• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Equivalencia relé electromagnético

Equivalencia relé electromagnético hace 7 años 3 semanas #176543

  • Ogl
  • Avatar de Ogl
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 43
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
El problema Jobesat, es que no puedo ir al almacen de recambios con esos datos, que los entiendo, lo que no se es decirle al chico del almacen que es para 1/3, por ejemplo.

Tendré que probar con uno de 1/3 a ver que pasa. Yo creo que con una PTC para compresor de 1/3 debería funcionar bien, al fin y al cabo al funcionar con pastilla no le afecta los amperajes para desconectar
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Equivalencia relé electromagnético hace 7 años 3 semanas #176548

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Y ahora, para liar más sobre los Relays de Intensidad, el mismo, en diferente voltaje y diferente caballaje, multiplicas por dos y divides entre dos, respectivamente...
.
Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.

.
Y con la numeracion de los Relays de Intensidad Klixon, en los tres ultimos numeros, son los que definen los valores de la tabla que coloco jebesat, los otros son, que si conexion por tornillo, por terminal macho o con puente para le Capacitor de Arranque, y
.
Si Me Equivoque, con el el aumento de este y su capacidad, lo correcto es,
.
"A Mayor Numero, Mayor Motor Electrico o Caballaje",
Última Edición: hace 7 años 3 semanas por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Ogl

Equivalencia relé electromagnético hace 7 años 3 semanas #176549

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Y siguiendo con Relay, ahora con los Potenciales o Voltimetrico..............
.
Cuantos de Ustedes, le "graduan o ajustan" la armadura, para lograr que actue, cuando no tienen el reemplazo exacto o hay problemas de voltaje o Relays no adecuados??
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Ogl

Equivalencia relé electromagnético hace 7 años 3 semanas #176551

  • Ogl
  • Avatar de Ogl
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 43
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
Bueno, quedó solucionado con un relé amperométrico para compresor de 1/3. ahora corta perfectamente. Y efectivamente, el diámetro del arrollamiento era muy parecido al original. Mis dudas surgieron porque llevándoles a los del almacén el relé original no supieron darme el adecuado, por eso pensé, mimaaa que complicado, y efectivamente es complicado. Menos mal que existen los ptc universales :-D

Con respecto a los voltímétricos, creo que en mi corta trayectoria de frigorista de neveras todavía no los he visto,
Última Edición: hace 7 años 3 semanas por Ogl.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Equivalencia relé electromagnético hace 7 años 3 semanas #176556

  • instalazioargiak
  • Avatar de instalazioargiak
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 84
  • Gracias recibidas 97
  • Karma: 2
Bueno supongo que habras encontrado ya esto, pero es el mismo producto que buscas por lo tanto en vez de dudar de cual escoger, yo reemplazaria por la misma referencia.

www.plccenter.co.uk/Buy/KLIXON/9660451131?redirect=true
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Ogl

Equivalencia relé electromagnético hace 7 años 3 semanas #176583

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Tema afin:



oscar Leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, Ogl
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.258 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information