• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Vitrina refrigerada r12 danfos FR8.5B no refrigera

Vitrina refrigerada r12 danfos FR8.5B no refrigera hace 6 años 8 meses #179086

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
aprovechando que voy a abrir el sistema, para cambio de filtro-secador, tomaría medición de compresión del compresor.
se me da que el compresor esta malo de válvulas.


oscar leonel franco echeverry
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 6 años 8 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: celtronics2011

Vitrina refrigerada r12 danfos FR8.5B no refrigera hace 6 años 8 meses #179169

  • celtronics2011
  • Avatar de celtronics2011
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 218
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Hola trabajo culminando
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Vitrina refrigerada r12 danfos FR8.5B no refrigera hace 6 años 8 meses #179170

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola Celtronics, felicidades por tu trabajo, muy profesional por tu parte apuntar todos los datos con un dibujo, me alegro que ya lo tengas solucionado, gracias por las fotos y por finalizar el post, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Vitrina refrigerada r12 danfos FR8.5B no refrigera hace 6 años 8 meses #179174

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Buen trabajo compañero .
Mis felicitaciones .
Un saludo ☺
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: celtronics2011

Vitrina refrigerada r12 danfos FR8.5B no refrigera hace 6 años 8 meses #179225

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
Todo muy bonito ,pero,el termometro aseguraria que no funciona correctamente
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Vitrina refrigerada r12 danfos FR8.5B no refrigera hace 6 años 8 meses #179238

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola Alfonso, que temperatura te ha parecido incorrecta ? La descarga del compresor ? Saludos !
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Vitrina refrigerada r12 danfos FR8.5B no refrigera hace 6 años 8 meses #179241

  • conect1987
  • Avatar de conect1987
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 89
  • Gracias recibidas 54
  • Karma: 1
Buenas noches, las temperaturas que pone nuestro compañero no me parecen correctas. Temperaturas de descarga podría llegar hasta 110 grados y no ser un problema según recalentamiento y presión de aspiración.
La temperatura que hay después de la de descarga (33 grados) me parece muuuuy baja, la salida de 18.8, mientras que el aire que entra es de 28.8 la veo un poco imposible. Luego la temperatura del filtro resulta que es superior a la salida de la condensadora ( parece que ha absorbido bastante calor hasta llegar al filtro). Mas cosas, 12 psi son -9 temperatura de evaporación, tu pones salida evaporador -0.1 parece pero luego -9.9 ( como ha podido bajar la temperatura?) esta llegando liquido a la aspiración ?
Nunca dejaremos de aprender cosas nuevas en este oficio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Vitrina refrigerada r12 danfos FR8.5B no refrigera hace 6 años 8 meses #179244

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, coincido en la temperatura de descarga muy baja, 18.8 entiendo que se refiere a la salida de liquido subenfriado no? Y 28.8 presion de condensacion ? O entrada de aire. Podria ser que la linea de liquido este en una zona caliente y absorba calor del aire que lo rodea, coincido tambien en lo del evaporador y la aspiracion, igual se le colo alguna medida,
Recalentamiento evaporador: 9.8 y recalentamiento total: -0.9 , no puede ser , saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Vitrina refrigerada r12 danfos FR8.5B no refrigera hace 6 años 7 meses #179913

  • celtronics2011
  • Avatar de celtronics2011
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 218
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Hola disculpen talvez sea mi error al no medir bien con el termómetro infrarrojo.
pero comparto su inquietud ya el trabajo fue entregrado . con referente a la tenperatura de descarga 110 grados no hubo porque tanbien use el tacto con las manos dirento con referente a las temperaturas.
saludos
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Vitrina refrigerada r12 danfos FR8.5B no refrigera hace 6 años 7 meses #179919

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
hola celtronics2011.
Cordial Saludo.
me gustaría que contaras el procedimiento llevado a cavo para lograr la solución a tu problema.
de ante mano muchas gracias.
oscar leonel franco echeverri.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Vitrina refrigerada r12 danfos FR8.5B no refrigera hace 6 años 7 meses #179994

  • celtronics2011
  • Avatar de celtronics2011
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 218
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
olfera escribió:
hola celtronics2011.
Cordial Saludo.
me gustaría que contaras el procedimiento llevado a cavo para lograr la solución a tu problema.
de ante mano muchas gracias.
oscar leonel franco echeverri.
Hola buenas noches gracias por su atencion y humildemente sigo aprendiendo.
haber como esplicarle no soy muy bueno en eso .
Falla: Vitrina refrigerada con compresor r12 danfos FR8.5B no refrigera ni escarcha en el evaporador.
primera lectura antes de encenderlo : comp. apagado en baja, tengo una lectura 58psi...
comp. en marcha tengo una lectura de 14psi en baja,temperatura de evaporación de -12ºC (no hay -12ºC )
voltage : ?
corriente : ?
Solucion : 1: Reciclar el refrigeranteR12 del circuito .
2: cambio de filtro deshidratador. (siempre uso cinta teflon en las uniones con rosca)
3: hacer vacio y probar estanquiedad
4: romper vacion con r406 luego completar el llenado de refrigerante poco a poco .
nota: usar amperimetro siempre , usar el tacto de la mano para detectar cambios de temperaturas mas un termometro digital lazer. usar detector de fugas.
posdata : ¡no verifique el estado del compresor fuera de la unidad !
saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Vitrina refrigerada r12 danfos FR8.5B no refrigera hace 6 años 7 meses #180000

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, me temo que la cinta de teflón no es correcto utilizar en circuitos de refrigeración, no así las piezas o juntas de teflón, ahí diferentes teflones que no son atacados por el refrigerante pero en concreto la cinta si , por no hablar de que podrían penetrar en el interior del circuito frigorífico restos de esta en el apriete que pueden obstruir diferentes puntos, al contacto con el refrigerante se descompone y forma acido atacando las bobinas del compresor, los equipos traen piezas de teflón (juntas etc) pero nunca cinta estas son de características químicas para que no sean atacados por los refrigerante, lo correcto en esa unión roscada del filtro deshidratador es utilizar abocardados sin teflón y comprobando estanqueidad de la unión con nitrógeno si esta bien realizado el abocardado no habrá fuga, no precisa teflón, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: celtronics2011
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.268 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information