hola gente los molesto ya que me surgio un problema que me esta volviendo loco tengo un freezer de pozo marca Bosch de 420 lts de capacidad el tema es que arranca enfria bien hasta que llega a temperatura de corte ,corta equilibra presiones y vuelve a arrancar pero en ese momento me escarcha todo el retorno unos segundos y después la escarcha desaparece empieza a enfriar normal corta y todo se vuelve a repetir solo me hace esto cuando arranca el compresor como si bajara tanto la presión que hace que se escarche el retorno pero solo dura unos segundos pero el compresor en esos segundos hace ruido y tengo miedo que lo arrruine a ver si alguien me ilumina ya que no se me ocurre nada mas otro dato si le saco refrigerante no me llega a temperatura de corte si le agrego cuando llega a la temperatura máxima me hace retorno aca le pongo datos de trabajo y equipo
freezer de pozo 420 lts marca Bosch
compresor de 1/3 para 134a modelo EGAS 100 HLR DE 855 BTU/H le puse capilar 0.80 mm x 1680mm de largo
temperatura ambiente 28 grados c°
presión de descarga 135 psi
presión de succion 0 psi cuando llega a su temperatura máxima 1,77 ingh al momento de corte
temperatura de gabinete al momento de corte -19 °c si seteo el termostato al máximo corta en -24 °c
el condensador es de tipo espiral forzado por aire
recalentamiento total del sitema 39 °c temperatura de tubo de retorno medido a 10 cm del compresor 9 °c
temperatura de superficie del tubo entrada al condensador 40.7°c salida del condensador 5cm antes del filtro 35 °c
si presisan mas datos se los agrego
ahora comento por que me llego el equipo me llama la cliente diciéndome que el freezer de pozo no le enfria que el técnico anterior le dijo que era falta de gas este mismo técnico remmplazo el compresor ya que el original se había quemado según dichos de la cliente unos meses antes el cual puso un compresor de 1/4 para blends con 4mts de capilar de 0.80 mm siendo el sistema de 134a cuando llego noto que el compresor no comprimia efectivamente era asi ya que le hice la prueba y no llegaba a 100 psi de descarga a mi me parecia chico el compresor que tenia me fije en las tablas de compresores y según la capacidad del mueble me daba que llevaba de 1/3 para asegurarme llamo a un service oficial de la marca y me confirma que el compresor correspondiente era de 1/3
cambio el compresor y pongo uno de 1/3 el modelo que les mencione y hice limpieza del sistema el señor de la casa de refrigeración me vende el capilar según ellos ya a la medida para que funcione correctamente y era 3.25 mts de 0.80 mm armo y pongo en marcha y lo que note primero es que para llegar a temoperatura de corte necesita mas cantidad de refrigerante que el estipula la placa la presión de descarga estaba en 150 psi y me parecía mucho y me hcia esto la escarcha al arrancar el compresor ante mi duda saque el capilar y probe según las especificaciones del compresor que para unba temperatura de evaporación de -20 a - 35 llevaba 1.6 mts de capilar de 0.80 mm volvi a armar la cantidad de refrigerante que ingrese estaba cerca de lo que dice la placa pero igual me sigue haciendo la escarcha al arrancar el compresor revise la línea de succion a ver si no estaba estrangulada y nada por lo menos hasta 5 cm adentro del mueble por donde ingresa dicho tubo espero no hay sido extenso el post y puedan darme una mano desde ya les agradesco y saludos a la comunidad de foro frio
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Primero que todo y antes de seguir buscando problemas debes cambiar el forzador del condensador lo mismo que lavar muy bien el condensador.
Y tomar temperatura ambiente de entorno, entrada de aire y salida de aire en el condensador..
Muy alto el recalentamiento.
Con lo que tienes, dejando el capilar que colocaste de ultimo y cargando con los datos del fabricante deja trabajar el congelador siquiera 4 horas y cuando lleve este tiempo mira el recalentamiento, como se hace demasiado difícil tomar temperaturas fíjate en el recorrido de las tuberías y determina hasta donde escarchan, toma lectura de la temperatura en el habitáculo. Después de que determines hasta donde llega la escarcha y según la temperatura del habitáculo (congelador o pozo) debes evaluar si falta o sobra capilar.
El que el tubo de retorno se escarche al arrancar el compresor puede ser porque la temperatura ambiente es muy baja, porque hay incondensables en el circuito, por falta de aislar el tubo de retorno.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
gracias por la respuesta olfera el condensador es de tipo espiral son 2 espirales uno al lado de otro hice la limpieza de los mismo por dentro y fuera, el forzador es nuevo, el sistema lo deje por debajo de los 250 micrones en 4 horas ya corta. la escarcha del mueble se ve hasta 20 cm antes del piso del mueble no te puedo asegurar bien ya que no se ve porque esta recubierto con una chapa galvanizada todo interior del mueble otro dato que agrego es que al parar el motocompresor al cabo de unos minutos se escarcha unos centímetros el caño de retorno y es unos segundo y vuelve a desaparecer la escarcha hasta que vuelve a arrancar y ahí se escarcha todo , el caño lo aisle todo hasta el compresor pero sigue escarchando ya que cuando arranca en la entrada del compresor se hace un circulo de escarcha en cuanto al recalentamiento el gas esta evaporando a -26 según la presión y el caño de succion a 20 cm del compresor esta a 9°c esta temperatura la tomo ahí justo cuando sale del mueble ahora te paso los datos del aire de entrada y salida del condensador esta todo tan apretado que casi ni lugar para meter la mano hay
temperatura del aire entrada del condensador 26,2 salida 31 4 esto esta medido como pude ya que del forzador al compresor hay 10 cm y mucho lugar no hay para meter la mano si necesitas algún dato mas se lo paso muchas gracias