tengo un freezer consul 420 con r134a que tenia un motor egas 100hlr, el problema era que no enfriaba y se llego a la conclucion el compresor no movia el gas no tenia fuerza,le pusimos un tecumseh tsb1390ygs hicimos un buen vació soldamos y cargamos el gas en el cuaderno del curso que yo hice tenia que llevaba 15 a 16 psi con el 134a probamos pero no enfriaba bien en las paredes interiores no hacia escarcha muy poquito en las curvas y consulte con otros técnicos y me dijeron que llevaba entre 5 y 8 psi ,mejoro,hacia mas escarcha pero no me terminaba de congelar una botella de agua , desde ahí he estado probando bastante con diferentes psi pero no enfría como deveria , lo he probado cargarlo por amperaje que según el motor nuevo funciona con 1.46 y sigue igual ahora lo tengo en 5 psi la verdad es que nesecito ayuda y no se que mas hacer desde ya gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Lo primero seria clarificar que es presión de evaporación y recalentamiento en el evaporador.
Las notas de presiones de evaporación y las que dan los técnicos son muy relativas ya que son varios los factores que las alteran. Soy yo el que tengo que aprender a manejar las presiones de acuerdo a las diversas variantes que tengo que manejar.
Yo puedo evaporar a cualquier presión que me de la Válvula de expansión electrónica, la válvula de expansión termostática, el orificio o el capilar. Puedo alterar esas presiones de expansión y puedo alterar el recalentamiento. Pero tengo que entender que estoy haciendo.
Si no entiendo como trabaja la presión de evaporación / el recalentamiento no lograre estabilizar el equipo.
En mi caso revisaría el capilar se me hace que esta semi-taponado, para detectar que un capilar o el filtro-secador esta taponado no es sino medir el sub-enfriamiento. Se hace muy fácil con la mano: se toca la salida de alta en el compresor, con mucho cuidado no sea que se queme. Se toca la tubería en la entrada del condensador, se toca la tubería en la salida del condensador, estas temperaturas van bajando de a poco. Se toma la temperatura en la entrada del filtro-secador y en la salida y no debe haber diferencia en esta temperaturas si la salida del filtro es inferior a la entrada hay taponamiento.
Un mal sub-enfriamiento me altera la presión de evaporación.
Oscar Leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
puede que tengas semi tapado el capilar. cambiaste el filtro? . yo el r 134 lo dejo trabajando a 2 psi incluso en algunos equipos que tuve que reparar en la etiqueta el mismo fabricante recomendaba esa presión
El administrador ha desactivado la escritura pública.
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.