TEMA: Botellero con 2 dedos de hielo en el evaporador

Botellero con 2 dedos de hielo en el evaporador hace 6 años 9 meses #178815

  • Ogl
  • Avatar de Ogl
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 43
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
olfera escribió:
Ahora la pregunta seria: ¿esta todo el evaporador llenándose de hielo o solamente una parte, de cuantas parrillas esta conformado el evaporador?

oscar leonel franco e.
el botellero tiene un solo evaporador en la parte alta del recinto y se llena de hielo toda su superficie. El evaporador sería el rectángulo de lineas rojas con la cruz de la foto.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 6 años 9 meses por Ogl.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera

Botellero con 2 dedos de hielo en el evaporador hace 6 años 9 meses #178818

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
si el enfriador fue puesto a trabajar y logro llenar el evaporador de hielo es porque se encontraba bueno.
como hacia dias que el enfriador, botellero, se encontraba sin prendes se pudo dar que el caso que el forzador o ventilador del condensador se malograra.
Yo diría que lo único que tenia inicialmente malo el botellero era el Termostato.
ahora lo único que toca es llevar de nuevo el botellero a punto.
cambio de motor ventilador y cambio de termostato o ubicación de la sonda si salio de sitio.

oscar leonelfranco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Ogl

Botellero con 2 dedos de hielo en el evaporador hace 6 años 9 meses #178820

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, como comentan los compañeros yo inicialmente cambiaria el ventilador de condensacion y ya luego seguiria haciendo comprobaciones, con tanta presion en la linea de liquido al no condensar la presion a la salida de la vet es superior y por eso tienes la presion de baja tan alta, luego ya revisas el termostato y demas como comenta olfera, deberias cambiar ese ventilador cuanto antes porque sino ese compresor corre peligro, o dejar el equipo fuera de servicio hasta que te llege el ventilador, ten en cuenta que no tienes protecciones frigorificas de presion, el klixon en todo caso, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
Última Edición: hace 6 años 9 meses por freones.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Ogl

Botellero con 2 dedos de hielo en el evaporador hace 6 años 9 meses #178827

  • Ogl
  • Avatar de Ogl
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 43
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
freones escribió:
Hola, como comentan los compañeros yo inicialmente cambiaria el ventilador de condensacion y ya luego seguiria haciendo comprobaciones, con tanta presion en la linea de liquido al no condensar la presion a la salida de la vet es superior y por eso tienes la presion de baja tan alta, luego ya revisas el termostato y demas como comenta olfera, deberias cambiar ese ventilador cuanto antes porque sino ese compresor corre peligro, o dejar el equipo fuera de servicio hasta que te llege el ventilador, ten en cuenta que no tienes protecciones frigorificas de presion, el klixon en todo caso, saludos

Gracias por el aporte freones, este botellero lleva capilar, el motivo de la presión baja sería el mismo, ¿no?. Como bien dicen los compañeros, y es de sentido común, es imperativo cambiar el ventilador, a partir de ahí veremos como va la cosa, pues este botellero va a trabajar muuucho este verano enfriando birras :-)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Botellero con 2 dedos de hielo en el evaporador hace 6 años 9 meses #178828

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, si eso es lo mejor cambiarlo cuanto antes y luego ya seguir comprobando, el capilar es un tipo de expansion de calibre fijo, muy habitual en refrigeracion domestica y comercial, se usa en equipos de poca potencia y con variaciones de temperatura pequeñas y poco significativas, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Ogl

Botellero con 2 dedos de hielo en el evaporador hace 6 años 9 meses #178833

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Ogl escribió:
freones escribió:
Hola, como comentan los compañeros yo inicialmente cambiaria el ventilador de condensacion y ya luego seguiria haciendo comprobaciones, con tanta presion en la linea de liquido al no condensar la presion a la salida de la vet es superior y por eso tienes la presion de baja tan alta, luego ya revisas el termostato y demas como comenta olfera, deberias cambiar ese ventilador cuanto antes porque sino ese compresor corre peligro, o dejar el equipo fuera de servicio hasta que te llege el ventilador, ten en cuenta que no tienes protecciones frigorificas de presion, el klixon en todo caso, saludos

Gracias por el aporte freones, este botellero lleva capilar, el motivo de la presión baja sería el mismo, ¿no?. Como bien dicen los compañeros, y es de sentido común, es imperativo cambiar el ventilador, a partir de ahí veremos como va la cosa, pues este botellero va a trabajar muuucho este verano enfriando birras :-)

bien que el equipo tenga capilar, Vet, Vee u orificio fijo la presión de de evaporación sera la misma a una serie de circunstancias. no es porque tenga un elemento u otro de expansión que variaría la presión de evaporación simplemente.


tema afín: elementos que ademas de los de expansión en el evaporador controlan las presiones en los equipos de refrigeración: www.mundohvacr.com.mx/mundo/2007/09/reguladores-de-presion/


oscar leonel franco echeverry
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Ogl

Botellero con 2 dedos de hielo en el evaporador hace 6 años 9 meses #178834

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola olfera, esta claro lo que comentas, pero con la presion que tendra la linea de liquido por la averia del ventilador .... , añadir desde mi punto de vista personal, que no es lo mismo un capilar a orificio fijo que una valvula de expansion electronica que controla el recalentamiento y aunque haya un mal funcionamiento en el sistema si tiene by-pass ella va a ir a mantener el recalentamiento correcto bypasseando, incluso con un malfuncionamiento del sistema que en caso del capilar va a verse mas afectada la evaporacion por el resto de componentes entiendo yo , saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Ogl

Botellero con 2 dedos de hielo en el evaporador hace 6 años 9 meses #178835

  • conect1987
  • Avatar de conect1987
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 89
  • Gracias recibidas 54
  • Karma: 1
Buenas tardes señores, pienso que el problema del hielo se debe a una carga insuficiente de refrigerante por lo que el condensador puede condensar hasta sin ventilador pero a presión alta. Ahora a cargar a peso es equipo lo más seguro que empiece a dispararse el klixon. El ventilador es imprescindible cambiarlo o que le ponga una manguera con agua :D
Nunca dejaremos de aprender cosas nuevas en este oficio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Ogl

Botellero con 2 dedos de hielo en el evaporador hace 6 años 9 meses #178882

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
Cuantos dias y sin cambiar el ventilador?
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Botellero con 2 dedos de hielo en el evaporador hace 6 años 9 meses #178885

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola Alfonso, esperemos que lo tenga fuera de servicio, sino pobre equipo :( , saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Botellero con 2 dedos de hielo en el evaporador hace 6 años 9 meses #178887

  • Ogl
  • Avatar de Ogl
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 43
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
Pues lo más curioso es que he llamado al cliente en 5 ocasiones para recordarle que es imprescindible cambiar el ventilador y no me ha cogido el teléfono en ninguna de ellas ni me ha devuelto la llamada, habíamos quedado que me llamaría el lunes pasado para confirmar el cambio. Con eso debo pensar que le estará funcionando estupendamente porque si no lo primero que haría sería llamarme él a mí....

Por lo menos si me llama cuando le falle, que seguro volverá a fallar, yo podré decirle que me he hartado de llamarle. 765229.gif
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Botellero con 2 dedos de hielo en el evaporador hace 6 años 9 meses #178888

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola Ogl, pues si, hay veces que el pasotismo de los clientes con sus propios equipos es impresionante, mientras funcione ... aunque sea un poco ... , seguro fallara y sera algo mas grave como el compresor y luego lo querra rapido y para ya , sin comentarios , saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.