• Página:
  • 1

TEMA: Ayuda. congeladora domestica no congela

Ayuda. congeladora domestica no congela hace 9 años 7 meses #135726

  • celtronics2011
  • Avatar de celtronics2011
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 218
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Hola Buenas Noches a Todos
soy novato con poco conocimientos
solicito orientacion
compresor EGAS 80HLR 1/4 Hp condesador con ventilador
problema: el motor arranca pero no congela
linea de alta temperatura ambiente
linea de succion temperatura ambiente

ensayo : no he cambio el filtro secador.
corto la linea de servico para colocar una valvula de servicio
al corta resulta que el circuito tenia gas r134a.
hago vacio con una bomba de vacio asta llegar a 27
(con una pistola de calor paso por el condensador,filtro,motor para retirar la humedad del circuito)
cierro la llave de baja y luego apago la bomba de bacio
lo dejo 30 minutos y el manometro de baja conserva su lectura.
lleno el circuito con gas refrigerante r134a asta 7 psi
enciendo el compresor luego de 30 minutos
linea de alta temperatura ambiente
linea de succion temperatura ambiente

Cual seria el problema ,algun truco para darse cuenta si fuera el compreso?
saludos
nota: el manometro de baja conserva su lectura de 7 psi y no varia nada
Última Edición: hace 9 años 7 meses por celtronics2011.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ayuda. congeladora domestica no congela hace 9 años 7 meses #135728

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
¿Qué temperatura tiene en los siguientes puntos: salida de alta cerca al compresor. Entrada en el condensador. Salida en el condensador, entrada al secador salida del secador?
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ayuda. congeladora domestica no congela hace 9 años 7 meses #135745

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, has cargado gas refrigerante hasta alcanzar una presion en la aspiracion, a compresor parado, de 7psi, cuando arrancaste el compresor, ¿que le paso a la presion? bajo rapidamente, baja ligeramente o ni se inmuto, al cavo de 30 minutos ¿como esta la carcasa del compresor? caliente o fria, ¿cual es el consumo electrico del compresor?, como apuntas puede que el motor electrico este bien pero mecanicamente el compresor este muerto.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ayuda. congeladora domestica no congela hace 9 años 7 meses #135770

  • celtronics2011
  • Avatar de celtronics2011
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 218
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
xeliño escribió:
Hola, has cargado gas refrigerante hasta alcanzar una presion en la aspiracion, a compresor parado, de 7psi, cuando arrancaste el compresor, ¿que le paso a la presion? bajo rapidamente, baja ligeramente o ni se inmuto, al cavo de 30 minutos ¿como esta la carcasa del compresor? caliente o fria, ¿cual es el consumo electrico del compresor?, como apuntas puede que el motor electrico este bien pero mecanicamente el compresor este muerto.
Saludos

Hola buenos dias a todos,
gracias por sus respuestas en la cual aprendo mas .
circuito con vacio, compresor parado, purgo la mangera de servico habro la llave de la botella de r134a
y la presion sube rapidamente asta 10 y 20 psi,
arranco el compresor y la presion baja suavemente asta 3 ó 2 psi vuelvo a cargas gas r134 asta que la presion se estabilice en 7 psi .
en el transcurso de 30 minutos la carcasa de compresor esta caliente algo normal creo.
lamentablemente no tengo una pinsa amperimetrica ni el instrumeto para medir las temperatura
problema que pronto espero solucionar
saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ayuda. congeladora domestica no congela hace 9 años 7 meses #135772

  • ururef
  • Avatar de ururef
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 348
  • Gracias recibidas 103
  • Karma: 13
Hola colegas.
Estimado recomendaría una toma para medir presión de alta, es una forma de trabajo que no se acostumbra pero es muy buena forma de analizar en el momento el problema. Los datos de temperaturas que te piden al igual que temperatura ambiente y del equipo son fundamentales, hay que hacerse de un termómetro digital, o directamente un penta control, que será lo adecuado para lograr TODOS los objetivos, y por último recomiendo usar balanza para la carga, leyendo la placa del equipo. saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.191 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information