comprobado que había fuga, aunque fue imposible saber donde, estuvo casi media hora funcionando, ya tenía escarcha el congelador pero el frigo seguía a temperatura ambiente.

La clienta me ha cedido el refrigerador, ya que no le compensa la reparación, pues está la chapa oxidada, y me lo voy a llevar al taller, así que puedo practicar con él y hacer las pruebas pertinentes. alguna sugerencia de como empezar?

olfera, el frigorífico es un Zanussi CB360 1c
Última Edición: hace 7 años 3 meses por Ogl.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera

Refrigerador convencional "frío directo" no enfría hace 7 años 3 meses #174353

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Muchas gracias. fíjate si puedes saber en donde están las fugas si en la tubería porosa o en las soldaduras y nos cuentas como te va.


oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Ogl
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.314 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information