• Página:
  • 1

TEMA: Heladera electrolux

Heladera electrolux hace 9 años 3 semanas #147011

  • santiago0876
  • Avatar de santiago0876
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 24
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
Hola amigos del foro.
tengo una heladera electrolux,con congelador y placa de enfriamiento en la parte de abajo del gabinete.
esta heladera tenia taponamiento por aceite.ya que el compresor original de la misma se daño.
bueno te comento que paso.vino un técnico al domicilio del dueño y le cambio el compresor por uno de un 1/4hp.pero no le hiso la limpieza correspondiente por lo que el compresor duro unos 5 meses pero sin llegar a enfriar,abajo.
bien yo busque los datos del compresor original en la pagina de embraco.
el compreor es un EM65HNR es de un 1/6+ para 134a pero el fabricante lo descontinuo.
y me recomiendan el EMI 70 HER o el EGAS 70 HLR los dos son de un 1/5+ que también son para 134a y de iguales prestaciones que el original.yo compre el EMI 70 HER.Limpie el sistema como corresponde con 141b y luego lo empuje con 134a porq no tengo nitrógeno, a una presión de 100psi por el capilar salio aceite hasta quedar limpio,y las demás cañerías correspondiente al evaporador y condensador de lo realizado coloque el motor nuevo,cambie filtro deshidratador,realice el vacío como 1/2 hora espere que el manómetro me indicara si había fuga.cargue gas unos 130gr como indica en la ficha de la heladera,pero tengo un problema,después de 20 minutos el compresor empieza a subir el amperaje a casi 2 cuando la eficiencia en la ficha me dice que es de 1.15.
el evaporador enfría completo pero a la placa de abajo llega apenas a enfriar en el comienzo de la misma apague el motor porque no quiero arruinarlo.
espero una respuesta una respuesta al tema.
desde ya muchas gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Heladera electrolux hace 9 años 3 semanas #147038

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Considero que tienes un problema de "semi" taponamiento en el capilar y no propiamente por humedad, sino taponamiento por aceite emulsificado (dentro del capilar), se hace necesario cambiar el capilar. Una mala praxis anterior creo este problema: aceite acidificado y descompuesto se solidifica en las paredes del capilar y reduce el diámetro dificultando la circulación de refrigerante liquido.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: José Santos

Heladera electrolux hace 9 años 3 semanas #147039

  • santiago0876
  • Avatar de santiago0876
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 24
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
ok ,eso pensaba también,pero necesitaba una respuesta de alguien con mas experiencia.graccias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Heladera electrolux hace 9 años 3 semanas #147131

  • eljose
  • Avatar de eljose
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 40
  • Gracias recibidas 13
  • Karma: 0
Este problema solo me ha ocurrido con equipos de R-134a imagino que debe ser un problema de viscosidad del aceite porque me ha pasado incluso en aparatos nuevos sin intervenciones previas. El problema es que cambiar el capilar se hace totalmente imposible.
¿Que el frío no existe?, Que se lo digan a los de Soria.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Heladera electrolux hace 9 años 3 semanas #147133

  • jsgonzalez
  • Avatar de jsgonzalez
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 24
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
Cual es el largo del capilar? No evaluaste que el técnico que reparo anteriormente la heladera pudo cambiarlo?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Heladera electrolux hace 9 años 3 semanas #147170

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
eljose escribió:
Este problema solo me ha ocurrido con equipos de R-134a imagino que debe ser un problema de viscosidad del aceite porque me ha pasado incluso en aparatos nuevos sin intervenciones previas. El problema es que cambiar el capilar se hace totalmente imposible.


Hay reparaciones difíciles pero no imposibles. El capilar se puede cambiar, cosa de conocer la técnica y el aparato, también se puede cambiar el evaporador completo dependiendo del modelo y se puede reconstruir el freezer (congelador o evaporador).
Lo único que hace difícil una reparación es la relación costo-beneficio y la disponibilidad económica del usuario.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 9 años 3 semanas por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Heladera electrolux hace 9 años 3 semanas #147171

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
eljose escribió:
Este problema solo me ha ocurrido con equipos de R-134a imagino que debe ser un problema de viscosidad del aceite porque me ha pasado incluso en aparatos nuevos sin intervenciones previas. El problema es que cambiar el capilar se hace totalmente imposible.

Este problema es muy recurrente en todos los equipos que trabajan con R134a y con secadores sueltos (los que traen el desecante en bolitas), el polvo del desecante y el aceite forman una emulsión (especie de caucho) que tapona el capilar. Creo que el procedimiento de vacio también incide grandemente en este problema ya que se presenta más en unas marcas y modelos que en otros.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Heladera electrolux hace 9 años 3 semanas #147185

  • hermitaño
  • Avatar de hermitaño
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 52
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
ABuenas noches,los muebles domesticos,a veces dan mas problemas que una central,si ha cambiado usted el compresor ,varia ligeramente,la cilindrada y tambien la carga de refrigerante,me imagino q habra cambiado el filtro?,y q la limpieza por barrido ,habra sido previa,al cambio de filtro.cuando cargue gas ,le tiene q dar su tiempo,y no ceñirse a la placa ,por que en fabrica ponen todas las placas iguales,pero cada equipo es un mundo,carge usted por recalentamiento,ojo,al soldar el capilar al filtro,se puede medio taponar,y el vacio bien hecho,q al hacerlo solo por baja,el lado de alta se vacia de aire por el capilar y le cuesta,el recalentamiento ,al final del evaporador,no en compresor,por que suelen unir el capilar al retorno.en fin q con estos equipos ,hay q ser muy fino,como con todo.gracias y perdone q me he extendido tanto,un saludo a todos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.220 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information