• Página:
  • 1

TEMA: congelamiento en dos caños de la evaporadora split

congelamiento en dos caños de la evaporadora split hace 6 años 1 mes #183340

  • Ayigon
  • Avatar de Ayigon
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
252361.gif hola , soy nuevo en el foro, necesitaba ver si me podían ayudar, un split se congela en el evaporador solamente dos caños, los demás no se congelan, y otro síntoma que me desconcierta es la presión, lleva refrigerante 22 y sube y baja constantemente de 60 psi a 80 psi. gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

congelamiento en dos caños de la evaporadora split hace 6 años 1 mes #183345

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Por los síntomas que comentas , tienes una pérdida de refrigerante y el poco refrigerante que queda lo tienes descompensado con Incondensables .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: xeliño

congelamiento en dos caños de la evaporadora split hace 6 años 1 mes #183428

  • elky
  • Avatar de elky
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Poca experiencia , intentando aprender
  • Mensajes: 14
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
silenbloc escribió:
Por los síntomas que comentas , tienes una pérdida de refrigerante y el poco refrigerante que queda lo tienes descompensado con Incondensables .


Cual es el motivo fisico por el cual se congela el split al haber poco refrigerante ? Al haber menos refrigerante se evapora a una temperatura mas baja en el split y por eso se forma hielo en el split?


Gracias
Última Edición: hace 6 años 1 mes por elky.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

congelamiento en dos caños de la evaporadora split hace 6 años 1 mes #183432

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
elky escribió:
silenbloc escribió:
Por los síntomas que comentas , tienes una pérdida de refrigerante y el poco refrigerante que queda lo tienes descompensado con Incondensables .


Cual es el motivo fisico por el cual se congela el split al haber poco refrigerante ? Al haber menos refrigerante se evapora a una temperatura mas baja en el split y por eso se forma hielo en el split?


Gracias
Tu mismo te has contestado .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.944 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information