• Página:
  • 1

TEMA: problema con heladera no frost gafa 7500

problema con heladera no frost gafa 7500 hace 8 años 3 semanas #163515

  • elcanio
  • Avatar de elcanio
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Hola a todos mi nombre es Diego y me desempeño como técnico en refrigeración hace un par de años, hace unos dias me trajeron una heladera no frost de las primeras Gafa 7500 con timer mecanico, el problema que tenia era que el motor luego de un rato subia el consumo y por termico del klixon paraba. Cambie el motor 1/4hp cargue refrigerante ( previo vacio y cambio de filtro desecador)y alargue el capilar 1 metro ya que el anterior motocompresor era de r12 no habia en ese momento uno alternativo y opte por cambiar a r 134a.La cuestion que en el freezer luego de un par de horas no llega mas de -6 grados centigrados trabajando en baja a una presion de 0 psi y el evaporador logra una escarcha pareja en todo el serpentin es mas tuve que quitarle un poco de refrigerante ya que tenia un poco de retorno. Lo que note tambien es que a esta heladera ya le habian cabiado el capilar y el caño de succion del evaporador al motocompresor.Aproximadamente el largo del capilar es de 3.20 mts antes era de 2.20 mts. Si me pudiera orientar por donde empezar para solucionar este problema se lo agraderia mucho, desde ya muchas gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema con heladera no frost gafa 7500 hace 8 años 3 semanas #163521

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Dado que el capilar es proporcional al diámetro e inverso al largo se requiere saber que diámetro de capilar tenemos para saber que largo le damos.
Es el capilar, en este caso, el que determina la presión (temperatura) de evaporación y dependiendo de esta temperatura tendremos la temperatura de trabajo del frezzer.
sporlanonline.com/literature/international/s1/5-204.pdf
Si tenemos una presión de 0 psi estamos evaporando a -25°C lo que nos indica que tenemos un alto recalentamiento y es indicativo de: filtro secador taponado, capilar taponado, diámetro del capilar muy delgado, capilar demasiado largo.

Oscar Leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, silenbloc

problema con heladera no frost gafa 7500 hace 8 años 3 semanas #163530

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
elcanio un saludo , aquí te dejo éste enlace del compañero joseregue para que puedas adaptar el capilar ( aproximadamente ) a los equipos que trabajas de una manera un poco más rigurosa .

boxload.tecumseh.com/SelectCapTube.aspx

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema con heladera no frost gafa 7500 hace 8 años 3 semanas #163537

  • elcanio
  • Avatar de elcanio
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Gracias por responder, en el caso que decida cambiar todo el capilar nuevo,( el filtro de nuevo y limpiar con 141b) en las casas de repuestos te venden 0.8 o 0.9 que largo deberia colocar ? hay algun calculo practico para hacer, que temperatura deberia tomar como referenia gracias por contestar
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema con heladera no frost gafa 7500 hace 8 años 3 semanas #163541

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
elcanio escribió:
Gracias por responder, en el caso que decida cambiar todo el capilar nuevo,( el filtro de nuevo y limpiar con 141b) en las casas de repuestos te venden 0.8 o 0.9 que largo deberia colocar ? hay algun calculo practico para hacer, que temperatura deberia tomar como referenia gracias por contestar

el problema no es lo que nos vendan en los almacenes, el problema es que necesitamos y que vamos a comprar. yo le puedo colocar cualquiera de los dos capilares con un larga determina (3.5m) y empezar a hacer pruebas pero esto me sale muy costoso.
hay calibradores (plantillas de medir) especiales para capilares, mido el diamtro del capilar que originalmente tiene el freezer y trato de calcular el largo de este .

la temperatura la determina las estrellas del freezer y si no tiene estrellas se promedia entre -18°c y -28°C de evaporación.
• 1 estrella (*): Tº de congelamiento < = a - 6 ºC
• 2 estrellas (**): Tº de congelamiento < = a - 12 ºC
• 3 estrellas (***): Tº de congelamiento < = a - 18 ºC
• Compartimiento Congelador (freezer: 4 *): Congela desde Tº ambiente hasta - 18 ºC y almacena congelados
en condiciones 3* www.minenergia.cl/ganamostodos/docweb/Manual%20Etiquetado.pdf

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema con heladera no frost gafa 7500 hace 8 años 1 semana #164016

  • elcanio
  • Avatar de elcanio
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Lo ultimo que le hice fue cambiarle el caño de succion con capilar incluido este lo consegui de otra heladera exactamente igual que la tenia para desarme o sea que el capilar es el de fabrica lo coloque y le hice nuevamente limpieza con 141b y cambio de filtro vacio y carga de refrigerante yh12, resultado negativo no baja de los -7 en el freezer. me pregunto ahora si un motocompresor de 1/4hp para esta heladera seria poco necesitaria algo mas potente? 1/3? Aclaro que esta heladera ya me la trajeron con cambio de motor y caño de succion y capilar cambiados, no se cual seria lo que traia de fabrica, si alguien sabe quiza podria encontrar la solucion a este problema, gracias a todos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.223 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information